07 ноя 2015, 13:38
Здравствуйте. Подскажите, есть помещение в частном доме площадью 18 кв.м., где установлена газовая плита. Проходит по нормам один кирпичный вентканал размером 14х14 см? Проектировщик говорит, что таких надо два,или один 14х27...
09 ноя 2015, 02:24
Здравствуйте.
Если дом жилой и газ подключался когда-то, то пошлите его.
Если строите или реконструируете, то придется слушать его.
Не знаю, откуда пошла эта дурь, но последние годы все каналы делают переразмеренные. Причем, в каждом районе свои правила. Где-то газовщики (пожарные) требуют один канал 150мм., где-то два по 150, а где-то и все 200мм.
Хотя раньше хватало и д=100мм и 130х130мм. Физические свойства газа вроде не изменились, а вентиляцию требуют все больше и больше.
Из-за того, что каналы излишне большие в них либо возникает обратная тяга, либо улетает куча тепла.
Тут, наверное, придется сделать "правильно", а потом как как лучше - уменьшить сечение канала.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/