Здравствуйте.
Делаем ремонт в трехкомнатной квартире на 15 этаже, в доме серии II-68-01/16. Соседи через стену, из двухкомнатной квартиры, жалуются что вся пыль от ремонта оседает у них на кухне и в санузле. Не подскажете как расположена вентиляция, и почему вся пыль у соседей? Что делать?
12 июн 2015, 01:11
Вентиляция здесь не при чём.
Пыль проникает в квартиру через щели и неплотности. Если бы пыль проникала в квартиру через вентиляцию, то у пыли был бы довольно замысловатый путь. Сначала она должна была выйти на чердак, а после этого занырнуть в другой вент-блок, в котором располагаются каналы Ваших соседей.

За Вашей сантехкабиной из ацеида, полно щелей. Поверьте человеку, который когда-то строил данную серию дома своими руками.
А вот причина, по которой пыль идёт к Вашим соседям - это на 99% из-за закрытых ПВХ-окон. Вентиляция удаляет воздух из квартиры, а на смену ушедшему воздуху какой-то воздух должен зайти. Если окна закрыты, то вместо наружного чистого воздуха в квартиру засасывается воздух с пылью из Вашей квартиры.
Если соседи не хотят постоянно убирать пыль, значит пусть приоткрывают окно.
12 июн 2015, 11:28
Огромное спасибо за полноценный ответ.