Приветствую! нужен совет по вентиляции квартиры. Форум изучил, остались белые пятна. Сначала картинки для наглядности.
Изображение
Изображение
1. где правильнее установить естественный приток, на рисунке соответственно приток 1 и 2. или ставить оба?
2. где правильнее ставить обратный клапан для сохранения естественной вентиляции на кухне при выключенной вытяжке над плитой (вытяжка будет встроена в вентиляцию), на рисунке соответственно клапан 1 и 2. или ставить оба?
3. вход в вентшахту кухни представляет собой фланец уголка из оцинкованной стали 200Х200 мм, внутренние размеры отверстия 150Х150 мм, в вентшахту санузла 200Х150 мм, внутренние размеры 150Х100 мм. Чем и какими размерами венткоробов оптимально прокладывать вентиляцию в квартире? Имеет смысл демонтировать уголки вентшахты (на 1 рисунке темносерый цвет) чтоб установить вместо них уголки той системы что и во всей квартире?
4. имеет смысл в санузле разветвлять вентиляцию, чтоб она была и над душевой нишей и над унитазом? Сам вход в шахту над душем.
24 апр 2015, 01:49
Здравствуйте, Andrei.
Andrei писал(а):
1. где правильнее установить естественный приток, на рисунке соответственно приток 1 и 2. или ставить оба?
Оба.
Andrei писал(а):
2. где правильнее ставить обратный клапан для сохранения естественной вентиляции на кухне при выключенной вытяжке над плитой (вытяжка будет встроена в вентиляцию), на рисунке соответственно клапан 1 и 2. или ставить оба?
Ни то, ни другое. ОК поставить на тройнике, кот. поставить от вытяжки до входа в канал.
Andrei писал(а):
Чем и какими размерами венткоробов оптимально прокладывать вентиляцию в квартире? Имеет смысл демонтировать уголки вентшахты (на 1 рисунке темносерый цвет) чтоб установить вместо них уголки той системы что и во всей квартире?
Есть множество вариантов. Можете вести такими же воздуховодами, можете перейти на круглые, можно на ПВХ, не принципиально.
Andrei писал(а):
4. имеет смысл в санузле разветвлять вентиляцию, чтоб она была и над душевой нишей и над унитазом?
На Ваше усмотрение, но выигрыша не будет, скорее наоборот. Для себя бы сделал один вход.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 апр 2015, 10:50
Арго, спасибо большое!
И еще один вопрос, имеет смысл ставить приточное устройство в комнате большего диаметра чем на кухне или ставить одинаковые.
25 апр 2015, 08:35
Andrei писал(а):
вопрос, имеет смысл ставить приточное устройство в комнате большего диаметра чем на кухне или ставить одинаковые.
Э-э-э... А можно об этом по-подробнее? Что за приточные устройства разного диаметра?
Я думал, что количество притока регулируется регулятором...;)

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 апр 2015, 10:53
Ну, грубо говоря я так предположил, в комнате 125 мм диаметр клапана, на кухне 100 мм и при полном открытии обоих клапанов больший приток свежего воздуха из комнаты не даст выйти запаху из кухни.
25 апр 2015, 21:50
Andrei писал(а):
больший приток свежего воздуха из комнаты не даст выйти запаху из кухни.

Здесь нет прямой зависимости.
Я имел ввиду, что клапаны имеют одинаковый размер. А приток изменяется регулировкой.

С уважением, Арго.