 Заголовок сообщения: Загадка с выбором воздуховода
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2015, 11:56
Сообщения: 2
Уважаемые профессионалы, помогите решить загадку. Опишу как можно подробнее.
Был старый вытяжной зонт с выходом 125, подключенный 125 трубой. Вход в вентканал сделан такой вот штуковиной. Вентканал кирпичный, примерно 130*130, 5 последний этаж, выход отдельный.
Изображение
Изображение
Изображение
Вид на вентканал
Изображение

Новый вытяжной зонт более мощный и имеет выход 150. Подключил ради эксперимента штатной хлипкой гофрой 150 через редуктор 150/125.
Работает хорошо, шум 63дБл, через отверстие для естественной вентиляции не дует, наоборот затягивает как и планировалось (салфетка прилипает).
Изображение

Подключил с помощью 125 трубы. редуктор пока из картона вырезал. шум 64дБл , но через верхнее отверстие начинает задувать, не сильно но задувать. С чем может быть связано такое поведение? Как более тонкая труба может нарушать захват воздуха?
Как лучше сделать подключение, гофра не вариант - очень много места занимает и совсем неэстетично.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Загадка с выбором воздуховода
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Siogun писал(а):
Работает хорошо, шум 63дБл, через отверстие для естественной вентиляции не дует, наоборот затягивает как и планировалось
Ой ли? На любой скорости?
Siogun писал(а):
не сильно но задувать. [u]С чем может быть связано такое поведение? Как более тонкая труба может нарушать захват воздуха?
Так и должно быть: пока канал справлялся тяга была. Как только даете больше, он не справляется. Вне зависимости от сечения.
Это говорит о том, что временный редуктор был более жестким и его сопротивление было больше. Т.е. при этом варианте вытяжка выдувала в канал тупо меньше воздуха.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Загадка с выбором воздуховода
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2015, 11:56
Сообщения: 2
Т.е. , если я правильно понял, 125-я труба пропускает больше воздуха чем 150-я гофра, зажатая редуктором.
Если это так, то я со спокойной душой оставлю трубу и буду снижать мощность вытяжки.
С гофрой тяга сохранялась на 1,2 и 3 скорости... Попробую ещё раз перепроверить... жаль нечем измерить поток, многое бы стало понятнее.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Загадка с выбором воздуховода
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Siogun писал(а):
если я правильно понял, 125-я труба пропускает больше воздуха чем 150-я гофра, зажатая редуктором.

Да.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов