Плохая вытяжка из ванной

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 янв 2007, 19:03
Дом 17-ти этажный серии П44, этаж 16. Предыдущие жильцы вырезали справа часть вентиляции - получилась буква «Г». С кухни тянет почти нормально, в ванной и в туалете стоят вентиляторы, но в ванной не чувствуется всасывание воздуха. В туалете посмотреть не могу, вентиляция там над фальшпотолком, вроде бы есть, но, может быть, идет в ванну. Как можно поправить положение? Как вообще расположены каналы в шахте?
01 янв 2007, 19:04
Здравствуйте.
Возможно Ваши соседи сверху сделали то же самое, что и у Вас, т. е. частично демонтировали венткороб - поэтому и проблема с тягой. Ваш урезанный венткороб на Вашу вентиляцию не влияет - только на нижерасположенные квартиры. Кстати, лучше его восстановить, ибо рано или поздно всё равно заставят.
Если же у соседей сверху вентблок не тронут, тогда есть варианты.
1) Когда на заводе отливают сантехкабину, то внутри канала, идущего из ванной к вентблоку иногда остаётся тонкая плёнка. Её надо удалять.
2) Последнее поветрие - ставить на крыше над шахтами зонты с сеткой от голубей (полная тупость). Этих зонтов быть не должно. Если же устанавливать, то высота рассчитывается, а это правило мало кто знает и зонты ставят очень низко. Из-за низкого зонта возможна ослабленная тяга на верхних этажах.
3) У Вас стоят вентиляторы. Они закрывают половину сечения вентканала и препятствуют прохождению воздуха. Плюс некоторые вентиляторы с обратными клапанами, что тоже является небольшим препятствием. А иногда ещё и с москитной сеткой. Сетка забивается пылью и перестаёт пропускать воздух. Её лучше совсем убрать, ибо мухи, тараканы, пауки, комары и прочая живность в работающем канале не живёт.

Снимите вентилятор в ванной, приоткройте окно и поднесите к отверстию кусок туалетной бумаги (заодно посветите в канал фонариком – можно увидеть наличие плёнки). Через вентилятор тягу не всегда проверишь.
Что касается туалета, то если в фальш/потолке нет отверстия, либо оно есть но не соединено воздуховодом с отверстием вентканала, то вентиляции в туалете не будет.

Ответы на многие вопросы может дать выход на чердак.


Как вообще расположены каналы в шахте?


В Вашем вентблоке три отверстия - одно большое (общая шахта) и два маленьких (каналы-спутники).
Выглядит это так:

Изображение

P. S. Если будете проверять и возникнут вопросы, то можете позвонить по одному из телефонов, указанных на вкладке «Контакты» и мы прямо по ходу дела сможем что-то подсказать, проконсультировать, помочь.

С уважением.