Страница 2 из 2
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 20 дек 2015, 18:25
sol
Здравствуйте.
Подскажите пж. имеет ли данная схема право на жизнь.
Двух этажный брусовой дом 9*9 утепленный с наружи. Стеклопакеты. Пароизоляция кровли из фольги.
http://radikal.ru/fp/8cb223bb097847b68309c46ce5d19af0Основные вопросы
1 при диаметре воздуховодов 160мм смогу ли я протопить дом
2 возможно ли, в один из имеющихся воздуховодов вставить тройник на Д120 для вентиляции санузла 2 этажа
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 21 дек 2015, 02:52
Арго
Здравствуйте.
1 при диаметре воздуховодов 160мм смогу ли я протопить дом
"Доктор, я буду жить?" "Да, но не долго". С размерами Вам кто-то подкузьмил...
Протопить-то протопите, но тратиться будете сильно больше.
2 возможно ли, в один из имеющихся воздуховодов вставить тройник на Д120 для вентиляции санузла 2 этажа
Если не предполагали устанавливать вентиляторы, то лучше объедините два санузла.
Да, и не очень надейтесь, что канал подвала будет нормально работать.
А подвал -"жилой"? Или реально подвал?
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 21 дек 2015, 15:00
sol
Просто подвал. Из за чего ненадеется на работу.
А как насчет отводов на чердаке: 1- 30 гр.,2й - 60гр.
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 22 дек 2015, 08:56
Арго
Просто подвал. Из за чего ненадеется на работу.
Вентиляция из подполов, подвалов работает очень слабо, т.к. воздух недостаточно нагрет. Если оставлять на зиму продухи открытыми, то выстудите подвал, а если закрыть, то неоткуда брать воздух. А летом тем более эта линия работать не будет. Лучше сделать просто продухи: летом держать их полностью открытыми, зимой закрывать почти полностью, можно оставлять небольшие щелки.
А как насчет отводов на чердаке: 1- 30 гр.,2й - 60гр.
Только в плюс - лишнее сопротивление: иначе действительно не протопите дом. Это для холодного времени, а для теплого всегда есть возможность приоткрыть окно. Если же дом не постоянного проживания, то наличие вентканала в любом случае обеспечит минимальный воздухообмен и не будет тяжелого, застоявшегося воздуха. А вот зимой сложнее: если в нем живете, то хороший воздухообмен хорошо, а если дом стоит в основном закрыт, то никому этот хороший воздухообмен не нужен, только перерасход топлива. Причем, даже если притока не будет, то опрокинется один из вентканалов и все равно холодный воздух будет поступать в дом. В идеале бы иметь регулируемый дроссель, но он имеет смысл на выходе трубы.
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 22 дек 2015, 13:08
sol
В идеале бы иметь регулируемый дроссель, но он имеет смысл на выходе трубы.
Вы имеете виду, установить шиберы/задвижки на чердаке для регулировки проходного сечения?
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 24 дек 2015, 02:04
Арго
Вы имеете виду, установить шиберы/задвижки на чердаке для регулировки проходного сечения?
Да. Но проблема не установить, а регулировать.
Мы раньше делали регулировку с помощью рычагов или тросиков.
Сейчас с помощью электроприводов. Не так бюджетно, но точно удобнее.
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 24 дек 2015, 13:22
sol
Приблизительную стоимость одного ком-та D160 не подскажите?
Кстати не занимаетесь устройством прохода короба вент. через кровлю
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 26 дек 2015, 02:15
Арго
Приблизительную стоимость одного ком-та D160 не подскажите?
Если делать теми материалами, которыми работаем мы, то материалы обойдутся тысяч в 10. Если взять привод по-дешевле, то можно сэкономить. Мы же такую систему применяем в основном для дымоходов и ставим на крыше, поэтому на деталях стараемся не экономить.
Кстати не занимаетесь устройством прохода короба вент. через кровлю
Просто один короб делать не будем. Но если делаем комплекс работ, например прокладку воздуховодов, и их нужно вывести через кровлю, то делаем.
Re: вентиляция двух этажного дома
Добавлено: 27 дек 2015, 17:13
sol