Обратная тяга, последний этаж.

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 10 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
14 ноя 2015, 15:19
Спасите помогите.

У меня очень необычная проблема.

Панельный дом. 5 этажка - 5 этаж. 2 комнатная квартира. Комнаты смежные.

Обратная тяга из вытяжки в туалете.

Для того что бы повернуть тягу в туалете были установлены приточные клапаны домвент (4 штуки). Клапаны работают тяга не поворачивается. Добавил 2 air-box comfort. Ничего не изменилось. При включении газовой колонки все равно идет в обратную. Поворачивает лишь только при сильно открытом окне (при наличии работающих клапанов). Над плитой стоит зонд. который включенный поворачивает тягу и в туалете и в дымоходе. На крыше на каналах установлены дефлекторы, и удлинен канал дымохода. Возможно ли что очень сложно повернуть тягу из за длинного канала дымохода.
15 ноя 2015, 21:33
Здравствуйте.
tiesto_iv писал(а):
У меня очень необычная проблема.
Вполне обычная.
tiesto_iv писал(а):
были установлены приточные клапаны домвент
Ни о чем. Это игрушка, а не клапаны.
tiesto_iv писал(а):
Добавил 2 air-box comfort.
Уже лучше.
tiesto_iv писал(а):
При включении газовой колонки все равно идет в обратную.
Т.е, пока колонка не работает обратной тяги нет?
tiesto_iv писал(а):
Над плитой стоит зонд. который включенный поворачивает тягу и в туалете и в дымоходе.
Выкииньте его к чертовой матери, пока беда не случилась.
tiesto_iv писал(а):
На крыше на каналах установлены дефлекторы, и удлинен канал дымохода.
На всех? Сколько каналов всего и какого они сечения? Для чего делали все эти наращивания-дефлекторы?
tiesto_iv писал(а):
Возможно ли что очень сложно повернуть тягу из за длинного канала дымохода.
Именно так. И слава богу, что все именно так.
Я так понял, что это первая зима с обратной тягой? Что меняли в квартире? Какой ремонт делали?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 ноя 2015, 21:51
tiesto_iv писал(а):
При включении газовой колонки все равно идет в обратную.
Т.е, пока колонка не работает обратной тяги нет?

Нет даже когда колонка не работает все равно обратная тяга. Она поворачивается только когда сильно открыто окно. Это при 4 домвентах и 2 air box.

tiesto_iv писал(а):
На крыше на каналах установлены дефлекторы, и удлинен канал дымохода.
На всех? Сколько каналов всего и какого они сечения? Для чего делали все эти наращивания-дефлекторы? Вентканалов 2. Самый длинный дымоход колонки. Дефлекторы были установлены для борьбы с обратной тягой.

Изображение
https://fotki.yandex.ru/next/users/denis-sheronov/album/321885/view/1252135


tiesto_iv писал(а):
Возможно ли что очень сложно повернуть тягу из за длинного канала дымохода.
Именно так. И слава богу, что все именно так.
Я так понял, что это первая зима с обратной тягой? Что меняли в квартире? Какой ремонт делали?[/color][/quote] С обратной тягой уже давно, назрел вопрос решения проблемы. И никак не получается его решить.
15 ноя 2015, 23:06
tiesto_iv писал(а):
Нет даже когда колонка не работает все равно обратная тяга. Она поворачивается только когда сильно открыто окно. Это при 4 домвентах и 2 air box.
А другим путем не пробовали идти? Например уменьшением канала?
tiesto_iv писал(а):
Дефлекторы были установлены для борьбы с обратной тягой.
Дефлектор не панацея. Вы уже убедились.
А что с сечениями каналов? И труб тоже? Что-то они подозрительно велики, да еще и не утепленные...
И не очень понятно, что в оголовке все каналы Ваши?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 ноя 2015, 09:26
Какой из каналов уменьшить - дымохода?
16 ноя 2015, 09:33
Вы обалдели?
Вентканалы!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 ноя 2015, 14:00
Сейчас еще более точно уточнил. Потому что это не у меня а у знакомой. Обратная тяга давно. Даже когда не включена ни колонка не плита, она все равно идет. Приток есть. Даже уже становиться прохладно, так как двое грудничков и за тепло воюют.

Получается что на данный момент единственное решение заузить вентканал на кухне?
18 ноя 2015, 09:15
tiesto_iv писал(а):
Получается что на данный момент единственное решение заузить вентканал на кухне?

И в санузле.
Если Вы хотите, чтобы Вам помогли постарайтесь отвечать на вопросы. Гадать на кофейной гуще всегда сложнее.
tiesto_iv писал(а):
Обратная тяга давно.
Но не с постройки дома. Значит, что-то изменилось.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 ноя 2015, 18:48
Провели несколько тестов. И заужали оба вентканала - ничего не сработало.
И попробовали увеличить вентканалы. Сделать выше вентканала. Все равно тоже самое.

При завышенных кухонном вентканале, при включенной колонке обратная тяга.
При завышенном туалетном, обратка и газового канала.

Вопрос. Если сделать один общий канал кухня-туалет заработает ли вытяжка.
26 ноя 2015, 01:26
tiesto_iv писал(а):
Провели несколько тестов. И заужали оба вентканала - ничего не сработало.
От какого сечения до какого.
tiesto_iv писал(а):
И попробовали увеличить вентканалы. Сделать выше вентканала. Все равно тоже самое.
Это Вы играете в "кто кого перетянет".
tiesto_iv писал(а):
Вопрос. Если сделать один общий канал кухня-туалет заработает ли вытяжка.
Кто ж знает, если Вы сечения не озвучиваете. Но по сути это будет тоже действие, что и уменьшение канала.
Для начала нужно убрать железяки над вентканалами. Чтобы остались кирпичные каналы.
Даже если Вы что-то заужали, нужно было добиться тяги в каждом канале и прогреть канал. Только потом можно говорить о результатах тестов. Пока канал холодный, опрокинуться тяге в нем ничего не стоит.
Поэтому, я и пишу: уберите с крыши железяки. Хотя бы с вентканалов. Пока они холодные Вы не добьетесь нормальной тяги. Если сечение дымохода (сэндвича) соответствует сечению кирпичного дымохода, то его пока можно оставить.
Если сечение кирпичных вентканалов 25х13 см., то уменьшите сечение каждого на половину. Потом прогрейте их, можно феном. Дайте приток соответствующий по сечению сумме всех каналов. Вот теперь можно судить о результатах тестов.
Если все работает - нужно обеспечить приток. Если все равно проблема осталась - нужно искать другую причину. Возможно есть какая-то скрытая причина.
Так какое сечение каналов? И все ли каналы в трубе принадлежат одной квартире?
Сделайте из квартиры фото канала вверх.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/