15 янв 2015, 11:14
EL писал(а):
Появилась версия, что пахли канализационные трубы, подготовленные для кухни, но не подключенные!!! Как же все просто!!!! Я надеюсь, что это они! Ваши флажки помогли убедиться в версии, что вентиляцию может быть ни при чем..
У меня была такая версия, когда Вы писали, что запах очень ядреный...
EL писал(а):
Если вот так сбоку врезаться- это очень критично?
Дело в том, что врезались не туда, а значит, что запах куда-то должен уходить, но не на крышу. Т.е. он выйдет или к Вам в квартиру или к соседям.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2015, 00:30
Как - не туда? Просто, насколько я понимаю, проектно вообще не предполагается врезки, поэтому любое место- не туда... А разве то, куда они врезались, не " по пути" к выходу дальше. Просто от стандартного выхода воздух все равно мимо этой врезки дальше идет. Просто нужно будет обратный клапан, насколько я понимаю, поставить на стандартный вход или регулируемый вручную вход сделать. так?
16 янв 2015, 00:39
Нет, не так.
Врезаться они могли только в тот канал, фото которого Вы показали. Ее, врезки, нет. Значит, врезались не туда.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2015, 00:48
Мммм. Может,я не так объяснила? Ну вот есть канал, который идет вверх от моейквартиры. От этого канала есть ответвление, как шляпка буквы "г", только перевернутой. И они врезались не в шляпку, а в сам канал. Это неправильно?
16 янв 2015, 00:51
Правильно.
Но на фото врезки нет. Или не видно. Т.е., возможно врезались не туда.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2015, 00:58
Да, там не видно, за углом уже врезка, ее я нащупываю и телефоном фотографирую.
16 янв 2015, 01:01
Вот эта врезка, если ее телефоном щелкать http://s008.radikal.ru/i306/1501/03/cda6256f4ed4.png
16 янв 2015, 01:02
Кстати, они врезку плохо загерметизировали справа. Не подскажете, чем ее лучше герметизировать?
16 янв 2015, 01:11
Фото очень маленькое, не могу рассмотреть деталей...
Я правильно понял эскиз, что врезка под вытяжку напротив входа в канал?
Если это так, то все, что вытяжка будет выбрасывать будет возвращаться к Вам в кухню.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2015, 01:18
Видимо , художник из меня никакой))) нет, врезка не напротив. Она справа. Идет вход в вентканал стандартный, потом он поворачивает наверх и вот после поворота наверх справа врезка
16 янв 2015, 01:32
Ок.
Скорее всего обратная тяга все равно будет. Когда будете включать вытяжку не забывайте приоткрывать окно, возможно это поможет. Если нет, то придется установить обратный клапан.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2015, 02:14
Спасибо за советы!
19 янв 2015, 13:12
Уважаемый Арго! Детективная история с поиском источника запаха продолжается... Канализация как подозреваемый полностью реабилитирована ) Это точно не она. Во-первых из нее непостредственно не пахнет, во-вторых на кухне ее полностью поменяли, я пролила ее хлоркой и эксплуатирую многократно посудомоечную для промывки. Короче, не она.
При этом заметила такую вещь - при том, что постоянно тяга в вентиляции нармальная (полоски так и висят уже несколько дней), очень редко (поэтому наверное не замечала раньше) происходит как бы вброс обратный воздуха в комнату (кратковременный, но сильный, полоски отклоняются прям почти на 90 градусов), я постаралась момент поймать и понюхать воздух, но пока не очень удачно, поумала "хвост", по-моему пахнет, но не уверена.
При этом очень похоже на вентиляцию по характеру запаха. Он появляется внезапно в любом районе комнаты (вероятно, зависит от силы очередного вброса вонючего воздуха из вентиляции).
Также в районе лифта на лестничной площадке проходит труба от венткороба, расположенного около лифта на общей территории(сегодня сфоткаю) и там точно так же пахнет!!!
Что посоветуете делать? Просто если вызывать УК опять, они видят нормальную тягу, которая чаще всего и есть и они вряд ли будут сидеть и ждать вброса.
Помогите, пожалуйста, у меня просто караул.. Все вещи пропахли...
19 янв 2015, 22:15
Изображение

И вот- разгадка! Поняла! Дует в комнату вонючим воздухом из щелей вверху слева и внизу!!!! Это нормально? Достаточно будет, если пеной загерметизировать? О чем это говорит - нормально система вентиляции работает? Что делать?
19 янв 2015, 22:16
Изображение

Эта щель вблизи