Страница 1 из 1

Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 16 янв 2015, 13:06
m33x
Добрый день!

Нужна консультация по следующим вопросам.
Имеется 2-х комнатная квартира с 2-я балконами в доме п-44-к, на 13 этаже (всего 14 этажей), потолки 2,65м. В вент. шахте 1 общий канал и 2 маленьких, для кухни и сан.узла.

На кухне (12 кв.м) будет установлена вытяжка над электрической плитой, длина вент канала составит 5м с 4 поворотами, тянуть хочу коробом 204х60, подвесного потолка нет так что трасса пойдет по стенам. Для сохранения пассивной вентиляции хочу установить тройник с обратным клапаном.
1. Насколько это целесообразно?
2. На каком участке канала его лучше установить?
3. Нужно ли установить обратный клапан на входе в вент. шахту для защиты от обратной тяги?

Вент шахта расположена напротив туалета. В коридоре придеться сдлать короб от туалета до вент шахты, что бы убрать туда вент канал. Хочу установить канальный вентилятор (уже приобрел Cata Duct In Line 125/320 диаметр 125мм, производительность 250/365куб.м). Сначала хотел поставить его в коробе в коридоре, но придется организовать доступ к нему в случае поломки, а это проблематично. Решил установить его в туалете (под реечным потолком), перед входом в короб (который в коридоре) и от него сделать разводку на туалет и на ванную.
4. Гдето нужно установить обратный клапан, и, я так понимаю к нему тоже нужно сохранить доступ как и к вентилятору. Можно ли установить обратный клапан между вентилятором и коробом в коридоре, т.е. схема будет такая: вент канал 1м – обратный клапан – канальный вентилятор – разводка туалет/ванная, приемлимо ?
5. В каких местах лучше делать вход в туалете и ванной в вент канал, или не имеет значения?

В каждой комнате сделаны отверстия для приточного клапана. Расположены они в маленькой комнате слева от окна а в большой комнате справа от окна на высоте 1,8м. В большой комнате балкон застеклен алюминевым стеклопакетом с сдвижными створками, с кучей щелей. В маленькой комнате балкон (4,8 кв.м) утеплен, пластиковый стеклопакет, теплый пол. Как лучше организовать приток воздуха в маленькую комнату? На данный момент приток осуществляется открытием окна на балконе, и через приточный клапан воздух поступает в малую комнату, но на балконе становится холодно. Думаю сделать в стене на балконе отверстие для приточного клапана, и от него сделать вент.канал до отверстия в малую комнату. Прокладывать вент канал напрямую от отверстия в стене балкона до отверстия в стене комнаты не хочу (будет выглядеть не эстетично), хочу пустить канал по стене.
6. Такой вариант приемлим?
7. Как утеплить этот канал?

Спасибо за помощь!
Изображение
Изображение

Re: Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 17 янв 2015, 09:03
Арго
Здравствуйте, m33x.
m33x писал(а):
1.Насколько это целесообразно?
Я бы себе так не сделал. От мощности вытяжки ничего не останется, кроме шума конечно. У Вас есть шикарный вариант: выйти на улицу рядом с окном. Один поворот и чуть больше метра воздуховод.
m33x писал(а):
2.На каком участке канала его лучше установить?
ОК можно поставить только на круглом воздуховоде. Т.е. или на вертикали от вытяжки или уже на вентблоке. 1-й вариант лучше.
m33x писал(а):
3.Нужно ли установить обратный клапан на входе в вент. шахту для защиты от обратной тяги?
Нет.
m33x писал(а):
4.Гдето нужно установить обратный клапан
Нигде, это лишнее изделие.
m33x писал(а):
5.В каких местах лучше делать вход в туалете и ванной в вент канал, или не имеет значения?
Практически все равно.
m33x писал(а):
Как лучше организовать приток воздуха в маленькую комнату?
Он уже сделан, нужно только сделать переток на балконе.
m33x писал(а):
На данный момент приток осуществляется открытием окна на балконе, и через приточный клапан воздух поступает в малую комнату, но на балконе становится холодно
Если на балконе нет подогрева, то так и будет.
m33x писал(а):
6.Такой вариант приемлим?
Да.
m33x писал(а):
7.Как утеплить этот канал?
Любой теплоизоляцией, можно пенофолом.

Re: Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 17 янв 2015, 23:33
m33x
Арго, спасибо за консультацию.

Пробивать стену на кухне не хочу, нужен спец инструмент чтоб сделать аккуратное отверстие, потом как-то все утеплять... Есть какие-то другие варианты чтоб не терять мощность вытяжки, может сделать круглый воздуховод и поставить канальный вентилятор? Или оставить прямоугольный воздузовод а вентилятор поставить в вент блок.

ОК можно поставить только на круглом воздуховоде. Т.е. или на вертикали от вытяжки или уже на вентблоке. 1-й вариант лучше.

А на такой тройник нельзя ставить ОК ?
Изображение

Нигде, это лишнее изделие.

Сегодня полез устанавливать воздуховод в канал вентблока для сан.узла, временами появлялась обратная тяга, на несколько секунд, потом тяга восстанавливалась, через несколько секунд повторялось. Все окна/двери/приточные клапана были закрыты. Пошел открыл окно в большой комнате, тяга усилилась, обратной тяги не возникало. Почему ОК лишний?

Если на балконе нет подогрева, то так и будет.

Есть теплый пол, другого обогрева не планируется. Полагаю, что зимой данного обогрева будет не достаточно при окрытом окне и открытом приточном клапане в комнату? Лучше сделать отверстие в стене балкона и пустить канал?

Re: Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 18 янв 2015, 01:08
Арго
m33x писал(а):
Пробивать стену на кухне не хочу, нужен спец инструмент чтоб сделать аккуратное отверстие, потом как-то все утеплять..
Установка алмазного сверления. Все делается "без шума и пыли". Утеплять ничего не нужно.
m33x писал(а):
Есть какие-то другие варианты чтоб не терять мощность вытяжки
Проложить воздуховод через кухню по диагонали.
m33x писал(а):
А на такой тройник нельзя ставить ОК ?
Можно, если воздуховод поставить вертикально. Но сначала его нужно... выбросить! Т.к. с таким воздуховодом вытяжка не нужна совсем. Лучше повесить ее в красный угол и молиться на нее.
m33x писал(а):
Пошел открыл окно в большой комнате, тяга усилилась, обратной тяги не возникало. Почему ОК лишний?
Именно поэтому - лишний.
m33x писал(а):
Есть теплый пол, другого обогрева не планируется.
Тогда приточный клапан ставится на балконе, а переток делается в комнату.
m33x писал(а):
Полагаю, что зимой данного обогрева будет не достаточно при окрытом окне и открытом приточном клапане в комнату?
При открытом окне не достаточно, при открытом клапане должно хватать, если не планируете спать на балконе.
m33x писал(а):
Лучше сделать отверстие в стене балкона и пустить канал?
Можно и так, если есть возможность и желание.

Re: Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 19 янв 2015, 11:24
m33x
Установка алмазного сверления. Все делается "без шума и пыли". Утеплять ничего не нужно.

Если буду сверлить, то какого диаметра отверстия будет достаточно? На фото ниже отметил где по моему субъективному мнению планирую сверлить, но расстояние от потолка до окна всего 20 см, этого достаточно? И вообще, над окном можно сверлить? В колонне справа от окна (выделил синим) просверлить не получится, снаружи она на много уже (сантиметров 7-10 всего)
Изображение
Почему не нужно утеплять? В том же варианте с приточным клапаном утепление требуется, не будет ли задувать в кухню когда вытяжка выключена?

Как к таким переделкам относится управляющая компания? Нужно согласование на отверстия? (Московская область, мкрн. Бутово парк 2)

Re: Вытяжка на кухне/туалете и приток в комнату п44к

Добавлено: 22 янв 2015, 11:23
Арго
m33x писал(а):
Если буду сверлить, то какого диаметра отверстия будет достаточно?
132мм (или 162мм).
m33x писал(а):
планирую сверлить, но расстояние от потолка до окна всего 20 см, этого достаточно? И вообще, над окном можно сверлить?
Да. В вашем случае можно. В Вашей серии дома есть даже заводское исполнение отверстия в этом месте для приточного клапана.
m33x писал(а):
В колонне справа от окна (выделил синим) просверлить не получится, снаружи она на много уже (сантиметров 7-10 всего)
Мы сверлим именно в колонну. Да есть сложности, но это место более удобное (нет конфликта со шторами).
Сложность в том, что нужно очень точно вычислить наклон установки и точно выйти на фасад. Это отнимает много времени.
m33x писал(а):
Почему не нужно утеплять?
Читайте этот раздел форума, все описано.
m33x писал(а):
В том же варианте с приточным клапаном утепление требуется, не будет ли задувать в кухню когда вытяжка выключена?
Нет.
m33x писал(а):
Как к таким переделкам относится управляющая компания? Нужно согласование на отверстия?
Обычно она их не замечает. Во всяком случае, вентрешетка на фасаде это на несколько порядков меньше, чем кондей на фасаде.
Формально - требует согласования, но на практике никто не согласовывает.