МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

В какой из каналов засунуть вытяжку?

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 дек 2014, 23:23
Подскажите, пожалуйста.

Двухэтажный дом. В вент.шахте 5 каналов (по порядку):
1. 140х250мм - сан.узел 2го этажа;
2. 140х250мм - спальня 2го этажа;
3. 140х250мм - кухня;
4. 250х250мм - низкотемпературный котел по герметичной трубе ПВХ D80мм;
5. 140х250мм - котельная.
По всем пяти каналом тяга прекрасная.

В какому каналу подключить кухонную вытяжку (200-400м3/ч)?

Варианты:
1. К каналу №4 чтобы обдувать иногда теплым воздухом еле теплую трубу конденсационного котла, чтобы льда в мороз не образовывалось. Сейчас этот канал наглухо закупорен по настоянию газовиков. Холодно наверное там.
2. Раскупорить канал №4 в котельную, канал №5 со стороны котельной заложить и воткнуть в нее вытяжку. Дымовая ПВХ труба котла будет постоянно омываться теплым воздухом из котельной и не замерзнет.
3. Выкинуть вытяжку через стену на улицу (жалко стену).
08 дек 2014, 00:08
Здравствуйте, Джордано.
Джордано писал(а):
Дымовая ПВХ труба котла будет постоянно омываться теплым воздухом из котельной и не замерзнет.
ПОСТОЯННО - это круто сказано. Сами прикиньте время "омывания"...
Джордано писал(а):
1. К каналу №4
Теоретически можно, но я бы не стал.
Джордано писал(а):
2. Раскупорить канал №4 в котельную, канал №5 со стороны котельной заложить и воткнуть в нее вытяжку.
Категорически нет.
Джордано писал(а):
3. Выкинуть вытяжку через стену на улицу (жалко стену).
Лучший вариант.
Или в родной канал №3. С ОК.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 дек 2014, 00:41
Огромное спасибо Арго. Мне больше всего ваш вариант с обратным клапаном понравился.
08 дек 2014, 01:17
Поискал обратные клапана, все они в нормальном положении закрыты и открываются при включении вентилятора.

НО для подключения вытяжки надо наоборот, чтобы клапан в нормальном положении был открыт и закрывался при включении вытяжки от положительного давления к канале.

Я не правильно понимаю или не те клапана нашел?

Или можно взять гравитационный и перевернуть?
08 дек 2014, 08:37
Гравитационный. пОвернуть. И доработать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2014, 21:21
Еще раз огромное спасибо за совет.

Сообщений: 6 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron