Страница 1 из 1

Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 03 дек 2014, 10:50
dt59
Изображение

1. Штатный вентканал только в ванной. В него с трудом входит 2 трубы 125мм
2. Вытяжка работает напрямую на улицу.
3. Понимаю, что лучший вариант – отдельная труба для каждого помещения, но в вентканал поместится только плоские трубы 100х50. На мой взгляд сечения будут маловаты.

1. Правильная ли схема?
2. Где нужно поставить обратный клапан (или несколько), чтобы не было обратного тока воздуха при включении вытяжки на максимум?

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 04 дек 2014, 14:39
Арго
Здравствуйте, dt59.
Если я правильно понял, то мы общались с Вами по телефону.
Если я ошибся - отпишитесь.

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 04 дек 2014, 17:04
dt59
Арго, если Вы Сергей, то - да, по телефону разговаривали...

Сейчас готовлюсь испытать схему с трубой из кухни 125мм и двумя плоскими каналами из ванной и туалета...

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 04 дек 2014, 17:52
dt59
Вот измененную схему кое-как сделал.
Все ли верно?

ЗЫ. Прошу не ругать за рисунок...

Изображение

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 05 дек 2014, 08:57
Арго
2. Есть еще воздуховоды 120х60мм. Вроде прибавка мизерная, но лучше больше.
3. Маловероятно, что между воздуховодом туалета и решеткой ванной Вы втиснете потолок. Лучше сделайте второй воздуховод 120х60 и выведите его из потолка ванной.
А основной воздуховод какое сечение имеет (расширение не в счет)?

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 05 дек 2014, 09:05
dt59
Сергей, спасибо за ответ.
По обоим пунктам полностью согласен (про 120х60мм просто забыл).
Сечение канала уточю сегодня.
С ув

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 06 дек 2014, 16:53
dt59
Сергей, сечение вентканала в стене ванной примерно 120х120мм

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 06 дек 2014, 17:28
Арго
Да уж, не выдающиеся размеры (что хорошо, если это канал на кухню или санузел)... Я-то думал, что он где-то 150х150 (что хуже в случае отдельного канала). Хорошо, если тяга в нем с превышением нормы, тогда можете сильно и не почувствовать разницу при отсутствии второго канала.

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 06 дек 2014, 21:39
dt59
Сергей, то есть последняя схема жизнеспособна?
Дополнительные вентиляторы ставить не нужно?

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 08 дек 2014, 00:40
Арго
Жизнеспособна почти любая схема. Важна еще эффективность...
Канал 120х120мм. откровенно мал, но само сечение не говорит ни о чем. Если канал у Вас в цинке, то обычно в них присутствует избыточная тяга. Если это есть, то живите спокойно. Кстати, то, что канал один, хорошо, т.к. очень маловероятна обратная тяга.
Но про вентиляторы нужно забыть.

Re: Три помещения на два вентакала - возможно?

Добавлено: 08 дек 2014, 15:53
dt59
К сожалению, канал в кирпичной стене... :(