Страница 1 из 1

Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 11 авг 2015, 05:06
a_zlobin
Сделал перепланировку в квартире. (3шка П44Т)
Изображение

1. В кухни сделал 2 врезки в шахту-спутник.
а)) длинный венткороб (д100) от "вытяжки", спрятал в гипсокортоновом потолке
б) ниже сделал врезку, для естественной вентиляции
2. В канал, который идет из ванной (д100), входит труба (д100) из кладовой, через обратный клапан.
3. В спальне и Детской сохранил приточные клапаны.

Теперь вопросы.
1. Жизнеспособна данная система?
2. Если, что-то не так, то что поправить? ремонт еще не закончен...
3. В ванной комнате хочу поставить вентилятор (не люблю сильно влажные помещения)))))
4. Как обеспечить хорошию циркуляцию в кладовой?
5. Что бы такое придумать в спальне, для проветривания гардеробной?

Недавно заметил, что переодически появляется обратная тяга и в кухни и в ванной.
Империческим путем установил, что фактор открытых и закрытых окон на данный процесс не влияет.
Происходит примерно следущее:
1-2 мин идет хорошая вентиляция, затем остановка сек на 20-30 и далее обратная тяга на пару минут..... WTF????????
После включения вытяжки и ее работе 30 сек, вентиляция опять меняет направление и работает в обычном режиме.
В день измерений/испытаний на улице было +35, этаж 7.

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 11 авг 2015, 05:07
a_zlobin
Дублирую картинку

Изображение

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 12 авг 2015, 05:44
a_zlobin
Походу вопрос с обратной тягой отпал. Снгодня весь день мониторил, приклеил тоненькие полоски салфеток, ни чего такого замечено не было. т.е. все работает нормально. Видимо жара))))) Наш стояк заселен на 30%.

Остались вопросы:
1. Если не устанавливать вентилятор в ванной, то обратный клапан из гардеробной надо удалять?
2. Если оставить вентилятор вванной, то обраный необходим?
3. Что бы такого придумать с вентиляцией гардеробной комнаты в спальне?
Может пустить короб, по потолку, из гардеробной в гостинную. Сделать некий переток...(права пострадает эстетика) Тогда при закрытых дверях в детской и спальне, приток будет проходить через гардеродную, дальше в квартиру....

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 13 авг 2015, 00:37
mosvent
День добрый.
a_zlobin писал(а):
1. В кухне сделал 2 врезки в шахту-спутник.
а)) длинный венткороб (д100) от "вытяжки", спрятал в гипсокортоновом потолке
б) ниже сделал врезку, для естественной вентиляции.

Я правильно понял, что вытяжка и естественная вентиляция кухни заведены в "дальний" канал, а с/узел и кладовая - в "ближний"?
Кстати, диаметр 100 мм. для вытяжки это ОЧЕНЬ мало. Лучше увеличить хотя бы до 125 мм. Иначе производительность вытяжки существенно уменьшится. А ещё лучше, сделать выброс через наружную стену, на улицу.

a_zlobin писал(а):
2. В канал, который идет из ванной (д100), входит труба (д100) из кладовой, через обратный клапан.

Тоже маловато. Если есть возможность - увеличивайте диаметр.
a_zlobin писал(а):
3. В спальне и Детской сохранил приточные клапаны.

Правильное решение.
Они немного страшные в казённом исполнении, и расположены чуть ниже чем могли бы, но зато обеспечивают обновление воздуха.

a_zlobin писал(а):
1. Если не устанавливать вентилятор в ванной, то обратный клапан из гардеробной надо удалять?

Да.
a_zlobin писал(а):
2. Если оставить вентилятор вванной, то обраный необходим?
Да. И всё равно может немного пропускать.
Можно ещё сделать по другому...
Вентиляцию из ванной пустить прямоугольным воздуховодом 204х60 мм. А в самой ванной сделать два входа на этом воздуховоде. На одном входе - вентилятор, на другом - обратный клапан. Всегда тяга через отверстие с обратным клапаном, а когда необходимо, включаете вентилятор и клапан захлопывается. Получается комбинированная система с поочерёдной работой вентилятора и естественной тяги.
Тогда воздуховод из кладовки надо заводить в тот же канал обособленным воздуховодом размером 120х60 мм. и ставить обратный клапан.

a_zlobin писал(а):
3. Что бы такого придумать с вентиляцией гардеробной комнаты в спальне?
Может пустить короб, по потолку, из гардеробной в гостиную. Сделать некий переток...(права пострадает эстетика) Тогда при закрытых дверях в детской и спальне, приток будет проходить через гардеродную, дальше в квартиру....

Правильное решение!!
Из ближнего угла гардероба проложить трубу в коридор, а в противоположном углу гардероба сделать переточное отверстие.

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 14 авг 2015, 01:21
a_zlobin
Из ближнего угла гардероба проложить трубу в коридор, а в противоположном углу гардероба сделать переточное отверстие.

Правильно понимаю. Трубу вывести с верху, а переток - внизу? и все это в разных углах...

Сегодня разобрал Приточный клапан. Там в стене труба 100 + шумогоситель, итого приточное отверстие уменьшено в двое... И еще, выяснилось, что установлены не КИВ, а КПВ. Так вот этот КПВ - полное фуфло... клапан толком не работает... через какое-то время вообще сломается.....
Сильно влияет на работоспособность ЕВ, при условии что приток осуществляется через отверстие д50????

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 14 авг 2015, 02:13
mosvent
a_zlobin писал(а):
Из ближнего угла гардероба проложить трубу в коридор, а в противоположном углу гардероба сделать переточное отверстие.
Правильно понимаю? Трубу вывести с верху, а переток - внизу? и все это в разных углах...

Обычно - да, разносят максимально друг от друга.
Вам можно переток сделать в верхней зоне. Пусть удаляет перегретый, отработанный воздух.


a_zlobin писал(а):
Сильно влияет на работоспособность ЕВ, при условии что приток осуществляется через отверстие д50????

Влияет. Пропускная способность уменьшается.
У финского КИВ-125 диаметр 80 мм.

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 25 авг 2015, 17:58
a_zlobin
Вопрос.
Вот что поставил застройщик.
ИзображениеИзображениеИзображение
По мне, так какаято парнуха))))))

Вопрос.
Если купить КИВ-125, то можно поменять тепло-шумоизоляцию и оголовок, оставив установленную гильзу? или придется все демонтировать и ставить клапан полностью в сборе?

Re: Организация вентиляции в квартире. (3-шка П44Т)

Добавлено: 02 сен 2015, 00:06
mosvent
a_zlobin писал(а):
Вот что поставил застройщик.
По мне, так какая-то парнуха...
Ну да. Казённый вариант клапана очень сильно проигрывает финскому или итальянскому оригиналу. Небо и земля.

a_zlobin писал(а):
Если купить КИВ-125, то можно поменять тепло-шумоизоляцию и оголовок, оставив установленную гильзу? или придется все демонтировать и ставить клапан полностью в сборе?
Гильзу можно оставить. Она (гильза) - единственное, что хорошо сделано.
Кстати, обратите внимание на KIV Quadro. Мы последние пару лет совсем отказались от финских и ставим только Квадро. Всё то же самое что в KIV-125, только форма квадратная и смотрится лучше. Стоимость одинаковая. ... И с креплением будет попроще.