max64sar
Имеется 3-х комнатная квартира в новостройке. Есть вентиляционные каналы в сан. узле и на кухне. При закрытых окнах тяги практически нет, а с открытым окном все нормально. Решил установить приточные клапаны на окна, т.к. приходится постоянно проветривать квартиру иначе в квартире стоит спертый воздух и стоит высокая влажность после ремонта.
Меня интересует, клапаны ставить на все окна или достаточно поставить 1-2шт?
Так же если я поставлю клапаны на все окна не будет-ли сильного сквозняка?
Клапаны планирую установить Air-Box комфорт. Нормальный вариант?
Лоджии не застеклены.
Ссылка на схему квартиры:
http://www.pereseleniesar.ru/%D0%BE%D1% ... %D0%B5/#31

Re: Установка приточных клапанов на окна в квартире

Добавлено: 18 янв 2015, 22:16
Арго
Здравствуйте, max64sar.
max64sar писал(а):
Клапаны планирую установить Air-Box комфорт. Нормальный вариант?
Не знаю, мы с такими не работаем. Предпочитаем Аэрэко.
max64sar писал(а):
Меня интересует, клапаны ставить на все окна или достаточно поставить 1-2шт?
Минимум нужно два клапана при притоке через клапан 40-50м3\ч.
max64sar писал(а):
Так же если я поставлю клапаны на все окна не будет-ли сильного сквозняка?
Чем больше будет клапанов, тем меньше будет сквозняк.

Re: Установка приточных клапанов на окна в квартире

Добавлено: 19 янв 2015, 22:07
max64sar
Спасибо за ответ.
Посмотрел я про Аэрэко, интересная штука. Но и ценник интересный + надо фрезеровать профиль окна.
Вы пишете, что необходимо поставить минимум 2 клапана производительностью по 40-50м3\ч. Это рассчитывается исходя из площади помещения?
Также хотел задать еще один вопрос. На кухне стоит принудительная вытяжка над плитой(слишком мощная) и когда она включена в ванной и в туалете дует в обратку из шахты. Как я понимаю необходимо приоткрывать окно, а если поставить клапаны на все окна, ситуация изменится? Или нужно что то другое предпринимать?

Re: Установка приточных клапанов на окна в квартире

Добавлено: 20 янв 2015, 09:09
Арго
max64sar писал(а):
Это рассчитывается исходя из площади помещения?
Нет, исходя из производительности каналов.
max64sar писал(а):
Как я понимаю необходимо приоткрывать окно, а если поставить клапаны на все окна, ситуация изменится? Или нужно что то другое предпринимать?
Клапаны здесь не помогут по той же причине (производительность вытяжки). Только приоткрытое окно.