СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 18:46
Сообщения: 3
Добрый день. В ближайшее время планируется ремонт в зоне ванной и кухни в двухкомнатной квартире в доме серии II-68-03. Интересует вопрос вентиляции, размеры, схемы расположения, так как планируется полный снос стен и сантехнической кабины и необходимо прокладка новой вентиляции от кухни, ванной и санузла. В данный момент не работает вытяжка в ванной и туалете. Какие могут быть причины? Заранее Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1059
Откуда: Москва
День добрый.
Сначала несколько вопросов:
1. На каком Вы этаже и сколько всего этажей в доме?
2. Квартира 1, 2 или 3-х комнатная?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 02:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 18:46
Сообщения: 3
Квартира 2-х комнатная на 4 этаже. Дом 12 этажей. На этаже по 4 квартиры, две двушки и две трешки зеркально расположенные.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1059
Откуда: Москва
Радуйтесь.
У Вас есть "бонусы" в виде свободных (незадействованных) каналов. Всё благодаря этажу, на котором находится квартира. Были бы на 6-7 этаже - тогда без вариантов.
Правда в серии II-68-03 есть различные планировки "двушек". При одной планировке 3-4 свободных канала можно задействовать. При другой, 1-2 лишних канала. Если сможете уточнить планировку своей квартиры, тогда подскажу более конкретно.
В любом случае, хотелось бы Вас отговорить от присоединения кухонной вытяжки в вентиляцию. В Вашей серии дома очень много щелей и неплотностей между каналами на стыках вент-блоков. Если соседи получат Ваши запахи в своей вентиляции, то рано или поздно они Вас вычислят.

Что касается Вашего вопроса про нерабочую вентиляцию с/узла, то практически всегда эту проблему можно устранить, если есть доступ к каналу. Когда снесёте сантехкабину, то такой доступ появится.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 18:46
Сообщения: 3
К сожалению у меня не получилось найти точную планировку. На всех предложенных схемах на этаже по пять квартир, а у меня четыре, две двушки и две трешки. Левая сторона с двумя квартирами, является, точным отражением правой. Моя кухня и санузел примыкает к стене, с другой стороны которой точно такая же кухня и санузел такой же двушки. В любом случае большое спасибо за совет и рекомендации.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов