Страница 1 из 1

Расположение переточных решеток

Добавлено: 25 апр 2015, 15:09
Lyquir
Добрый день.
Имеется 2-х комнатная квартира с гардеробной.
Во всех комнатах планируется установить приточные клапаны КИВ-125 (как и рекомендуется, около верхней части окна).
Вопрос в том, как правильно сделать переток из спален в коридор.
Планируется хорошая звукоизоляция комнат, поэтому двери будут в порогами. Соответственно под дверью воздух проникать не будет. Ставить решетки в двери тоже не хочется, т.к. у них плохая звукоизоляция.
В одной комнате планируется установить переточную решетку halton tva (http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/files/9868BBE465124039C22576C0007BA64C/$file/tva%20ru%20022010.pdf). Установить ее представляется возможным только над дверью.
Насколько это корректное решение, не будет ли прямотока из КИВа в решетку? Расчет на то, что холодный воздух из КИВа будет опускаться вниз и тем самым вытеснять "старый" воздух в решетку над дверью. Комната практически квадратная, примерно 12 кв м.

Со второй комнатой интереснее (16 кв м., вытянутая от окна)
Она примыкает как к коридору, так и к гардеробной. Т.к. в гардеробной тоже хотелось бы иметь вентиляцию, есть идея сделать вентиляционный канал из комнаты в гардеробную (для звукоизоляции можно его сделать достаточно длинным и с поворотом, также обклеить его внутри звукопоглощающим материалом).
Расположить его планируется в верней части комнаты, практически под потолком (дальняя стена от КИВа). Соответственно, воздух будет идти через него в гардеробную, а там через щель под дверью в коридор. Аналогичный вопрос с корректностью расположения перетока в верхней части помещения. И, возможно, вообще глупая идея с вентиляцией комнаты через гардеробную?

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 25 апр 2015, 22:01
Арго
Здравствуйте, Lyquir.
Lyquir писал(а):
Установить ее представляется возможным только над дверью.
Можно и так...
Lyquir писал(а):
Насколько это корректное решение, не будет ли прямотока из КИВа в решетку?
Нет, не будет.
Lyquir писал(а):
есть идея сделать вентиляционный канал из комнаты в гардеробную (для звукоизоляции можно его сделать достаточно длинным и с поворотом, также обклеить его внутри звукопоглощающим материалом).
Сложно, но можно. А что мешает поставить такую же решетку?
Lyquir писал(а):
И, возможно, вообще глупая идея с вентиляцией комнаты через гардеробную?
Это идеальная идея. Но есть нюанс.
Lyquir писал(а):
Соответственно, воздух будет идти через него в гардеробную, а там через щель под дверью в коридор.
А кто (что) его заставит идти таким образом? Воздух не дурак - пойдет по легчайшему пути. Если найдет. Такой вариант хорош, если в гардеробе имеется канал.
Lyquir писал(а):
Аналогичный вопрос с корректностью расположения перетока в верхней части помещения.
Не принято, но можно.

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 25 апр 2015, 22:13
Lyquir
Огромное спасибо за быстрый ответ.

Арго писал(а):
Lyquir писал(а):
есть идея сделать вентиляционный канал из комнаты в гардеробную (для звукоизоляции можно его сделать достаточно длинным и с поворотом, также обклеить его внутри звукопоглощающим материалом).
Сложно, но можно. А что мешает поставить такую же решетку?


В гардеробной, мне кажется, тоже нужна вентиляция, т.к. там могут оказаться какие-то влажные вещи (обувь или верхняя одежда, например). А если сделать решетку, то в гардеробную воздух точно не пойдет, имхо, даже если там есть канал. Гардеробная не примыкает к наружным стенам, поэтому приток может быть только их этой комнаты.

Арго писал(а):
Lyquir писал(а):
Соответственно, воздух будет идти через него в гардеробную, а там через щель под дверью в коридор.
А кто (что) его заставит идти таким образом? Воздух не дурак - пойдет по легчайшему пути. Если найдет. Такой вариант хорош, если в гардеробе имеется канал.


Расчет на то, что другого пути, кроме как через гардеробную, у него не будет. Понятно, что если оставить дверь открытой, воздух пойдет через нее, но тем не менее, инода все-таки она будет закрыта, а значит гардеробная иногда будет проветриваться ;)

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 25 апр 2015, 22:27
Арго
Lyquir писал(а):
А если сделать решетку, то в гардеробную воздух точно не пойдет, имхо, даже если там есть канал.
Пойдет.
Lyquir писал(а):
а значит гардеробная иногда будет проветриваться
Здесь ключевое слово - иногда.
Lyquir писал(а):
Понятно, что если оставить дверь открытой, воздух пойдет через нее
Сейчас речь о какой двери?

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 25 апр 2015, 23:06
Lyquir
Арго писал(а):
Lyquir писал(а):
Понятно, что если оставить дверь открытой, воздух пойдет через нее
Сейчас речь о какой двери?


Дверь из комнаты в коридор, которая планируется с порогом.

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 26 апр 2015, 02:44
Арго
Lyquir писал(а):
Понятно, что если оставить дверь открытой, воздух пойдет через нее, но тем не менее, иногда все-таки она будет закрыта, а значит гардеробная иногда будет проветриваться ;)
Да, все правильно. Вентиляция гардероба будет иногда.

Re: Расположение переточных решеток

Добавлено: 26 апр 2015, 02:57
Lyquir
Арго писал(а):
Lyquir писал(а):
Понятно, что если оставить дверь открытой, воздух пойдет через нее, но тем не менее, иногда все-таки она будет закрыта, а значит гардеробная иногда будет проветриваться ;)
Да, все правильно. Вентиляция гардероба будет иногда.


Спасибо за содержательные и быстрые ответы. Буду пробовать.