Добрый день! Дом кирпичный, 5-этажный, хрущевка 60 годов где-то, 1 этаж, кухня объединена с гостиной. Газовая колонка слева около окна, вытяжка для неё над плитой, которая стоит рядом + под этим отверстие в 12 см ещё люк для чистки шахты, на этой же стене, но с другой стороны отверстие для естественной вентиляции. Монтажники потолка опустили потолок непредупредив :twisted: на 15 см и тем самым закрыли отверстие для гофры от газовой колонки на 4 см и отверстие для вентялиции на 4см. Вопрос: как сейчас лучше поступить: 1. закрыть как-то старое отверстие для колонки и перенести вниз, соответсвенно и нижнее тоже...но останется ли тяга, есть ли норма сколько от пола должно быть нижнее отверстие 2. Вырезать дыру в потолке, сделать короб из пластика и туда засунуть гофру ДОполнительно над плитой планировалось вытяжка - правильно ли понимаю, что теперь только с рециркуляцией? И вообще возможно ли её ввещать если сместим лючок для частки шахты и к ней будет влотную? заранее спасибо всем за советы
20 мар 2015, 01:15
Здравствуйте, susi.
susi писал(а):
1. закрыть как-то старое отверстие для колонки и перенести вниз, соответсвенно и нижнее тоже...но останется ли тяга
Остатнется.
susi писал(а):
есть ли норма сколько от пола должно быть нижнее отверстие
Нет такой нормы.
susi писал(а):
2. Вырезать дыру в потолке, сделать короб из пластика и туда засунуть гофру
Можно и так, только про пластик забыть.
susi писал(а):
И вообще возможно ли её ввещать если сместим лючок для частки шахты и к ней будет влотную?
Не совсем понял, но если понял..., то сместить лючок не так-то просто. Не физически, а технически. Лючок - продолжение дымохода. Если попробуете его сместить можете попасть в соседний дымоход. А это уже серьезно, не говоря о том, что Вы можете его еще и засорить.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
20 мар 2015, 11:52
Cпасибо за ответы!
susi писал(а):
2. Вырезать дыру в потолке, сделать короб из пластика и туда засунуть гофру
Можно и так, только про пластик забыть.
А что можно кроме пластика? просто нужно эту дырку в потолке сделать так чтобы остальной потолок не порвался(((

susi писал(а):
И вообще возможно ли её ввещать если сместим лючок для частки шахты и к ней будет влотную?
Не совсем понял, но если понял..., то сместить лючок не так-то просто. Не физически, а технически. Лючок - продолжение дымохода. Если попробуете его сместить можете попасть в соседний дымоход. А это уже серьезно, не говоря о том, что Вы можете его еще и засорить.[/color][/quote]

Правильно поняли. Единственный момент сместить хотим вниз по этому же каналу (верхнее отверстие заделывать не полностью, а только стенку, если понятно объяснила). Живём на 1 этаже, т.е. в соседний дымоход не попадём, они же все вверх идут, а мы спустимя вниз. только вот нашла уже при потолка 2,7 нижнее отверстие должно быть на уровне от пола 1,8. у нас сейчас потолок в этом месте 2,38(( стал, пытаюсь понять расстояние 1,8 применимо или оно должно быть больше учитывая, что потолок низкий..
21 мар 2015, 09:20
susi писал(а):
А что можно кроме пластика?
ХЗ. Материал должен быть несгораемым - и баста. Либо от трубы должен быть не менее 25см.
susi писал(а):
Живём на 1 этаже, т.е. в соседний дымоход не попадём
Уже легче. Совсем хорошо, если стена не смежная с соседской кухней и там нет их дымоходов...
susi писал(а):
они же все вверх идут, а мы спустимя вниз
Только канала там скорее всего нет и придется выштрабливать стену на глубину не менее кирпича.
susi писал(а):
нижнее отверстие должно быть на уровне от пола 1,8
Нет такой нормы (если Вы из России). Не придумывайте. Можете хоть к полу опустить. Кстати, "к полу", в Москве полно домов, где карман опускается именно до пола. И все они по норме, никто колонки отключать не собирается. А проверки Газовой Технической Инспекции проходят каждый год.
Есть всего одна норма: карман должен быть глубиной НЕ МЕНЕЕ 25см. Больше - сколько угодно, хоть 6 метров. Кстати, в Москве есть такие дома, где "карманы" глубиной почти 15 метров. И ничего, никого это не смущает. Еще кстати, в Германии это вообще норма: у них все дымоходы опускаются в подвал. И для проверки и прочистки дымоходов не нужно заходить в квартиру и тревожить жителей. Один трубочист на крыше, второй в подвале: работай - не хочу.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 мар 2015, 18:53
Спасибо большое!Особенно за ответ, касательно опускание этого кармана. На понедельник вызвали вентиляционную службу, всё-таки пусть в живую всё посмотрят, проверят. Пока вариант с опускание главный, если решим технически как проштробить аккуратно стену (скорей всего эта стена смежная с соседким дымоходом, глубина канала сейчас 30 с небольшим, т.е. можно сделать 25 ниже).
Высота до потолка будет около 15. Будем решать чем изолировать трубу.
Возвращаясь к нормам: есть ли какие-то? минимальное расстояние от верхнего отверстия до кармана? и видимо нам ещё колонку надо опустить...
23 мар 2015, 09:04
susi писал(а):
Возвращаясь к нормам: есть ли какие-то? минимальное расстояние от верхнего отверстия до кармана?
Я Вам ее уже дал: от низа дымоотводящей трубы до низа "кармана" должно быть НЕ МЕНЕЕ 25см.
susi писал(а):
и видимо нам ещё колонку надо опустить...
А это-то зачем?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 мар 2015, 15:53
Арго писал(а):
susi писал(а):
Возвращаясь к нормам: есть ли какие-то? минимальное расстояние от верхнего отверстия до кармана?
Я Вам ее уже дал: от низа дымоотводящей трубы до низа "кармана" должно быть НЕ МЕНЕЕ 25см.
susi писал(а):
и видимо нам ещё колонку надо опустить...
А это-то зачем?

C колонкой разобрались - газовщики подтвердили, что перевешивать не надо будет. Про норму поняла теперь.

Сейчас вопрос встал как выбрать вариант:
1. Делать отверстия ниже (на это согласились за 1500 руб) специалисты из вентиляции/дымоходства. Но отверстие будет в 10 см от потолка (что тоже ниже нормы но все говорят, что ничего не будет) Риски засорить дымоход соседей, но думаю если это делают спецы из дымоходства должны быть минимальны.

2. Снимать частично потолок , там делать короб во всю стену с 2 нишами для трубы от колонки и для вентиляции, потом потолок до короба обратно тянуть. Риски: порвать потолок + естественно с точки зрения красоты и затрат времени и финансов дольше

Хотя мои строители настаивают на коробе, т.к. боятся сверлить дырки новые.
Какой вариант выбрать?
29 мар 2015, 09:51
susi писал(а):
Какой вариант выбрать?
Правильный. А правильный тот, который безопасный, а уже потом красивый.
Есть еще вариант: проштрабить карман, но крышку поставить выше. Дело в том, что не существует норм на крышку кармана, есть только норма на углубление. Т.е. углубление может быть любым, но не менее 25 см., а крышка кармана может стоять сразу под трубой. В Вашем случае, опустить трубу не трогая крышку. Получается, что и проверить дымоход можно и мусору есть где накапливаться.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/