29 янв 2015, 11:16
Квартира на последнем 25 этаже. Южная сторона. Теплый чердак. Посоветуйте, как правильно организовать вентиляцию в кухне перенесенной в жилую комнату.http://ipic.su/img/img7/fs/Voprospoventilyacii.1422515701.jpg
29 янв 2015, 19:46
Здравствуйте.
2-й вариант совсем не годится, 1-й - не понятно, почему Вы врезаетесь не в свой блок? Видимо, у Вас 2-х зонная вентиляция и Вам нечего делать в нем.
Куча ОК говорит о том, что Вы хотите везде поставить вентиляторы. Это говорит о том, что почти все время Вы будете без вентиляции.
Вытяжка на планах это ВЕ или зонт? Если зонт, то его лучше выбросить на улицу через стену. А ВЕ при наличии теплого чердака проще вывести прямо сразу на чердак, вообще без горизонтального участка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 янв 2015, 11:53
Арго Если вам не трудно, а как бы вы организовали вентиляцию. Пробивать отверстие в перекрытии на кухне не хочу. На кухне будет кухонная вытяжка.
01 фев 2015, 19:18
Чтобы уменьшить длину горизонтальных воздуховодов поменял бы вентканалы: с\узел подключил бы к в\к кухни, а новую кухню к в\к санузла. И оставил бы ВЕ.
Вытяжной зонт - на улицу, через стену.
Обязательно не забыл бы про приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/