Вентиляция в никуда. Серия п101. Нужна помощь.

Добавлено: 04 мар 2015, 13:47
Сергей Уланов
Добрый день. Прошу помощи с поиском вентканала. Дом серии п101, панельный, 9 этажей, квартира на шестом этаже, дом 1991 года постройки, дом строил стройбат, находится в подмосковном Одинцово.
вот план квартиры: https://yadi.sk/d/7Y2BbaE4f2eNY/p-101-p.jpg.
При разборке сборного вентканала из ванной и туалета обнаружил, что заходит он в бетонный вентблок, в котором есть сквозное отверстие на всю толщину блока (300м). Канала-сателлита, который должен уходить вверх, нет, блок по всей толщине монолитный. Вот фото с пояснениями: https://yadi.sk/d/7Y2BbaE4f2eNY/FD8A5897.jpg Удивляет стык вентблоков не в районе перекрытия, а практически в середине высоты стены. Предположив, что мой канал находится выше фальшивого отверстия, я начал засверливать контрольные отверстия. Выше на 40 см наблюдается такой же монолит (видно на фото). Обратил внимание на вертикальную трещину в блоке, но в нее тяга отсутствует. Засверлил в предполагаемый сборный канал. Там есть полость. и есть тяга. Вот крупное фото фальшивого отверстия. https://yadi.sk/d/7Y2BbaE4f2eNY/FD8A5897.jpg Что это может быть? При монтаже блок лопнул и его залили бетоном? Бракованный блок? Не там ищу?

Р.S. Уже после написания поста просунул светодиод в отверстие предполагаемого сборного канала. И к своему удивлению обнаружил, что свет виден из-за блока. похоже задняя стенка вентиляционного блока разбита при монтаже..... А не могли горе-монтажники, чтобы скрыть брак, блок наоборот поставить? Теперь чтобы привести вентиляцию в порядок, нужно сантехкабины ломать?

Re: Вентиляция в никуда. Серия п101. Нужна помощь.

Добавлено: 04 мар 2015, 16:54
Арго
Здравствуйте, Сергей.
Сергей Уланов писал(а):
При разборке сборного вентканала из ванной и туалета обнаружил, что заходит он в бетонный вентблок, в котором есть сквозное отверстие на всю толщину блока (300м)
Фото можно увидеть?
Сергей Уланов писал(а):
Удивляет стык вентблоков не в районе перекрытия, а практически в середине высоты стены.
Это точно стык, а не трещина?
Сергей Уланов писал(а):
Что это может быть? При монтаже блок лопнул и его залили бетоном? Бракованный блок? Не там ищу?
Это может быть и первое, и второе, и третье. Чтобы сказать точнее, лучше выйти на чердак и посмотреть сверху. Или к соседям. Что-то у Вас не так, но что конкретно пока не знаю...

Re: Вентиляция в никуда. Серия п101. Нужна помощь.

Добавлено: 04 мар 2015, 17:09
Сергей Уланов
Вроде ссылки на фото должны открываться. Поправка, толщина блока 300мм.
Это именно стык.
Просунул светодиод в отверстие предполагаемого сборного канала. И к своему удивлению обнаружил, что свет виден из-за блока. похоже задняя стенка вентиляционного блока разбита при монтаже..... А не могли горе-монтажники, чтобы скрыть брак, блок наоборот поставить? Теперь чтобы привести вентиляцию в порядок, нужно сантехкабины ломать?

Re: Вентиляция в никуда. Серия п101. Нужна помощь.

Добавлено: 04 мар 2015, 17:28
Арго
Фото все открылись. Я имел ввиду фото сквозного отверстия...
Горе-монтажники могли все, что угодно...
Собственно, вариантов не много: или брак литья блока или разбили блок. Удивляет другое - это стык не на своем месте. Предположим, что они из двух разбитых блоков попытались сделать один "нормальный". Но в те годы не было таких болгарок, чтобы отрезать блоки. Тогда что это?
С этим нужно разбираться. Если у Вас предстоит ремонт, то я бы предложил вырезать болгаркой в общем канале отверстие 30х30 - 40х40см. И сделать полную ревизию блока, в т.ч. и задней стенки. Если стенка разбита, то через имеющееся отверстие можно попробовать заделать эти отверстия. В конце восстановить прорезанное отверстие, это-то совсем просто.

Re: Вентиляция в никуда. Серия п101. Нужна помощь.

Добавлено: 04 мар 2015, 17:46
Сергей Уланов
Спасибо за ответ. Третье фото это и есть то самое отверстие.
На стыке блоков кромки явно заводские, то есть возможно, что обрезанный блок где-то ниже у соседей. Если это так, то скорее всего на всем стояке вентиляция работает нештатно.
Попробую обратиться в УК, чтобы хотя бы заактировать проблему и посмотреть канал сверху. Плохо что блок самонесущий и за стояком..... Теперь прекрасно понимаю почему до установки приточных клапанов приходилось нюхать запахи соседей. Фактически весь загрязненный воздух соседей проходил через мой санузел. Неслучайно видимо видны следы попыток строителей заделать цементом с паклей щели между блоком и стенами сантехкабины.

Проблема решена!!!!

Добавлено: 20 окт 2015, 21:44
Сергей Уланов
Проблема решена окончательно и бесповоротно!
Заглянул в канал сверху. У вентблока конструктивно отсутствует задняя стенка, ее функцию выполняет стена дома. Только стыки между стеной и блоком без уплотнения. Поэтому и был виден свет лампочки, просунутой в сделанное мной отверстие. В общем брак монтажа, но решаемый.
Стык вентблоков не на уровне перекрытия является особенностью конструкции. Канал-спутник начинается после стыка и видимо выходит в сборный в своем верхнем конце.
В моем вентблоке заводской брак. Штатный канал-спутник отсутствует. Однако канал с другой стороны сборного свободен и берет свое начало именно в нужном месте. Спасибо унификации. В этой серии есть вариант, где кухня располагается возле санузла. Ни у кого из соседей каналы с этой стороны не используются. Тяга есть. Подключился туда. Бинго!
Огромное спасибо владельцам форума за теоретическую базу по проблеме!
В процессе изучения вентиляции обнаружил приятный бонус на кухне. Там тоже два канала-спутника! Засверлился во второй, он тоже начинается у меня, тяга есть. Можно корректно подключить вытяжку!
Вопрос: В прихожей всегда затхлый воздух, видимо зона застоя воздуха. Если на второй канал врезать вентрешетку в прихожей, будет ли это нормальным, не перетянет ли санузлы? Ссылка на план квартиры в первом посте. Заранее спасибо.

Re: Проблема решена!!!!

Добавлено: 21 окт 2015, 08:40
Арго
Сергей Уланов писал(а):
Проблема решена окончательно и бесповоротно!
Рад за Вас. :good:
Сергей Уланов писал(а):
В прихожей всегда затхлый воздух, видимо зона застоя воздуха. Если на второй канал врезать вентрешетку в прихожей, будет ли это нормальным, не перетянет ли санузлы?
Это может сказать только эксперимент.
Важно помнить:
1. если не перетянет, то ослабит;
2. лишнему каналу нужен лишний приток. Готовы?