Страница 1 из 1

Слабая вытяжка в трешке

Добавлено: 16 мар 2015, 15:47
Meexey
Добрый день!
Серия И-99-47/406. 5 этаж из 16ти. В кухне всегда вытяжка работает без проблем, а в ванной/туалете очень слабо и только при довольно сильно открытых окнах. В остальных случаях втягивает внутрь помещения.
Подскажите пожалуйста, сколько примерно будет стоить проверка возможных причин через Вашу компанию ?
Заранее спасибо.

Re: Слабая вытяжка в трешке

Добавлено: 17 мар 2015, 09:34
Арго
1500 руб. Но нам будет нужен доступ на чердак.
А что местные трубочисты говорят?

Re: Слабая вытяжка в трешке

Добавлено: 17 мар 2015, 10:41
Meexey
Большое спасибо за информацию - будем иметь в виду.
Вот только оставили заявку в диспетчерской - сказали, что в течение недели свяжутся.
Потом напишу, чем закончилось.

Re: Слабая вытяжка в трешке

Добавлено: 18 мар 2015, 09:20
Арго
Meexey писал(а):
Потом напишу, чем закончилось.

Хорошо бы услышать, что они скажут...
Если есть возможность, то напроситесь с ними на чердак. Еще лучше, если сделаете фото. Но главное, это понять, какая там система вентиляции.
Скорее всего, она должна быть, как в сериях П-хх и КОПЭ. Насколько помню, на этом доме есть детали от серии П-3. Есть вероятность, что и вентблоки такие же.