Автор:  friz [ 04 окт 2015, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Подключение вытяжки (рециркуляция или вывод в вент.канал)

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, определиться со способом подключения вытяжки на кухне.
Исходные данные такие: второй этаж семиэтажного кирпичного дома(новостройка).
Расстояние от вытяжки до выхода в вентиляционную шахту примерно 3.5 метра.
Вентиляционная шахта находится в смежном с кухней туалете, от вентиляционного
отверстия в кухне идет вентиляционный канал по потолку туалета и заходит в вентиляционную
шахту в противоположной стене. Таким образом, в туалете имеется два вент. отверстия: первое
для самого туалета, второе для кухни.
Если я буду подключать вытяжку к вентиляции, то буду использовать плоский вентиляционный канал,
так как он выглядит более эстетично (прятать в короб вен.канал не планируется).
А теперь вопросы:
1. Будет ли толк от вытяжки при таком способе подключения? Или будет эффективнее использовать
вытяжку в режиме рециркуляции?
2. Если я все же буду подключать вытяжку к вентиляции, то можно разместить обратный клапан ближе
к выходу из вытяжки в шкафу, куда встроена вытяжка, при условии, что диаметр отверстия в шкафу
для вывода вент.канала будет больше диаметра самого канала?

Автор:  Арго [ 05 окт 2015, 01:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вытяжки (рециркуляция или вывод в вент.канал

Здравствуйте.
friz писал(а):
1. Будет ли толк от вытяжки при таком способе подключения?
Нужно знать, в каком состоянии Ваши каналы?
friz писал(а):
Или будет эффективнее использовать вытяжку в режиме рециркуляции?
Рециркуляция предполагает использовать фильтры, а те отбирают 25-30% мощности вытяжки.
friz писал(а):
2. Если я все же буду подключать вытяжку к вентиляции, то можно разместить обратный клапан ближе к выходу из вытяжки в шкафу, куда встроена вытяжка, при условии, что диаметр отверстия в шкафу для вывода вент.канала будет больше диаметра самого канала?
Без проблем, если ОК будет круглым, а ось клапана вертикально.

Автор:  friz [ 05 окт 2015, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вытяжки (рециркуляция или вывод в вент.канал

Цитата:
Нужно знать, в каком состоянии Ваши каналы?

На мой непрофессиональный взгляд - тяга хорошая: во время ремонта строители забыли закрыть вент. отверстия,
когда штробили стены, и ко мне тут же прибежали соседи с верхних этажей с жалобой, что к ним полетела пыль из вентиляции.

Автор:  Арго [ 05 окт 2015, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вытяжки (рециркуляция или вывод в вент.канал

friz писал(а):
ко мне тут же прибежали соседи с верхних этажей с жалобой, что к ним полетела пыль из вентиляции.
И это с ВЕ!
Представляете, что будет, когда Вы включите вытяжку???

Автор:  friz [ 05 окт 2015, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вытяжки (рециркуляция или вывод в вент.канал

Большое спасибо за ответы. Информации для принятия решения теперь достаточно.