23 июл 2007, 17:11
Такая вот ситуация:
6-й этаж 12-и этажного дома 72-го года выпуска, серия кажется II-57 или И-57 (не понял одно ли это и тоже). с двумя лифтами. 4 квартиры на этаже. окна в квартире пластиковые. за стеной нашей кухни кажется кухня соседей, хотя не уверен.

На кухне вентиляционное отверстие распологалось довольно низко, и
когда делали ремонт его пришлось завесить угловым шкафом,но в шкафу сделали отверстие в боковине. теперь получается что вентиляционное отверстие как бы есть, но оно в шкафу.
Такое решение как выяснилось имеет недостаток, а именно: запах жаренной с луком картошки быстро заполняет всю кухню, и далее квартиру, а не фига не уходит в вентиляцию или уходит но весьма слабо.
А хочется поставить вытяжку, чтобы турбировать устранение манящего запаха да и наладить как то естественную вентиляцию. читал форум придумал несколько вариантов.

1. оставить дырку в шкафу как есть (накрыть решеткой), а выше шкафа под самым потолком проделать отверстие в канал и в него вывести и загнуть наверх воздуховод от (немощной :) ) вытяжки. как опция еще поставить на этот воздуховод где то тройник и к нему приделать обратный клапан (с вертикальной осью). или тогда уже можно отверстие в шкафу заглушить.

2. протянуть воздуховод от вытяжки к отверстию в шкафе (придется опускать его вниз сквозь потолок шкафа и потом в отверстие) на самом канале тройник с обратным клапаном.

3. вывести воздуховод от вытяжки наружу здания. и непонятно что сделать с отверстием в шкафу.

в первом случае - боязно сверлить стену, можно не попасть в канал если он уходит под углом и можно засорить в процессе лишним мусором канал (если он не заглушен снизу) и не ясно если не заглушать отверстие в шкафу то не будет ли через него обратки, не смотря на то, что вывод вытяжки будет выше и уходить наверх.

во втором - есть сомнения что будет нормальная естественная тяга в такой форме воздуховода.

третий - стремный по согласованиям и пр. учитывая как я уже более полгода согласую обьединение санузла - связываться с этой волокитой и бюрократией второй раз - очень не хочется и опять же не ясно что делать с дыркой в шкафе.

посоветуйте пожалуйста

P.S.
Залез в шкаф, напугав пару тараканов шахтерским видом. Действительно канал снизу заглушен, то есть он L-образный. Насколько я смог пощупать проволочкой он уходит вертикально вверх, по крайней мере первые 15-20см. Выходит сверлить выше по идее можно. Смущает еще, что от крыши шкафа до потолка всего 13см. Подумываю провезти воздуховод от вытяжки горизонтально насквозь шкафа как бы ярусом ниже, чем планировалось. Только не ясно каких размеров и как будет выглядеть тройник с обратным клапоном. Сдается мне он уже будет торчать на виду, тогда как за верхним ярусом его не должно быть видно, но там всего 13см до потолка, может не влезть.

сделал фоту для наглядности
Изображение
24 июл 2007, 00:38
День добрый.
Самый лучший вариант - воздуховод от вытяжки на улицу. А вент-отверстие штатной вентиляции переместить выше - между шкафом и потолком. Старое отверстие, в таком случае, замазывается.
Менее хороший вариант - вытяжка в вентканал. На воздуховоде тройник с обратным клапаном. Тройник ставить у самого входа в вентканал - там он будет не на виду, т. е. максимально закрывается шкафом. Сарое вент-отверстие замазывается. ... ... Но всё-таки это не самый лучший вариант. Нельзя вытяжку в вентканал присоединять.

Вентканал при любом варианте лучше поднять и вывести из шкафа. Не беспокойтесь на счёт "попаду-непопаду". Даже когда вентканал идёт с наклоном - делает он это плавным уводом. Не промахнётесь. Кстати, Ваших 13 см. между потолком и шкафом как раз должно хватить для пластикового воздуховода диаметром 125 мм.

На счёт согласования отверстия - Вам решать. Но, если честно, не такое уж оно большое и приметное. Сегодня делали выброс от вытяжки на улицу, на 8-м этаже. Снизу (с земли) отверстие вообще в глаза не бросается.
Выбор за Вами.

С уважением.
24 июл 2007, 08:06
спасибо за советы.
буду пробовать.

а чем лучше заглушить отверстие в щкафу?
учитывая что нужно возиться под потолком в шкафу, что не очень удобно. может просто вставить как заглушку чего нить (фанера, и.т.п) и запенить по периметру?
25 июл 2007, 09:05
Пену лучше в вентиляции не использовать, но в Вашем случае ничего страшного.

Кстати, запененную фанеру Вам ведь всё равно потом придётся чем-то заделывать - штукатурить/шпаклевать или что-то вроде этого.

Мы, обычно, всё заделываем алебастром.

С уважением.
25 июл 2007, 11:03
спасибо. прикуплю долото побольше и в путь
25 июл 2007, 16:46
Тогда, удачи Вам. :smile: