добрый день.

подскажите, пожалуйста, из каких материалов можно сделать воздуховоды для кухонной вытяжки, расположенной над газовой плитой?
существуют ли какие-то требования со стороны газовщиков?

собрался делать из ПВХ, но возникли сомнения насчет допустимости пластика.
с другой стороны, внутренности самой вытяжки (колесо с лопастями, обратный клапан) сделаны из пластика.

заранее благодарю!
27 янв 2015, 09:39
Здравствуйте, g0ga.
g0ga писал(а):
существуют ли какие-то требования со стороны газовщиков?
Существуют: ВЕ. Если не только плита, но и колонка, то категоричное ВЕ.
g0ga писал(а):
подскажите, пожалуйста, из каких материалов можно сделать воздуховоды для кухонной вытяжки, расположенной над газовой плитой?
Если вытяжка висит на рекомендуемой высоте, то любые.
g0ga писал(а):
собрался делать из ПВХ, но возникли сомнения насчет допустимости пластика.
С пластиком нет проблем, т.к. удаляя несколько кубов с Т=+100С вы разбавляете их 200-500 кубами с Т=+25С. Итого получаете градусов +30С.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 янв 2015, 13:59
Арго, благодарю!

только газовая плита. вытяжка на высоте 75 см от столешницы.

PS
а что такое ВЕ?
28 янв 2015, 08:32
Вентиляция Естественная.

С уважением, Арго.