Обратная тяга.............холодный воздух
Добавлено: 01 апр 2015, 07:08
SergeyPerm
Добрый день!!! Прошу помощи разобраться, вот что имеем: двух- подъездный 17 этажный панельный дом 97 серии. Все как у всех, на окнах пластик, плотные двери, вообщем притока нет. Топят зимой 18-20С, чтоб держать окна на микропроветривание с ребенком не вариант, по полу тянет, да и в мороз холодно в квартире будет, вот так и живем. Подскажите пжл возможно ли избавиться от обратной тяги, без участия квартир?
Re: Обратная тяга.............холодный воздух
Добавлено: 01 апр 2015, 09:46
Арго
Здравствуйте, SergeyPerm.
Подскажите пжл возможно ли избавиться от обратной тяги, без участия квартир?
Чтобы избавиться от обратной тяги, нужно добиться нормальной тяги. Чтобы тяга была нормальной, нужно обеспечить приток. Увеличение притока ведет к понижению температуры в квартире. Всё - патовая ситуация.
Чтобы двигаться дальше, нужно решать вопрос с отоплением. Либо давите на ЖЭК, либо занимаетесь догревом помещения сами. Пока не поднимете температуру все шаги бессмысленны.
Можно совместить вентиляцию с догревом: установить децентрализованную приточную установку с подогревом входящего воздуха. Правда это не бюджетный вариант.
Или все же найдите толкового слесаря, который разберется в чем проблема. Заплатите ему, в конце концов. Возможно, нужно просто промыть стояки отопления. Мне как-то приходилось решать такую проблему. В одном из подразделений ЖЭКа!!! на 1 эт. плохо грели батареи. Я спустился в подвал, открыл спускники и из каждого стояка вылил по 2-3 ведра дерьма. С этого момента в офисе стали греть батареи. А женщины там годами мерзли.
По правилам эксплуатации слесари должны ежегодно промывать систему отопления. По факту же этим практически нигде и никто не занимается.
Re: Обратная тяга.............холодный воздух
Добавлено: 02 апр 2015, 08:09
SergeyPerm
Ответ понятен. Подскажите установка принудительного вентилятора в саму вент. шахту поможет?
Re: Обратная тяга.............холодный воздух
Добавлено: 02 апр 2015, 09:05
Арго
И да и нет.
Если Вы включите вентилятор, то опрокинете второй канал.
Нужно ставить два вентилятора небольшой мощности, но постоянно работающие.
Но вылезет другой геморрой: у Вас появятся запахи от соседей.
Вообще, проблемы вентиляции нельзя решить без притока: сколько откачали, столько же, будьте любезны, и подайте.
Re: Обратная тяга.............холодный воздух
Добавлено: 02 апр 2015, 09:13
SergeyPerm
Спасибо за ответы.