Добрый день!

У меня квартира в Москве в доме серии 1-511, но не 5-ти, а 6-ти этажном. На первом этаже расположена детская поликлиника, оставшиеся пять этажей - жилые. Дом, в отличие от типовой серии, оснащён лифтом и мусоропроводом. Вытяжные решётки расположены в кухне, ванной и туалете соответственно (санузел раздельный).

На днях решил проверить тягу в вытяжке. На улице где-то -8... -10 градусов, приоткрыл окно в комнате (полностью откинул поворотно-откидную створку), при этом обнаружил следующее:
- в туалете на вент. решётке удерживается листок туалетной бумаги (не слишком сильно, но удерживается);
- на кухне туалетная бумага не удерживалась, но удерживался лист А4 (возможно, потому, что площадь решётки почти вчетверо больше листка туалетно бумаги), лист А4 тоже прижимался не сильно, но всё же держится;
- в ванной тяга такой силы, что листок А4 прилипает с ощутимым хлопком и держится сильно, по ощущениям, легко удержится лист плотного картона.

Собственно, у меня возник вопрос, нормальное ли это поведение вентиляции? Смутила столь сильная тяга в ванной (впрочем, лучше так, чем слабая, наверно) и слабая тяга в кухне. Вроде, должно быть наоборот - если на туалет с ванной канал один, а на кухню отдельный, то кухня должна "сосать" заметно сильнее.

Подскажите, пожалуйста, нормальна ли такая работа вентиляции? Если нет, то как должно быть при нормальной работе? Что сделать, чтобы восстановить нормальную работу вентиляции? Что проверить, куда обращаться?

А также, каково вообще устройство вентиляционных каналов в моём доме? Вроде, почитав данный форум, выяснил, что в подобных домах "запасных" каналов не делали, тогда как могли "подключить" к вентиляции дополнительный первый этаж с поликлиникой? Или там своя вентиляция?

Заранее спасибо!
29 дек 2014, 00:17
Здравствуйте, Simon.
Simon писал(а):
Подскажите, пожалуйста, нормальна ли такая работа вентиляции?
Не совсем. Но главное, что она работает.
Simon писал(а):
Если нет, то как должно быть при нормальной работе?
Обычно каналы работают более менее одинаково, особенно если это бетонный вентблок. У меня, например, канал ванной тоже работает сильнее, но % на 10. Серия, кстати, у меня 1-510.
Simon писал(а):
Что сделать, чтобы восстановить нормальную работу вентиляции? Что проверить, куда обращаться?
Можно самому сделать фото каналов вверх, посмотреть, нет ли засора в канале. Но лучше вызывать трубочистов.
Simon писал(а):
А также, каково вообще устройство вентиляционных каналов в моём доме?
Индивидуальные каналы. А у Вас какой этаж?
Simon писал(а):
Или там своя вентиляция?
Своя.
Simon писал(а):
Смутила столь сильная тяга в ванной
Ну, это-то лечится легко: уменьшаете сечение канала - и всех делов.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 дек 2014, 11:34
Арго писал(а):
Обычно каналы работают более менее одинаково, особенно если это бетонный вентблок.
Я не уверен на счёт бетонного вентблока. В кухне за решёткой вентканал, уходящий вверх, кирпичный. В туалете и ванной нет возможности посмотреть, т.к. вент. решётки установлены на чём-то типа квадратной металлической трубы, выдающейся в помещение и, видимо, подсоединённой к вент. каналу.
Арго писал(а):
Можно самому сделать фото каналов вверх, посмотреть, нет ли засора в канале. Но лучше вызывать трубочистов.
Трубочистов вызывать через ЖЭК (ну или то, что сейчас вместо этого)?
Арго писал(а):
Индивидуальные каналы. А у Вас какой этаж?
Третий этаж. Если считать жилые этажи, то, соответственно, второй.
Арго писал(а):
Ну, это-то лечится легко: уменьшаете сечение канала - и всех делов.
Да не, хорошая тяга в санузле не смущает. Больше смущает слабая тяга в кухне.
31 дек 2014, 08:57
Simon писал(а):
Я не уверен на счёт бетонного вентблока. В кухне за решёткой вентканал, уходящий вверх, кирпичный.
Забыл, что хрущевки и кирпичные бывают.
Simon писал(а):
В туалете и ванной нет возможности посмотреть
Так нам и нужен кухонный канал - сделайте фото.
Simon писал(а):
Трубочистов вызывать через ЖЭК (ну или то, что сейчас вместо этого)?
Да.
Simon писал(а):
Да не, хорошая тяга в санузле не смущает. Больше смущает слабая тяга в кухне
А кто сказал, что на кухне тяга слабая? Возможно, в ванной избыточная.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 фев 2015, 13:32
Прошу прощения за долгое молчание. Вот фото кухонного канала:
Изображение

По-моему, только, тут мало что видно. Пытался ещё сфотографировать без вспышки, но получается сплошная чернота...
24 фев 2015, 14:25
Видно не более одного этажа. Здесь проблем нет.
Вызовите трубочистов, хорошим фонарем и зеркалом можно просмотреть 2-3 этажа. Это практически до чердака.
Вполне возможно, что у Вас вообще нет проблем с вентиляцией. А в ванной избыточная тяга потому, что этот канал расположен рядом с шахтой.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 фев 2015, 14:52
Арго писал(а):
А в ванной избыточная тяга потому, что этот канал расположен рядом с шахтой.

Простите, о какой шахте речь?
24 фев 2015, 16:12
На чердаке все каналы выходят в сборные короба, а потом из коробов воздух выбрасывается на крышу шахтой. Разные каналы находятся в разных условиях по отношению к шахте. Какие-то расположены лучше, какие-то хуже.

С уважением, Арго.