Здравствуйте.
wa1ter писал(а):
1. Нужно ли добиваться педантичной герметичности на техэтаже (есть щели от провайдеров интернета, щели в самих рамах (они кстати двойные деревянные советского образца), неплотности в двери на техэтаж)?
До фанатизма доводить не нужно, но большие щели лучше заделать.
wa1ter писал(а):
2. Размеры обоих шахт на крышу со стороны техэтажа по 70х80см. Размеры на выходе (где УК делала зонт) 45х80 (они делали из кирпича основание для зонта). Может ли это мешать вентиляции?
Может. Сравните с суммой выходящих на чердак полушахт. Если же взять простую пропорцию между 70см. и 45см. разница будет в 1,5 раза.
wa1ter писал(а):
3. Правильно ли я сделал, что сказал им открыть только 1 из 2-х шахт?
Да.
wa1ter писал(а):
4. Высота зонта от верхнего среза шахты 30 см. Это слишком мало?
по отношению к 45х80 почти норма. К полному сечению - маловато.
wa1ter писал(а):
Хочу поменять на асбестоцементный. Я правильно понимаю, что это обычный плоский шифер?
Правильно.
wa1ter писал(а):
6. Размеры зонта какие брать? Максимальная ширина зонта 100см (больше я в дверь на крышу не протащу). Если верхнее сечение шахты 45х80 см, то прибавив по 0.4 ширины я получу 81х144см. Правильно?
Правильно.