Арго писал(а):
Я имел ввиду, что кроме вытяжного зонта и вентилятора, который Вы хотели добавить, есть еще ВЕ кухни и санузлов. Кстати, а сколько всего каналов ВЕ? И какого они сечения?
Всего 3 канала кухня, душ, ванна. Сечение на 15см.
Арго писал(а):
Если у Вас будут точки подачи воздуха, то переток в кухню не нужен. В санузел - обязательно. Если основной приток будет в комнаты, то переток нужен.
Мощность приточки 500 куб\час, в гостиную (там где кухня) пойдет значительаня часть притока. В детскую и спальню меньше.
Арго писал(а):
Кухня в студии - это кухня по всей квартире. В ней уже есть окна (если будут приточные клапаны) или приток от приточки. Но при включении вытяжки Вам все равно придется открывать окна. Кстати, уточните у жены, как она с этим будет справляться? Т.к. при включении вытяжки сквозняк будет не детский. А то может она скажет, что пусть будет рециркуляция.
Зачем открывать окна при включении вытяжки?
Арго писал(а):
Хватит для чего? Все должно быть в балансе. Если каналы ВЕ сильнее, чем выдает приточка (особенно это критично зимой), то не хватит. Если приточка выдает больше, а тяга не стабильная, то наоборот, это позволит избежать обратной тяги.
Именно баланс и нужен, чтобы не было передавливаний и воздух нормально рециркулирвоал и обновлялся.
Приточка явно мощнее существующей ВЕ. Конечно мощность приточки можно отрегулировать. Но задача именно баланса - отсутствие передавливания воздуха и нормальная рециркуляция.