Здравствуйте!

Такой вопрос..

Серия дома П46 (12 этажей)

У нас первый этаж, планирую подключать вытяжку с сохранением естественной вентиляции на кухне, но есть вопросы:

1. На кухне вент. канал находится в потолке, что затрудняет установку ОК, т.к. он получается будет лежать (естественной тяги будет недостаточно чтобы открыть клапан)

Можете посоветовать какие варианты есть для такой планировки? не могу найти информацию..
Можно ли вообще подключаться к этому каналу?

У меня в планах так: вместо этой вент. решетки поставить самодельную вент. накладку (см.рис.)
http://s020.radikal.ru/i705/1507/4e/045df04b5d95.jpg

Уйти на вытяжку прямоугольным пвх (т.к. все это будет за натяжным потолком), а на ест. вент. оставить выход под 110 трубу с ОК.

как такой вариант..?

все это будет за натяжным потолком
Заранее, спасибо!
23 июл 2015, 08:16
Здравствуйте.
Dima_407 писал(а):
Можно ли вообще подключаться к этому каналу?
Нет, нельзя.
Dima_407 писал(а):
как такой вариант..?
Но Вам можно, т.к. с таким воздуховодом мощность Вашей вытяжки будет стремиться к нулю.
Dima_407 писал(а):
Можете посоветовать какие варианты есть для такой планировки? не могу найти информацию..
Зайдите в другой раздел форума (Вытяжки), там все есть.
Dima_407 писал(а):
1. На кухне вент. канал находится в потолке, что затрудняет установку ОК, т.к. он получается будет лежать (естественной тяги будет недостаточно чтобы открыть клапан)
Поэтому он ставится на вертикальной части воздуховода, тогда все будет работать.
Есть еще один вариант: забыть о канале ВЕ и сделать выброс от зонта на улицу через стену.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 июл 2015, 11:44
В разделе вытяжки и прочих искал, читал, но по конкретному случаю (когда вент. в потолке) ничего нету.

Долбить кап. стену на улицу точно не будем..трудоемко и как я понял не лучшее решение (+ запахи у соседей через форточки)

"Поэтому он ставится на вертикальной части воздуховода, тогда все будет работать."
То есть естественной тяги хватит, чтобы открыть его в горизонтальном положении (лежачий)?

Вы говорите "стремится к нулю" , можно подробнее? вытяжка не протолкнет объем воздуха этого канала?


И еще такой вопрос, этот канал соединяет все этажи в нашем доме? то есть в теории запахи будут уходить к соседям?
Просто сейчас через эту вытяжку можно подслушивать о чем говорят соседи сверху :-)
Тяга в ней появляется только при открытом окне, зато какая))

Просто уже всю голову сломал как лучше сделать...
24 июл 2015, 09:52
Dima_407 писал(а):
Вы говорите "стремится к нулю" , можно подробнее? вытяжка не протолкнет объем воздуха этого канала?
Протолкнет, конечно, но его количество будет таким малым, что проще не покупать вытяжку, чем думать, что она работает.
Dima_407 писал(а):
То есть естественной тяги хватит, чтобы открыть его в горизонтальном положении (лежачий)?
Вы не читали соответствующий раздел. В данном случае клапан ставится вертикально, тогда он открывается.
Dima_407 писал(а):
И еще такой вопрос, этот канал соединяет все этажи в нашем доме? то есть в теории запахи будут уходить к соседям?
Поднимается к соседям на 2 этаж, а потом выходит в общий.
Dima_407 писал(а):
Просто сейчас через эту вытяжку можно подслушивать о чем говорят соседи сверху :-)
Это плохо, кто-то что-то переделал. Если есть нарушение вентблока, то весь Ваш запах окажется у соседей. Причем, его будет больше, чем если бы он пришел через окно.
Dima_407 писал(а):
Тяга в ней появляется только при открытом окне, зато какая))
И это норма. А открытие окна при включении вытяжки - обязательное условие.
Dima_407 писал(а):
Долбить кап. стену на улицу точно не будем..трудоемко и как я понял не лучшее решение (+ запахи у соседей через форточки)
Ее и не нужно долбить. Отверстие сверлится алмазной коронкой. Безударно, под водой, идеально аккуратно (можно даже в отремонтированной квартире).
Dima_407 писал(а):
Просто уже всю голову сломал как лучше сделать.
Можно вывести в канал с сохранением ВЕ, можно на улицу. Выбор все равно за Вами.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 июл 2015, 13:37
Спасибо, Арго.

Просто сначала не понял как вертикально расположить клапан..теперь разобрался, вставлю тройник над вытяжкой в вертикальном участке трубы и закрою декоративным коробом от вытяжки (там есть соответствующие прорези)

Собрал пробно, чтобы проверить, тяга есть, причем хорошая, как накрыл вент. отверстие сразу стало тише, ну хотя бы не понятно о чем люди сверху говорят))

Вот фото как закрыл самодельной накладкой, все промазал герметиком
http://s018.radikal.ru/i528/1507/d5/d53201203cbb.jpg

Осталось вставить тройник и ОК..
http://s018.radikal.ru/i514/1507/a5/27b79892cb58.jpg

Как итог вышел один 90 градусный поворот, и даже с закрытыми окнами огонь от спички тухнет. Если поставить окно на микропроветривание, вообще сдувает.

На крайний случай, если вытяжка не заработает как положено, или что-то пойдет не так, у нас всегда есть возможность отключить вытяжку от вент. канала и докупить к ней угольный фильтр, чтобы использовать ее как рециркуляционную, а отверстие в потолке накрыть декоративной решеткой.

Спасибо за внимание!
24 июл 2015, 20:12
Dima_407 писал(а):
Как итог вышел один 90 градусный поворот...
Только именно на этом повороте и будут самые большие потери.
Что мешало вместо 110х55мм применить 204х60мм. По высоте проиграли бы 5мм, а в сечении выиграли бы в два раза!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 июл 2015, 12:38
Мда, не подумал просто.. 5 мм. потеря ни о чем..

Поставил клапан, тянет только в путь, открывается на полную!!



Спасибо Арго за дельные советы! Добра Вам!
29 июл 2015, 08:30
Спасибо.
И Вам удачи.

С уважением, Арго.