Страница 1 из 1

Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плитой

Добавлено: 07 сен 2015, 05:37
andron
В доме общедомовая вытяжная вентиляция сделана с механическим побуждением, на чердаке стоят вентиляционные установки. В квартире на вытяжных отверстиях стоят регуляторы постоянного расхода. Если регулятор снять, то тяга очень сильная.

Хочется подключить вытяжку к вентиляции, но подключать ее через регулятор постоянного расхода не хочется, т.к. у него для вытяжки слишком маленький объем пропускаемого воздуха, я думаю не более 150 кубов в час, да и жиром он будет зарастать. Если подключить кухонную вытяжку к вентиляции без регулятора, то тогда когда вытяжка выключена через нее все равно будет очень сильная тяга. Хотелось бы, чтобы при неработающей вытяжке тяги через нее не было. Вот думаю что делать. Может быть в вентканал вытяжки поставить воздушный клапан (дроссель-клапан), который будет открываться при включении вытяжки, а в остальное время будет закрыт?

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 07 сен 2015, 08:52
Арго
andron писал(а):
Если подключить кухонную вытяжку к вентиляции без регулятора, то тогда когда вытяжка выключена через нее все равно будет очень сильная тяга.
Ну, во-1, жировые фильтры - это очень большое сопротивление. Чем не регулятор? Во-2, убавить тягу всегда проще, чем прибавить... В-3, что мешает сделать подключение вытяжки параллельно регулятору? Еще можно поставить ОК с большим сопротивлением.
andron писал(а):
Хотелось бы, чтобы при неработающей вытяжке тяги через нее не было.
Странное желание...
andron писал(а):
Вот думаю что делать. Может быть в вентканал вытяжки поставить воздушный клапан (дроссель-клапан), который будет открываться при включении вытяжки, а в остальное время будет закрыт?
Можно и так, но это сложнее. Если делать с электроприводом, то нужно время на его открытие, либо делать на ручной "тяге".
И зачем нужна вентиляция, которая всегда закрыта???
Есть еще одно решение: выброс вытяжки на фасад. Не вмешиваясь в систему дома. Пусть постоянный расход останется постоянным.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 07 сен 2015, 14:03
andron
Арго писал(а):
В-3, что мешает сделать подключение вытяжки параллельно регулятору? Еще можно поставить ОК с большим сопротивлением.
Так я и буду делать параллельно.
Я меня есть общий вентиляционный канал, от него отходят два спутника, на кухне имеются два отверстия от этих спутников в которых установлены регуляторы постоянного расхода. В одном из спутников я делаю дополнительное отверстие и параллельно имеющемуся в нем регулятору я подключаю вытяжку. Но так тяга у вентиляции с механическим побуждением очень большая, то через вытяжку будут прокачиваться большие объемы воздуха, даже когда она выключена, а зачем мне это нужно у меня и через регуляторы отлично тянет. К тому же отсутствие регуляторов расхода будет разбалансировать всю систему общедомовой вентиляции.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 07 сен 2015, 14:39
andron
Арго писал(а):
Есть еще одно решение: выброс вытяжки на фасад. Не вмешиваясь в систему дома. Пусть постоянный расход останется постоянным.[/color]
Это будет выброс к соседу в форточку.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 08 сен 2015, 08:53
Арго
andron писал(а):
Так я и буду делать параллельно. В одном из спутников я делаю дополнительное отверстие и параллельно имеющемуся в нем регулятору я подключаю вытяжку.
Тогда проблема надуманна. В данном случае ОК на вытяжке и жировые фильтры (ЖФ) убьют Ваши подсосы начисто.
andron писал(а):
Но так тяга у вентиляции с механическим побуждением очень большая
Не выдумывайте: 150 кубов - это далеко не большая. У меня ВЕ!!! тянет по 150! в каждом! отверстии, я этой "огромной" тяги даже не замечаю.
andron писал(а):
через вытяжку будут прокачиваться большие объемы воздуха
Вообще не будет. У воздуха есть одна вредная привычка: он всегда движется по пути наименьшего сопротивления. С какого перепуга он попрется через ОК и ЖФ, если в воздуховоде есть дырища?
andron писал(а):
Это будет выброс к соседу в форточку.
С чего Вы взяли?
Выброс происходит под углом 45гр. вниз на расстояние 2 м. от фасада. Т.е примерно на уровень ВАШЕГО подоконника. При этом, пара от плиты берется с гулькин нос, а в вытяжке к нему подмешивается огромное количество паразитного воздуха. Кроме того, физика процесса такова, что при выбросе струи в перемешивании участвует еще более огромное количество воздуха (кол-во выброса нужно умножить на 4,5 (точнее на 4,6)) Представляете это количество? И это еще без учета ветра.
А теперь прикиньте "концентрацию" того, что может (или не может) прийти к соседу.
Ваша открытая форточка дает концентрацию на порядок выше (если не на порядки). Т.е., именно Ваша открытая форточка "Это будет выброс к соседу в форточку". По этой причине Вы не будете открывать свою форточку?

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 08 сен 2015, 11:48
andron
Арго писал(а):
Не выдумывайте: 150 кубов - это далеко не большая. У меня ВЕ!!! тянет по 150! в каждом! отверстии, я этой "огромной" тяги даже не замечаю.
150 это через регулятор постоянного расхода, а без регулятора там может и 1000 кубов будет.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 08 сен 2015, 15:49
Арго
Тогда самым очевидным становится выброс на фасад.
Либо городить огород с эл.магн. клапаном
.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 08 сен 2015, 18:50
andron
Арго писал(а):
Тогда самым очевидным становится выброс на фасад.

На фасад у меня точно нет возможности.

Арго писал(а):
Либо городить огород с эл.магн. клапаном

А что за электромагнитный клапан?

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 09 сен 2015, 01:00
Арго
andron писал(а):
На фасад у меня точно нет возможности.
Хозяин - барин. Я не настаиваю, а предлагаю наилучший вариант. Выбор-то всегда за Вами.
andron писал(а):
А что за электромагнитный клапан?
Электромагнит и клапан. :"":
И колхозить из них действующую систему. Т.к. все приводы слишком медленные.
Т.е., готового решения нет - остается колхоз. Но выбор опять за Вами, тут должно сойтись два условия: желание сделать и руки, растущие из правильного места.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 09 сен 2015, 04:44
andron
Есть электроприводы высокой скорости срабатывания.

Вот, например, у Belimo самый быстрый - 2,5 с:
http://www.belimo.ru/catalog/privody-dl ... batyvanya/

У Gruner самый быстрый - 1 с:
http://www.gruner.ru/catalog/high-speed/

Lufberg - 8 c:
http://www.lufberg.ru/produkciya/elektr ... uskorennye

Правда стоят они совсем не дешево.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 10 сен 2015, 08:30
Арго
Получится эл.механический клапан вместо эл.магнитного, но колхозить все равно придется. Я про это и говорил, что готового решения нет. Кроме того, если привод слаботочный, то нужно еще разбираться в электрике, чтобы все это скрестить.
Т.е. - на любителя. Если у Вас руки чешутся, чтобы что-нибудь смастерить, то это Ваш вариант.

Re: Вентиляция с механическим побуждением и вытяжка над плит

Добавлено: 10 сен 2015, 09:07
andron
Еще нужен клапан (заслонка) под 150-ю пластиковую вентиляцию, а таких что то особо не видно. В основном все под 160-ую металлическую.