16 июн 2017, 14:39
Арго писал(а):
Еще раз: не сделаете Вы вентиляцию по каким-то мифическим нормам.

Я и не собирался такое делать, поэтому и хотел узнать Ваше мнение. На Ваш взгляд каким должен быть оптимальный вариант в данном случае?
17 июн 2017, 00:23
Как я уже писал, если Вам нужна только вентиляция погреба, то Ваш вариант рабочий.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июн 2017, 11:54
Арго писал(а):
Как я уже писал, если Вам нужна только вентиляция погреба, то Ваш вариант рабочий.

Нет конечно, нужна вентиляция и погреба, и гаража.
18 июн 2017, 09:49
Тогда просто повторяете вариант, который описан в этой же теме, страницей выше.
Т.е. приток, как есть, вытяжка от потолка гаража. При условии, что гараж достаточно герметичен.
На выходе вентканала ставите дефлектор или тройник, на притоке - регулируемую решетку (заслонку).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 сен 2017, 02:29
Здравствуйте. Купил гараж и готовлюсь к зиме. Встал вопрос о вентиляции,т.к. придя утром в гараж,обнаруживаю капли конденсата( или воды) на потолке. Исходные данные: гараж 19кв.м.,неотапливаемый,кирпичный, подвал закрыт одним щитом из досок, площадью такой же. Вентиляция представлена 4-мя маленькими дырками на фасадной стене около ворот,размером сантиметров 30. Погреб сообщается с обьемом гаража посредством двух отверстий,размером 110-125мм. Одна дырка около входа,в непосредственной близости от приточного отверстия на фасаде, вторая дырка ровно посередине задней стены в полу. Погреб разделен на два отсека,без каких либо переборок и дверей. На крышу ничего не выведено. Планирую вывести отточные трубы из асбоцемента и из погреба и из гаража отдельно.Приток расширить до 110 мм с двух сторон и соединить один из них с подвалом а другой оставить сообщаться с гаражом. Будет ли в таком случае какая либо вентиляция? Или же без утепления гаража требуется установка принудительной вентиляции? Гараж будет использоваться только как мастерская и кладовка.
27 сен 2017, 09:29
Здравствуйте.
map писал(а):
размером сантиметров 30.
"Прибор"
map писал(а):
Планирую вывести отточные трубы из асбоцемента и из погреба и из гаража отдельно
А я бы сделал только одну.
Ваш гараж ничем принципиально не отличается от обсужденных выше. Схема та же.
map писал(а):
Будет ли в таком случае какая либо вентиляция?
Будет.
map писал(а):
Гараж будет использоваться только как мастерская и кладовка.
Если отапливаться будет только в момент Вашего посещения, то конденсат все равно возможен в определенный момент.
map писал(а):
Или же без утепления гаража требуется установка принудительной вентиляции?

Зависит от Ваших хотелок.
Если это отдельно стоящий гараж и будет постоянно поддерживаться плюсовая температура, то утеплять.
Если он в ряду других, а нагрев периодически, то не обязательно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 сен 2017, 00:34
Сергей,а я правильно понял,что на оголовок вытяжной трубы,которая должна возвышаться над уровнем крыши на полметра минимум нужно одеть тройник,так чтобы получился "т" образный дифлектор? и диаметр трубы взять 140 мм. А какого диаметра делать приточку? и где такие тройники бывапют?
29 сен 2017, 02:30
map писал(а):
я правильно понял,что на оголовок вытяжной трубы,которая должна возвышаться над уровнем крыши на полметра минимум
Да. Можно и выше.
map писал(а):
нужно одеть тройник,так чтобы получился "т" образный дифлектор? и диаметр трубы взять 140 мм
Да.
map писал(а):
и где такие тройники бывают?
Асбо-цементные - нигде. Металлические - на любом рынке. Но асбо-цем труба по внешнему сечению не 140, а не менее 160, поэтому смотрите на 160-й тройник.
map писал(а):
А какого диаметра делать приточку?
Любого, но не менее вытяжного. Приток можно сделать и 200, но воздуха через него придет не более, чем вытянет вытяжная труба.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 сен 2017, 00:10
Спасибо за ответ. Сегодня сверлил потолок чтобы повестить светильники,так просверлил его насквозь-толщина плиты от силы сантиметра 3. Вот теперь раздумываю,как закрепить асбоцементную трубу на крыше при такой толщине плиты?! Хотел нанять людей,которые занимаются кровлей,так никто не хочет вентиляцией заниматься((((
03 окт 2017, 08:42
map писал(а):
просверлил его насквозь-толщина плиты от силы сантиметра 3. Вот теперь раздумываю,как закрепить асбоцементную трубу на крыше при такой толщине плиты?!

Это значит, что у Вас пустотные плиты перекрытия или в виде "корыта".
Такие плиты и слона выдержат.
Маленькая аналогия: снеговая нагрузка на кровлю раз в -надцать больше веса трубы. Сколько лет гаражу? В-о-о-т...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/