Здравствуйте! Очень нужен совет, т.к. в квартире становится невыносимо жить. Дом кирпичный, 6 этажей, наша кв. на 3 этаже, окна везде старые деревянные, в серии дома написано- индивидуальный проект, год 1910.
Сильные запахи табачного дыма, шампуня, еды, иногда чужого "туалета", появляются сначала в туалете, потом в ванной и после весь этот концентрат идёт в квартиру, где становится невыносимо дышать.
Вызывали из ДЭЗа мастера, он сказал что с вентиляцией у нас всё нормально т.к. его приборчик крутится, я предложила салфетку, которая вообще не притягивается, это его привело в раздражение, сказал что салфетками уже никто не проверяет. Сказала ему что часто бывает обратная тяга, на что мне ответили: "Сейчас обратной тяги нет, а это значит, что всё у вас работает хорошо". Пройтись по соседям наотрез отказался, т.к. они это делают только в одном случае-если забита вентиляция и нет вообще тяги, и ради одного человека это делать не будут.
Ещё, сосед сверху несколько лет назад делая ремонт удлинил кухню за счёт слома кладовки.
В кладовке под потолком горизонтально проходит венткороб с кухни (которого у них теперь нет), и когда я смотрела фонарём в сам венткороб сняв решётку (со стороны кухни), то увидела ВНУТРИ слева соседскую монтажн. пену. На всё это мастер сказал что это ничего страшного...
1.Скажите, что делать, куда обращаться?
2.Откуда может идти эта вонь?
Я понимаю что бывают щели возле стояков в туалете, что люди там чаще курят с вытяжкой на пару, что табачная вонь может проходит через щели, НО возникает вопрос-
3.почему тогда из туалета несёт жаренной едой? в туалете ведь не готовят)
4.Часть соседской пены внутри венткороба-разве это "ничего страшного"?
5.Если там видна пена, значит нам короб пробили сверху, или как понять?
6.Подскажите, как её можно оттуда убрать? (от вентрешётки до неё примерно 90см)
07 авг 2015, 23:32
День добрый.
В Вашем доме все каналы индивидуальные. Объединяться могут только на чердаке. Если обратная тяга только летом, то это ещё можно объяснить жарой. Если же тяга опрокидывалась и в прохладную погоду, то, конечно, нужно разбираться с вентиляцией.
Для начала хорошо бы выяснить зависимость прихода посторонних запахов с работой вентиляции. Можно развесить "флажки" на всех вент-решётках (полоски туалетной бумаги закрепленные скотчем или пластырем к верхней границе вент-решётки).
Если пришли запахи и при этом из вентиляции идёт обратная тяга, то запахи уже точно не по щелям пришли.
Что касается поиска причин...
Сделайте управляющей компании "последнее предупреждение". Пообщайтесь с Главным Инженером и объясните ему, что если управляющая кампания не решит проблему с Вашей вентиляцией, то Вы отправите жалобу в Мосжилинспекцию, в Газовую Инспекцию и на портал мэру.
Потребуйте выдать Вам копию Акта с результатами обследования, которое проводилось. Пусть, как положено, укажут в Акте: результаты проведённых замеров, название анемометра (прибора, которым проводились замеры), его заводской номер и срок последней поверки анемометра. Если откажутся выдать Акт с этими данными, то скажите, что обратитесь к ним с этой просьбой уже письменно и потребуете дать, либо Акт, либо письменный мотивированный отказ. Поверьте, начнут шевелиться. Скорее всего втихаря (для себя) попытаются выяснить причину, а Вам скажут, что придут с повторными замерами, когда на улице установится нормативная температура (+5°С и ниже). Если вдруг придут ещё раз, то очень внимательно наблюдайте за «замерщиком». Некоторые хитрецы незаметно дуют на крыльчатку анемометра, чтобы она вращалась независимо от реальной тяги.
То, что в вентиляционном канале 1910 года рождения появилась монтажная пена – это явно говорит о том, что есть проблема.
Кстати, поинтересуйтесь у местных специалистов, как выходит Ваша вентиляция с/узла – напрямую в трубу на крыше, или в горизонтальный сборный короб на чердаке?

С уважением.

P.S. Кстати, по квартирам ходить бесполезно. Проблема скрытая. Увидеть её можно только опустив видеокамеру в вентканал сверху (с чердака или крыши). Либо делать вскрытие короба у Вас в квартире, напротив того места, где выступила пена.