Добрый день.
Столкнулся с проблемой обратной тяги на последнем этаже. Квартира угловая.
Проблема заключается в следующем:
- слабая тяга при закрытых окнах;
- сильная обратная тяга из канала на кухне при открытом окне на кухне.
Дом монолитный, с теплым чердаком. С 1 по 17 этажи - общий вент канал, 18 этаж - индивидуальные каналы, выходящие на тех.этаж. Оттуда воздух удаляется через 2 шахты. Летом включается принудительная вентиляция с тех.этажа.
Схема квартиры:
Стрелками указаны вытяжки, синим - из квартиры; красным - общий вент.канал. В санузле установлен вентилятор с обратным клапаном - срабатывает при включении света.
При открытии окна в кухне (на схеме - 2) из вентканала на кухне начинается сильная обратная тяга, плюс еще откуда-то тянет готовкой (скорее всего негерметичен общий вент канал). При закрытии окна 2 тяга прекращается.
При открытии двери на балкон тяга появляется в обоих каналах, но слабая. При одновременном открытии окон на кухне и в комнате - тяга прекращается и возникает периодически обратная тяга (5 секунд штиль, секунд 10 средней силы обратная тяга и так постоянно).
Так сделан выход каналов на чердаке:
Общая шахта. Их 2, рядом расположенных. Расстояние до выходов каналов - около 15 метров.
В настоящее время на чердаке нарастили выходы из квартир на метр, там же установили обратные клапаны на оба выхода (фото могу скинуть, если необходимо). Ситуация улучшилась - при открытой двери на балкон тяга стала сильнее, а при открытых окнах обратная тяга стала слабее (сказывается наличие обратного клапана), но по-прежнему наблюдается - значит ее причина не найдена.
Соответственно, подскажите пожалуйста, какие меры можно сделать для решения данной проблемы?
Учитывая, что при открытии окон начинает тянуть вонью от соседей, воздуху легче пройти с чердака через вентканал в квартиру и уйти через окно, чем через шахту на чердаке. Будет ли целесообразным попробовать вывести каналы прямо к шахтам на тех.этаже? Имеет ли смысл поставить на окно в комнате приточный клапан (балкон остеклен раздвижными рамами, негерметичен)?
Столкнулся с проблемой обратной тяги на последнем этаже. Квартира угловая.
Проблема заключается в следующем:
- слабая тяга при закрытых окнах;
- сильная обратная тяга из канала на кухне при открытом окне на кухне.
Дом монолитный, с теплым чердаком. С 1 по 17 этажи - общий вент канал, 18 этаж - индивидуальные каналы, выходящие на тех.этаж. Оттуда воздух удаляется через 2 шахты. Летом включается принудительная вентиляция с тех.этажа.
Схема квартиры:
Стрелками указаны вытяжки, синим - из квартиры; красным - общий вент.канал. В санузле установлен вентилятор с обратным клапаном - срабатывает при включении света.
При открытии окна в кухне (на схеме - 2) из вентканала на кухне начинается сильная обратная тяга, плюс еще откуда-то тянет готовкой (скорее всего негерметичен общий вент канал). При закрытии окна 2 тяга прекращается.
При открытии двери на балкон тяга появляется в обоих каналах, но слабая. При одновременном открытии окон на кухне и в комнате - тяга прекращается и возникает периодически обратная тяга (5 секунд штиль, секунд 10 средней силы обратная тяга и так постоянно).
Так сделан выход каналов на чердаке:
Общая шахта. Их 2, рядом расположенных. Расстояние до выходов каналов - около 15 метров.
В настоящее время на чердаке нарастили выходы из квартир на метр, там же установили обратные клапаны на оба выхода (фото могу скинуть, если необходимо). Ситуация улучшилась - при открытой двери на балкон тяга стала сильнее, а при открытых окнах обратная тяга стала слабее (сказывается наличие обратного клапана), но по-прежнему наблюдается - значит ее причина не найдена.
Соответственно, подскажите пожалуйста, какие меры можно сделать для решения данной проблемы?
Учитывая, что при открытии окон начинает тянуть вонью от соседей, воздуху легче пройти с чердака через вентканал в квартиру и уйти через окно, чем через шахту на чердаке. Будет ли целесообразным попробовать вывести каналы прямо к шахтам на тех.этаже? Имеет ли смысл поставить на окно в комнате приточный клапан (балкон остеклен раздвижными рамами, негерметичен)?