дымоход от газового котла - как правильно делать?

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Ответить
Сообщений: 148 Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10 След. Страница 5 из 10

Сообщение
Автор
26 май 2015, 20:26
GEO-Tr писал(а):
и не смущает, что они - канализационные ?

Так мы ж не девочки. :mrgreen:
GEO-Tr писал(а):
пока вот эта нравится

Буржуйские покрасивше, имеют меньшую толщину стенку, соотв. меньший вес, нет раструба, стыковать между собой - одно удовольствие. По своей сути наша каналья и импортная керамика - одно и тоже.
26 май 2015, 22:09
GEO-Tr писал(а):
у АЦТ - отводы на 90 и другие градусы - есть ?
Зачем вертикальному дымоходу градусы?? Их и у Шиделя с Тоной нет. Или Вы собираетесь дымоотводящие трубы тоже делать из АЦТ?
GEO-Tr писал(а):
Стыковка асбестоцементных труб осуществляется асбестом не менее чем на 1,3 толщину стенки трубы, оборачиванием асбестом и установкой уплотняющего хомута-бандажа.
Куда, для чего и почему? АЦТ хорошо работают, как самонесущая конструкция. Во всяком случае в жилых домах в Москве они стоят по 50+ лет, друг на дружке и еще ни одна не разрушилась под собственным весом. И это я говорю о домах 5+этажей. Что может случиться с двумя трубами поставленными одна на другую? Я же Вам в прошлом сообщении писал, что муфта не играет ВООБЩЕ никакой роли, кроме центровки труб. А после заливки (засыпки) может сгнивать на следующий день. Но она простоит столько же, как и Ваш дом.
GEO-Tr писал(а):
Кирпичом плотно запирать трубу нельзя, а закреплять необходимо с помощью хомутов.
И Вам никто не запрещает крепить хомутами, если больше заняться нечем. :wink: О запирании кирпичом вроде ни слова не писалось.
GEO-Tr писал(а):
на одном их форумов консультант насчет соединения АЦТ дает такое:
У этой писульки уши из всех кустов торчат.
GEO-Tr писал(а):
хотя ведь в случае гарцовки у нас получиться запирания трубы (или нет)?
Перечитайте тему еще раз, еще раз сходите на Избу. Если найдете запирание - покажите, где написано. Хотя в случае гарцовки возможно и запирание, и все равно ничего не будет трубе.
GEO-Tr писал(а):
А вот насчет соединения труб по методу Арго и вышеуказанному способу - Вы что-то слышали о таком и этот способ хуже Вами предложенного ?
Вы у меня спрашиваете обо мне? :unknown: :mrgreen:
GEO-Tr писал(а):
Еще мне тут ссылку дали - что скажите ?
Эти попытались быть типа объективными...Те же уши из тех же кустов. Страшилки на пустом месте.
GEO-Tr писал(а):
Т.е. если что-то потом произойдет с АЦТ или нержавейкой, то придется раздалбливать всю эту гарцовку и канал ?
Если так строить, то лучше вообще дом не строить. :roll: Если Вы все же НУ ОЧЕНЬ ХОТИТЕ перегильзовать канал, то сделайте запасной. Это же проще пареной репы. А пока АЦТ будет сгнивать, будете на этом канале тренироваться и отрабатывать методику гильзовки. :mrgreen: :mrgreen: К пенсии Ваших детей как раз научитесь. Правда сил на это у Вас уже не останется, поэтому, пусть этим занимаются Ваши внуки. Может к этому времени вечный двигатель (котел) изобретут. :mrgreen:
GEO-Tr писал(а):
В этой связи, на всякий неизвестный случай (замены), не рациональнее ли сделать засыпку именно сыпучим материалом, который гораздо легче удалить-освободить вокруг проблемной трубы ?
Я ж Вам это и предлагаю. Но я знаю, что обязательно пойдет все не так, как Вы предполагали и даю защиту от дурака.
GEO-Tr писал(а):
А фактор серной кислоты изнутри.... что-то в статье это не даже как-то упустили... АЦТ ее не боится ?
Если Вы сделаете нормальную теплоемкую трубу, то того конденсата не хватит на плошку, чтобы отравиться, не то, чтобы разрушить трубу.
GEO-Tr писал(а):
интересно, а АЦТ проходили сертификацию на употребление в качестве дымоходной? Если нет, то жалко...
Кого жалко. Мне никого не жалко... Особенно тех чудаков, которые пишут страшилки про АЦТ. И еще меньше тех, которые не могут сделать дымоход, а делают всё, чтобы дымоход заливало конденсатом. Если АЦТ разрешено применять Пожарными правилами и СНиПами, то либо они сертифицированы, либо не требуют сертификации. Все же просто.
GEO-Tr писал(а):
Также наши производители керамотруб на словах говорят, что их клиенты покупают канализ. трубы d200 как дымоходные
А эти трубы - вообще сказка, и Шиделю дадут сто очков вперед. Но Вам бы их не советовал. Они не впитывают влагу и это, как ни странно, - их минус. Или делайте на всякий случай конденсатоотводчик. Но тогда спрашивается: а на фига козе баян? С чего начали, тем и кончили.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 май 2015, 22:32
Зачем вертикальному дымоходу градусы?? Их и у Шиделя с Тоной нет. Или Вы собираетесь дымоотводящие трубы тоже делать из АЦТ?
Не я имел отвод к газовому котлу (тройник). Он же должен быть на 90 градусов от самой трубы - торчать из стены и далее к нему трубой от котла я должен подключиться . Вот такой тройник у АЦТ - есть?
Т.е. правильно ли я понял, что
1) при использовании АЦТ уже не надо кучи тройников , которые обычно используются при нержавейке (и у немецких керамических) по схеме Изображение ?
Т.е. не нужен :
- тройник на ревизию
- для конденсата какой-то сборник
а нужен только один тройник для подключения трубы от котла?
2) и если уж засыпать АЦТ, то чем сыпучим - обычным песком можно?
3) если использовать канализ. трубы Еврокерама, то разве проблема поставить конденсатоотводчик, тем более что у них много всякой фасонины и это не будет много стоить?
26 май 2015, 23:19
GEO-Tr писал(а):
Вот такой тройник у АЦТ - есть?
Нет, и не нужен. АЦТ - это только дымоход, а ЖСТ (железные соединительные трубы = дымоотводящие трубы) будет все как у людей - нержавейка.
GEO-Tr писал(а):
Т.е. не нужен :
- тройник на ревизию
- для конденсата какой-то сборник
а нужен только один тройник для подключения трубы от котла?
Нет.
Два тройника : еще на ревизию. Хотя его можно не делать. Но т.к. делать будет неизвестно кто, то лучше с тройником.
GEO-Tr писал(а):
2) и если уж засыпать АЦТ, то чем сыпучим - обычным песком можно?
Можно. Хоть золотым. :good:
GEO-Tr писал(а):
3) если использовать канализ. трубы Еврокерама, то разве проблема поставить конденсатоотводчик, тем более что у них много всякой фасонины и это не будет много стоить?
Тогда все же не чистый песок.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 май 2015, 23:29
1) а какой тогда тройник потребуется в случае АЦТ, если нет АЦ ? Т.е. как тут железом врезаться в АЦТ ? Можно ли фото увидеть?
2) тогда что (сыпучего) вместо песка в случае канализ=х керамич- х труб ?
26 май 2015, 23:39
SON писал(а):
Дымоходы/вентканалы (АЦТ) работают на вытяжку, т. е. удаляют воздух из дома. Ставить АЦТ на приток конечно никто не посоветует.

А если точнее: нормами строго запрещено.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 май 2015, 23:49
GEO-Tr писал(а):
1) а какой тогда тройник потребуется в случае АЦТ, если нет АЦ ? Т.е. как тут железом врезаться в АЦТ ? Можно ли фото увидеть?
Врезаться - элементарно, но фото нет. Чуть позже покажу.
GEO-Tr писал(а):
2) тогда что (сыпучего) вместо песка в случае канализ=х керамич- х труб ?
Дык, песок, только обездвиженный. Или керамзит мелкий.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 май 2015, 23:53
мелкий керамзит... он не окажется теплоизолятором, типа Урсы , которую Вы критикуете ?
Обездвиженный - это как ? Влажный ?
27 май 2015, 00:44
GEO-Tr писал(а):
Влажный ?
Все 50+ лет? :mrgreen:
GEO-Tr писал(а):
Обездвиженный - это как ?
По кругу ходим... Все же уже описано.
GEO-Tr писал(а):
мелкий керамзит... он не окажется теплоизолятором, типа Урсы , которую Вы критикуете?
А Вы его разведите со смесью и узнаете. :Search: Заодно и Урсу со смесью... :wink:
Делаете любую смесь, но обедненную. Связующее практически любое.

Ага, вот и фото подоспели.
Свою почту в личку сбросьте, плз.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2015, 00:57
Арго писал(а):
Единственным и главным недостатком АЦТ является их типоразмер. Материал бесценен, если правильно применить. Причем за копейки.
SON писал(а):
Зазор можно залить известково-песчаным или слабым цементно-песчаным раствором, но при условии, что это внутренняя стена.
Может ув. Арго поправит/дополнит.

Нет, все правильно.
Но нужен навык и в замесе и в проливке. Сильно много засыплете - вода может не дойти до места. Можно вообще не заливать, но по закону подлости, рано или поздно, где-то нужно будет вскрыть кладку и тогда все высыпется. Обездвиживание нужно только, как защита от дурака.

т.н. если засыпать на уровень от кирпича к кирпичу (если ниша уже будет и мы будем только 4-ю сторону закрывать, ложа кирпич на ребро), то в принципе можно качественно уложить раствор и пролить его на всю высоту? И в принципе эту работу может сделать любой ответственный работник ?
27 май 2015, 01:11
Арго писал(а):
GEO-Tr писал(а):
GEO-Tr писал(а):
3) если использовать канализ. трубы Еврокерама, то разве проблема поставить конденсатоотводчик, тем более что у них много всякой фасонины и это не будет много стоить?
Тогда все же не чистый песок. [/color]

Вы не видели на их сайте систему соединения их труб?
http://euroceram.ru/sistemy_soedineniy
Вроде бы там грамотно сделано - не стык в стык - а во фланец и при этом оба конца чем-то загерметизированы.
Нормально это будет для отходящих газов? Не будет газ через их герметичный шов выходить и разрушать герметик ? Возможно, у них герметик не жаропрочный...
27 май 2015, 10:12
GEO-Tr писал(а):
если засыпать на уровень от кирпича к кирпичу (если ниша уже будет и мы будем только 4-ю сторону закрывать, ложа кирпич на ребро), то в принципе можно качественно уложить раствор и пролить его на всю высоту? И в принципе эту работу может сделать любой ответственный работник ?
Да.
Да.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2015, 10:20
GEO-Tr писал(а):
Нормально это будет для отходящих газов? Не будет газ через их герметичный шов выходить и разрушать герметик ? Возможно, у них герметик не жаропрочный...

Ничего не могу сказать, но и проблемы не вижу. Во-1, жара там не будет, во-2, и был бы - нет проблем, т.к. даже простой силикон держит +180-200С, в-3, можно вообще без прокладок, не принципиально. Если делать АЦТ, то там никаких уплотнителей нет, и проблем нет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2015, 12:58
интересно, а если газовики, которые будут принимать котел, увидят канализац-е трубы, потребуют документы на них.... не запретят ли эксплуатацию из-за упоминания в документах (по виду) именно канализационных труб ?
27 май 2015, 13:03
2 Арго
мы тут добиваемся , чтобы дымоход (трубы) были теплыми.
Предлагается засыпать трубу в нише всякими растворами, чтобы по- видимому был мостик тепа от кирпичной стены к трубе . Так?
А если трубу в нише вообще ничем не засыпать и не закрывать с 4-й стороны...? Ведь воздух в котельной всегда теплый и он непосредственно будет соприкасаться с трубой и от него она будет всегда теплой .... разве не так ?