Здравствуйте.
Использую при разводке вентиляции в санузлах круглый воздухопровод 125 мм. Подскажите, пожалуйста, как установить вытяжной потолочный диффузор, чтобы потерять как можно меньше в высоте потолка. Колено воздуховода (90 градусов) опускается на 3 см, а диффузор такого же диаметра, то есть надо ставить в стык с коленом, а это еще около 5 сантиметров. У меня получается занижение потолка на 205 мм (125+30+50). Как уменьшить потерю в высоте? Потолок будет реечный.

И еще прошу подсказать - у меня второй этаж, ветнтканал в потолке. После подвода воздуховода на 125 мм остается большое отверстие (около 100 мм) чем его лучше заполнить? Пеной, потом раствором?

Re: Установка потолочной вытяжки

Добавлено: 28 ноя 2015, 09:59
Арго
Здравствуйте.
Dmitrii писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как установить вытяжной потолочный диффузор, чтобы потерять как можно меньше в высоте потолка.
Вместо колена поставьте кусок гофры. Не потеряете почти ни см.
Есть второй вариант. Нагреть колено феном и "растянуть" его. Только натягивайте не на сам вентилятор, а на какую-нибудь заготовку, того же диаметра (или чуть больше).
Dmitrii писал(а):
остается большое отверстие (около 100 мм) чем его лучше заполнить? Пеной, потом раствором?
Если аккуратно, то можно и так. Главное убедитесь, что пена не выдулась внутрь и не перекрыла канал изнутри. Это самая распространенная ошибка "запенщиков". Особенно, если пена не профессиональная, а голова не думающая.