Кухонная вентиляция с удалением воздуха сквозь фасад

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 апр 2015, 13:25
Уважаемые специалисты!

Нужна консультация по установке вентиляции в кухне (зонт-вытяжка над плитой).
Первоначально был устроен воздухоотвод через штатную вентиляционную отдушину, но система оказалась неэффективной - видимо, мощности вентилятора (заявленная производительность 350 м3/час) не хватало для того, чтобы проталкивать воздух сквозь высоту 5-этажного дома.
Но вытяжка всё-таки очень нужна, поэтому собираюсь просверлить стену и выводить воздух сразу на улицу. Для этого планирую смонтировать Г-образный воздуховод ф125 мм, общая длина менее 2 метров.
Хотелось бы получить советы:

1. Требуется ли какое-то согласование для такой схемы вентиляции? Если да - то с какой конторой придётся иметь дело? Вообще-то фасад - задний, смотрит в сторону Лосиного острова, так что цепляться особо некому.
2. Можно ли надеяться на эффективность штатного вентилятора (350 м3/час) или же имеет смысл его удалить и вместо него смонтировать более производительный канальный вентилятор?
3. Чтобы зимой не было проблемы от перепада температур, сколько клапанов нужно ставить? Следует ли их располагать в самом конце воздуховода, т.е. в плоскости стены?
4. Какое оптимальное расстояние между клапанами? (Толщина кирпичной стены - 50 см).
5. Годятся ли клапаны типа "бабочка" и насколько они долговечны (в случае поломки ремонт представляется делом очень хлопотным)?
6. Если использовать клапан с 1 заслонкой на оси - и монтировать его так, чтобы ось была вертикально (как я читал здесь на форуме), то за счёт чего заслонка будет закрываться (без силы тяжести)?
7. Нужно ли отверстие в стене сверлить с уклоном (чтобы конденсат стекал наружу) и если да, то каким должно быть отклонение от горизонтали?
8. Зазор между стенками воздуховода и отверстием в стене следует заглушить, вероятно, монтажной пеной? Если да, не деформирует ли она стенки воздуховода при застывании?
9. Имеет ли смысл использовать пластиковый воздуховод? (всё-таки нержавейка существенно дороже...)

С уважением,
Виктор
29 апр 2015, 08:56
Sir Roof писал(а):
1. Требуется ли какое-то согласование для такой схемы вентиляции?
Формально - да.
Sir Roof писал(а):
Если да - то с какой конторой придётся иметь дело?
Которая на Вас посмотрит... :wink:
Sir Roof писал(а):
2. Можно ли надеяться на эффективность штатного вентилятора (350 м3/час) или же имеет смысл его удалить и вместо него смонтировать более производительный канальный вентилятор?
Маловероятно. То, что эффективность будет значительно лучше - это точно, но потери-то все равно будут. Да и вентилятор скорее всего слабонапорный. Так что искать нужно не столько по производительности, сколько по напору. А еще лучше установить готовую вытяжку.
Sir Roof писал(а):
3. Чтобы зимой не было проблемы от перепада температур, сколько клапанов нужно ставить? Следует ли их располагать в самом конце воздуховода, т.е. в плоскости стены?
Три. Только в плоскости.
Sir Roof писал(а):
4. Какое оптимальное расстояние между клапанами? (Толщина кирпичной стены - 50 см).
Максимально минимальное. Чем меньше, тем лучше.
Sir Roof писал(а):
5. Годятся ли клапаны типа "бабочка" и насколько они долговечны (в случае поломки ремонт представляется делом очень хлопотным)?
Ни в коем случае. Барахло.
Sir Roof писал(а):
6. Если использовать клапан с 1 заслонкой на оси - и монтировать его так, чтобы ось была вертикально (как я читал здесь на форуме), то за счёт чего заслонка будет закрываться (без силы тяжести)?
Видимо Вы давно читали. Это другой случай. Ось горизонтально.
Sir Roof писал(а):
7. Нужно ли отверстие в стене сверлить с уклоном (чтобы конденсат стекал наружу) и если да, то каким должно быть отклонение от горизонтали?
Ни в коем случае. Если рассчитываете на конденсат, то лучше не делайте совсем. Возможен контруклон, но не уклон!
Sir Roof писал(а):
8. Зазор между стенками воздуховода и отверстием в стене следует заглушить, вероятно, монтажной пеной? Если да, не деформирует ли она стенки воздуховода при застывании?
Ни в коем случае. Нужно правильно подобрать размер воздуховода. У нас есть специальная труба, поэтому зазор практически нулевой.
Sir Roof писал(а):
9. Имеет ли смысл использовать пластиковый воздуховод? (всё-таки нержавейка существенно дороже...)
Именно пластик.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 апр 2015, 14:07
Уважаемый Арго!
Благодарю за исчерпывающе ясные ответы.
А можно ли заказать монтаж (или всю систему, за исключением зонта, который уже есть) в Вашей фирме?

С уважением,
Виктор
29 апр 2015, 21:02
Да, можно, если Вы готовы подождать. Сейчас у нас очередь на один месяц.
Оставьте координаты в личке, или я Вам сброшу свои.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 июл 2015, 11:51
чтоб не создавать новой темы, задам свои вопросы здесь.

Имеем следующие:
Вытяжка мощность заявленная производителем 700 м3
Растояние между верхними шкафами кухни и потолком около 70мм , т.е. можно уложить только плоский воздуховод 200х60.
Растояние от центра вытяжки до стены 1420мм

Имеет ли смысл при таких условиях делать отвод воздуха сквозь стену 500мм(селикат) на балкон с балкона на фасад.
Если да то как в этом случае делать проход в стене круглым или тем же плоским воздуховодом(+3 Ок) с выходом по стене балкона в балконную перегор.
Есть ли переходник в плоских пластиковых коробах из плоскости в вертикаль, чтоб на стене балкона развернуть воздуховод (широкой частью по цене)
28 июл 2015, 09:20
Здравствуйте.
ju9718 писал(а):
Имеет ли смысл при таких условиях делать отвод воздуха сквозь стену 500мм(селикат) на балкон с балкона на фасад.
Это решаете Вы. Технически нет никаких препятствий.
ju9718 писал(а):
Если да то как в этом случае делать проход в стене круглым или тем же плоским воздуховодом
Проход делается круглым, потом переход в плоский. Если это делать во время ремонта, то переход можно убрать в стену, тогда при выходе из стены сразу будет 204х60.
ju9718 писал(а):
Есть ли переходник в плоских пластиковых коробах из плоскости в вертикаль, чтоб на стене балкона развернуть воздуховод (широкой частью по цене)
Тот же переход с плоского в круглое является переходом из круглого в плоской. Располагайте его под углом хоть в 63,5 град. Но лучше балкон пройти круглым. Любое изменение сечения - это потери. А у Вас таких переходов получится 3.

С уважением, Арго.