Доброго времени суток.

1) Заглушку в вентиляционной шахте-спутнике, ниже выхода из квартиры, нужно ставить и из чего сделать?
2) Стена между санузлом и общим коридором, сверху имеет огромную щель с общими кабелями. Периодически из каналов, где идут кабели и трубы с кабелями, идут посторонние запахи. Решил залить монтажной пеной всю эту пробоину. Можно, на сколько эффективно и как лучше?
3) Вентиляционный короб в санузле, ближе к углу, забит монтажной пеной и повреждён механически. Прохода для воздуха не видно. Вытяжка не работает совсем(тяги нет). Что делать? Вызвать мастера УК или можно самому, чем-то прочистить?

Буду благодарен за помощь.
23 дек 2014, 08:50
Здравствуйте, Георгий.
Георгий писал(а):
1) Заглушку в вентиляционной шахте-спутнике, ниже выхода из квартиры, нужно ставить и из чего сделать?
Из чего угодно. Сверху лучше залить алебастром.
Георгий писал(а):
Решил залить монтажной пеной всю эту пробоину. Можно, на сколько эффективно и как лучше?
Вряд ли Вы заделаете аккуратно чем-то другим. Тогда купите "противопожарную" пену (забыл, как называется). У Хилти есть такая. И еще, важнее заделать такие же щели внизу, а не вверху. Если запах приходит даже из верхних щелей, то это значит, что у Вас совсем нет притока.
Георгий писал(а):
3) Вентиляционный короб в санузле, ближе к углу, забит монтажной пеной и повреждён механически
Это как так? Если Вы это увидели, то может и фото сделаете?
Георгий писал(а):
Что делать? Вызвать мастера УК или можно самому, чем-то прочистить?
Для начала - обязательно вызовите. Попробуйте максимально точно запомнить, что они скажут и перескажите нам.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 дек 2014, 09:03
Георгий, я Вашу тему переместил в "правильный" раздел (Серии домов). Эту тему завтра удалю.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 дек 2014, 14:05
Арго писал(а):
Здравствуйте, Георгий.
Георгий писал(а):
1) Заглушку в вентиляционной шахте-спутнике, ниже выхода из квартиры, нужно ставить и из чего сделать?
Из чего угодно. Сверху лучше залить алебастром.
Георгий писал(а):
Решил залить монтажной пеной всю эту пробоину. Можно, на сколько эффективно и как лучше?
Вряд ли Вы заделаете аккуратно чем-то другим. Тогда купите "противопожарную" пену (забыл, как называется). У Хилти есть такая. И еще, важнее заделать такие же щели внизу, а не вверху. Если запах приходит даже из верхних щелей, то это значит, что у Вас совсем нет притока.
Георгий писал(а):
3) Вентиляционный короб в санузле, ближе к углу, забит монтажной пеной и повреждён механически
Это как так? Если Вы это увидели, то может и фото сделаете?
Георгий писал(а):
Что делать? Вызвать мастера УК или можно самому, чем-то прочистить?
Для начала - обязательно вызовите. Попробуйте максимально точно запомнить, что они скажут и перескажите нам.


Спасибо за оперативную информацию.

2) Это нормально, что там такие щели? Внизу вмонтирована в кирпич ванна. Случайно, нет ли там вентиляционного канала? Извёл уже 4 баллона, жутко не удобно заливать, даже пистолетом.
3) https://drive.google.com/open?id=0B-NUZ ... authuser=0
3.1) https://drive.google.com/file/d/0B-NUZ5 ... sp=sharing
24 дек 2014, 01:17
Георгий писал(а):
2) Это нормально, что там такие щели?
Если они в пустотках, то это нормальный косяк строителей. Им легче было пробить пустотные плиты, чем протягивать проводку по штатным кабель-каналам.
Георгий писал(а):
Внизу вмонтирована в кирпич ванна.
Опять не понял, как это? У Вас панельный дом. В какой кирпич?
Георгий писал(а):
Случайно, нет ли там вентиляционного канала?
В кирпиче точно нет. У Вас несущие вентблоки с термоядерным бетоном... Чё-то я запутался.
Я не знаю, кто это делал, но у Вас канал скорее всего запенен. Вот тяги и нет. Это обычная ошибка: запениваем щели, а по факту перекрываем канал.
Поэтому: никогда не применяйте пену в вентиляции!
В общем, Вам предстоит вскрытие фальш-потолка. Если у Вас ремонт, то лучше это сделать, а заодно и разобрать сантех кабину (или ее часть) и заделать все остальные щели.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 дек 2014, 09:38
Ванна обложена кирпичём и плиткой. Так что снизу задувать не должно, а вот сверху сильно дует. Боюсь там вентиляционный канал залить пеной. Но видно что идут трубы с электропроводкой, ведь в коридоре стоит распределительный шкаф.

Удалённо убрать/вырезать пену возможно? Разбирать не хочу, уже всё сделано и отделано, переделывать сил уже нет.
Сосед за стеной мог при ремонте что то пенить? Или там расстояние большое для этого?
24 дек 2014, 14:07
Пришёл мастер, говорит, что нужно со стороны стояка вырезать дыру в коробе и чистить всё.
25 дек 2014, 21:05
Георгий писал(а):
Ванна обложена кирпичём и плиткой. Так что снизу задувать не должно, а вот сверху сильно дует
Выходит сверху, а задувает СНИЗУ.
Георгий писал(а):
Но видно что идут трубы с электропроводкой, ведь в коридоре стоит распределительный шкаф.
А Вы не должны их видеть, т.к. проводка должна идти по отдельным каналам. Если Вы ее видите, значит она не на своем месте.
Георгий писал(а):
Удалённо убрать/вырезать пену возможно?
Надо смотреть по месту. Если нож или ножовку на палку прикрутить, то получится удаленно.
Георгий писал(а):
Сосед за стеной мог при ремонте что то пенить?
Маловероятно, но дураков везде хватает.
Георгий писал(а):
Или там расстояние большое для этого?
Там стена капитальная.
Георгий писал(а):
Пришёл мастер, говорит, что нужно со стороны стояка вырезать дыру в коробе и чистить всё.
Значит, есть доступ - повезло. Обычно требуется вскрытие фальш-потолка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 янв 2016, 23:16
Спасибо вашему мастеру за подсказку как сделать вент короб по шкафам кухни, без разбора потолка.

Столкнулся с тем что снизу из-за ванны всё таки дует и не слабо. Как устранить? Ломать кирпич и запенить? Кстати, если что, по голове не настучат электрики что я запенил короба с проводами?

И ещё. По полу в комнате ближе к общей стене с лестничной площадкой, сильно дует холодный воздух. Может ли задувать из-под пола?
12 янв 2016, 01:13
Георгий писал(а):
Спасибо за подсказку
Спасибо.
Георгий писал(а):
Как устранить? Ломать кирпич и запенить?
Попробуйте, но шанс чуть выше, чем 50:50.
Георгий писал(а):
Кстати, если что, по голове не настучат электрики что я запенил короба с проводами?
Предложите им перетянуть кабели, как положено - по кабель-каналам, а не через Вашу квартиру.
Георгий писал(а):
Может ли задувать из-под пола?
Может. Главное, чтобы Вы понимали, что дует неспроста ("Это ж-ж-ж неспроста"). Как только Вы заделаете последнюю щель - опрокинется один из каналов. Т.е., приток в этом деле эффективнее.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 янв 2016, 08:25
Доброе утро. Ещё раз спасибо.

Я так понимаю нужно вынимать ванну и заделывать щель основательно?!
Думаю что перетягивать провода никто не будет, тем более сверху я уже запенил :D
Приток делать в стеклопакете, то есть клапан.
12 янв 2016, 10:06
Георгий писал(а):
Я так понимаю нужно вынимать ванну и заделывать щель основательно?!

Ну, если щели только за ванной, то можно и снять.
А если есть доступ под ванну, то можно вскрыть за и под ванной. Тогда ее снимать не нужно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 янв 2016, 14:21
Вопрос: запенить передумал - неохота разламывать ванну, каким материалом заложить щели?
Думаю утеплителем-шумоизоляцией, главное чтобы при влажности не изменяла своих характеристик и не вредила экологии в квартире.
Может минватой что без стекла.
Запихать во все щели и все!
И ещё, чем заложить стояк сверху? Тоже мин ватой?
Приток думаю сделать несколькими отверстиями в верхней части стеклопакетов и закрыть декоративным козырьком(видел в магазине стеклопакетов).

Да, так?
24 янв 2016, 18:18
Георгий писал(а):
неохота разламывать ванну, каким материалом заложить щели?
Любым, если бы к ним был доступ. Пена для того и нужна, чтобы попробовать достать недоступные щели.
Георгий писал(а):
Думаю утеплителем-шумоизоляцией, главное чтобы при влажности не изменяла своих характеристик и не вредила экологии в квартире.
Может минватой что без стекла.
Минвата на-ура пропускает воздух.
Георгий писал(а):
И ещё, чем заложить стояк сверху? Тоже мин ватой?
Мартышкин труд.
Георгий писал(а):
Приток думаю сделать несколькими отверстиями в верхней части стеклопакетов и закрыть декоративным козырьком
Боюсь, что Вы видели что-то другое... Но если отверстия были ~ 12х400мм, то все правильно.

С уважением, Арго.