МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Обратная тяга.............холодный воздух

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 апр 2015, 07:08
Добрый день!!! Прошу помощи разобраться, вот что имеем: двух- подъездный 17 этажный панельный дом 97 серии. Все как у всех, на окнах пластик, плотные двери, вообщем притока нет. Топят зимой 18-20С, чтоб держать окна на микропроветривание с ребенком не вариант, по полу тянет, да и в мороз холодно в квартире будет, вот так и живем. Подскажите пжл возможно ли избавиться от обратной тяги, без участия квартир?
01 апр 2015, 09:46
Здравствуйте, SergeyPerm.
SergeyPerm писал(а):
Подскажите пжл возможно ли избавиться от обратной тяги, без участия квартир?
Чтобы избавиться от обратной тяги, нужно добиться нормальной тяги. Чтобы тяга была нормальной, нужно обеспечить приток. Увеличение притока ведет к понижению температуры в квартире. Всё - патовая ситуация.
Чтобы двигаться дальше, нужно решать вопрос с отоплением. Либо давите на ЖЭК, либо занимаетесь догревом помещения сами. Пока не поднимете температуру все шаги бессмысленны.
Можно совместить вентиляцию с догревом: установить децентрализованную приточную установку с подогревом входящего воздуха. Правда это не бюджетный вариант.
Или все же найдите толкового слесаря, который разберется в чем проблема. Заплатите ему, в конце концов. Возможно, нужно просто промыть стояки отопления. Мне как-то приходилось решать такую проблему. В одном из подразделений ЖЭКа!!! на 1 эт. плохо грели батареи. Я спустился в подвал, открыл спускники и из каждого стояка вылил по 2-3 ведра дерьма. С этого момента в офисе стали греть батареи. А женщины там годами мерзли.
По правилам эксплуатации слесари должны ежегодно промывать систему отопления. По факту же этим практически нигде и никто не занимается.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 апр 2015, 08:09
Ответ понятен. Подскажите установка принудительного вентилятора в саму вент. шахту поможет?
02 апр 2015, 09:05
И да и нет.
Если Вы включите вентилятор, то опрокинете второй канал.
Нужно ставить два вентилятора небольшой мощности, но постоянно работающие.
Но вылезет другой геморрой: у Вас появятся запахи от соседей.
Вообще, проблемы вентиляции нельзя решить без притока: сколько откачали, столько же, будьте любезны, и подайте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 апр 2015, 09:13
Спасибо за ответы.

Сообщений: 5 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0