МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Венткороб без вентотверстия

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 9 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
24 окт 2019, 21:29
Въехали в двушку на 22-м (последнем) этаже КОПЭ. К своему удивлению не обнаружил на венткоробе на кухне вентиляционного отверстия. Нету его и всё. Стоит ровненький венткороб до самого натяжного потолка (от него до настоящего потолка не более 5-ти сантиметров). То ли это конструктив такой (что, по-моему, вряд ли), то ли какой-то хитрый ход специалистов, которые делали фальшпотолки и натяжной потолок, то ли прежние хозяева решили что вентотверстие портит вид и поручили ремонтникам его замазать. Но факт остается фактом - его нет. Спросить у бывших хозяев, для чего это сделано и как они жили без вентиляции кухни, нет возможности. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? И, может, кто-нибудь знает, что нам с этим делать?
Вот ссылка на картинку:
https://c.radikal.ru/c36/1910/a0/e0cc15afc83a.jpg

P.S. Кухонная вытяжка смонтирована на венткоробе, но она к естественной вентиляции не подключена, работает по принципу рециркуляции.
25 окт 2019, 01:25
Здравствуйте.
Сибиряк писал(а):
Может, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Регулярно.
Сибиряк писал(а):
И, может, кто-нибудь знает, что нам с этим делать?

Берете линеечку и отмеряете:
1. от левого угла вентблока см.15-17
2. от потолка см.22-25.
3. ставите крестик
4. ударяете молотком
Иногда заделка такая хорошая, что молотка не хватает, можно добавить перфоратор.

Примечание: расстояние от реального потолка. Расстояние до натяжного определяете самостоятельно и по месту.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 окт 2019, 12:04
Спасибо, Арго.
А не подскажете, как устроены вентканалы выше последнего этажа в КОПЭ? Куда и как идут дальше основной канал и спутники от кухни и санузла и как (где) заканчиваются? Или, возможно, знаете, где можно посмотреть схему, рисунок? Конечно же, пытался найти в сети, но нужного результата не получается.
25 окт 2019, 19:12
Сибиряк писал(а):
А не подскажете, как устроены вентканалы выше последнего этажа в КОПЭ?
Так же, как и у всех: каналы находятся в вентблоках.
Сибиряк писал(а):
Куда и как идут дальше основной канал и спутники от кухни и санузла и как (где) заканчиваются?
И сразу выходят на чердак в общий поток, практически без спутника. Далее по чердаку в вентшахту.
Сибиряк писал(а):
Или, возможно, знаете, где можно посмотреть схему, рисунок?
Всегда хочется узнать, для чего?
Тем более, что для верхнего этажа ее не существует. Просто воздух выходит на чердак.
Что Вы предполагаете дальше делать с этими знаниями?
Если бы Вы что-то хотели переделать, то Вам нужен доступ на чердак. А если он у Вас есть, то этот вопрос не имеет смысла.
Именно поэтому такие вопросы ставят нас в тупик...
Не найти фото Вашего вентблока невозможно, т.к. в сети их полно.
Просто Вы должны знать, что все вентблоки в сериях П-хх и КОПЭ одинаковые.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2019, 21:11
Уважаемый Арго, эти фотографии я видел. Мне интересно посмотреть чем заканчивается вентблок выше последнего этажа. А таких фотографий я не нашел. Ну раз Вы говорите, что "схемы не существует", стал быть так оно и есть. Но все-таки из Ваших слов "сразу выходят на чердак в общий поток, практически без спутника. Далее по чердаку в вентшахту" вроде бы следует, что какое-то вентсооружение на чердаке есть. Вот его устройство меня и заинтересовало. И вентшахта, в которую вливаются мои вентканалы от ванны и туалета вместе с общим вентканалом - где и чем она заканчивается? Само-собой, что вопроса не возникло бы, будь у меня доступ на чердак. А для чего мне это знать - так лучше знать, чем не знать, тем более когда это касается ближайшей зоны среды моего обитания. Ну, как-то так... Если захотите просветить - спасибо заранее. Если нет, то на нет и суда нет.
30 окт 2019, 21:20
Ок, поищу.
На чердаке стоит полу-шахта, высотой около метра. Всё. Далее воздух идет по чердаку свободно. Примерно, как ветерок на улице. У него нет "стенок".

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2019, 21:59
Это фото полу-шахты, вид снизу, с верхнего этажа.
Первая решетка - это защита жителя от воров, а вторая вентиляции от мусора.
Изображение

А это полу-шахты на чердаке.
Как видите, там пусто.

Изображение
Изображение

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2019, 22:52
Спасибо, Арго, еще раз. Но все же интересно: почему полушахты такие низкие? Сделали б выше - лучше тяга была бы на последнем этаже. Не понимаю логики проектировщиков. Строил как-то давно себе дом, так сам догадался, что вентиляцию надо выводить над крышей, трубу накрыть колпаком, чтобы вода не лилась, но и чтоб ветер между колпаком и трубой мог продувать, создавая эжекцию. А тут - мало того, что вентшахта заканчитвается на чердаке (у нас это называют "техэтаж"), так она еще и короткая. Непонятно.
31 окт 2019, 00:29
У струи есть расстояние затухания.
Если поднять шахту, то общий поток, как более сильный, будет ударяться в потолок и задавливать поток с верхнего этажа.
Получится обратная тяга.
Сделано все правильно.
Многие пытаются поднять свой канал, а результат получается обратный.
А мы вообще делаем наоборот, укорачиваем канал верхнего этажа, заводим его в общий поток. Вот тогда и получаем эжекцию, и такой поток уже не опрокинуть.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/