Приточный клапан над окном, от застройщика

Нет притока - нет вентиляции.
Приточные клапаны, воздухообмен, циркуляция

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 11 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
18 ноя 2014, 15:51
Здравствуйте.

В комнате предусмотрена приточная вентиляция и клапан расположен над окном. Проблема в том, канал расположен так, что потолочная плита мешает установить нормально клапан. По сути, корпус клапана упирается в потолочную плиту и не получается его установить так, чтобы он плотно прилегал к стене. Остается приличный зазор и оттуда задувает.
Вообще, мне по началу показалось, что если бы клапан не упирался в потолочную плиту, то он просто бы не держался. Так как диаметр трубы на клапане 100мм, а диаметр канала ~120мм (замерял обычной рулеткой). Но, поискав размеры КИВ-125 в интернете понял, что вроде так и должно быть. Если правильно понимаю, клапан должен уверено держаться за счет уплотнительного кольца. Но, в моем случае уплотнительное кольцо не выполняет своей функции так как нет возможности до упора воткнуть клапан в канал.

Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом исправить ситуацию и оставить приточный клапан в эксплуатации?

Изображение
Изображение
Изображение
18 ноя 2014, 22:35
Здравствуйте.
nop писал(а):
Проблема в том, канал расположен так, что потолочная плита мешает установить нормально клапан
Да уж... Я понимаю, что клапан в комнате с эркером сложно установить, но что-то проектировщики как-то совсем промахнулись ( не считая, что промахнулись еще и строители). Дело в том, что воздух, заходящий через клапан, должен раздаваться вверх и в бока. Но в Вашем случае вверх он будет бить в плиту, что не есть хорошо.
nop писал(а):
Если правильно понимаю, клапан должен уверено держаться за счет уплотнительного кольца.
Нет, нет и нет. Клапан должен крепиться четырьмя саморезами, а кольцо только центрует клапан.
nop писал(а):
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом исправить ситуацию и оставить приточный клапан в эксплуатации?
Все очень просто, выкиньте заводской утеплитель и замените его, например, на пенофол (или подобные). При этом клапан будет легко немного сместить и закрепить его так, чтобы он не упирался в плиту.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 ноя 2014, 13:08
Арго писал(а):
Клапан должен крепиться четырьмя саморезами, а кольцо только центрует клапан.

А вот как. Спасибо. Видимо, товарищи от застройщика не смогли вкрутить саморезы.
Арго писал(а):
Все очень просто, выкиньте заводской утеплитель и замените его, например, на пенофол (или подобные). При этом клапан будет легко немного сместить и закрепить его так, чтобы он не упирался в плиту.

При замене утеплителя канал ведь останется на прежнем месте, не совсем понял как это поможет сместить клапан чуть ниже. По моим представлениям, сейчас установленный клапан в разрезе будет выглядеть так:

Изображение
То есть он держится за счёт двух точек опоры.

Может сейчас глупость спрошу, но пока слабо разбираюсь в данном вопросе. Возможно ли крепление клапана горизонтально, к потолку по сути? Понимаю, что при изгибе канала (поворот на 90 градусов) будут потери в пропускной способности, но не представляю насколько сильные.
20 ноя 2014, 10:48
nop писал(а):
Видимо, товарищи от застройщика не смогли вкрутить саморезы.
У них руки под мастерок заточены. Видимо, дрель им не доверяют.
nop писал(а):
При замене утеплителя канал ведь останется на прежнем месте, не совсем понял как это поможет сместить клапан чуть ниже.
Т.е. он у Вас не помещается даже если Вы его смещаете к нижней части отверстия? Тогда пригласить застройщика - пусть покажут класс!
nop писал(а):
Возможно ли крепление клапана горизонтально, к потолку по сути? Понимаю, что при изгибе канала (поворот на 90 градусов) будут потери в пропускной способности, но не представляю насколько сильные.
Почему, глупость? Мы так часто делаем. Если у Вас будет подвесной потолок, то канал продолжаете воздуховодом с коленом, а клапан ставите на потолок. Потерь почти не будет (если воздуховод не будете делать метров 5), т.к. холодному воздуху свалиться вниз за счастье. А из "сопротивлений"" там одно колено.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 ноя 2014, 17:00
Спасибо, за помощь!

Арго писал(а):
Почему, глупость? Мы так часто делаем. Если у Вас будет подвесной потолок, то канал продолжаете воздуховодом с коленом, а клапан ставите на потолок. Потерь почти не будет (если воздуховод не будете делать метров 5), т.к. холодному воздуху свалиться вниз за счастье. А из "сопротивлений"" там одно колено.

Предполагал нарастить канал ~40 см., повернуть на 90 градусов и опустить вниз на ~10 см.
Не подскажете, как лучше поступить с теплошумоизоляцией? Оставить оригинальную, но сдвинуть в сторону помещения, чтобы перекрывала стык канала с воздуховодом. Или можно "нарастить" заполнив оставшуюся часть, до колена, внутренней поверхности канала и воздуховода пенофолом?
23 ноя 2014, 19:54
nop писал(а):
Не подскажете, как лучше поступить с теплошумоизоляцией? Оставить оригинальную, но сдвинуть в сторону помещения, чтобы перекрывала стык канала с воздуховодом. Или можно "нарастить" заполнив оставшуюся часть, до колена, внутренней поверхности канала и воздуховода пенофолом?

Если Вам нужна шумоизоляция (окна выходят на шумную улицу), то оставляете ее. Ее расположение может быть практически любым. Забыл, у Вас же шумоизоляция очень условная, ее можно вообще выкинуть и всю теплоизоляцию сделать пенофолом. Если клапан будете менять на приличный (финский или итальянский), то там и шумоизоляция будет хорошая.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 ноя 2014, 21:47
Арго писал(а):
Если Вам нужна шумоизоляция (окна выходят на шумную улицу), то оставляете ее. Ее расположение может быть практически любым. Забыл, у Вас же шумоизоляция очень условная, ее можно вообще выкинуть и всю теплоизоляцию сделать пенофолом.

Да, вопрос с шумоизоляцией актуален. Одна из причин почему хочется оставить приточку.
Арго писал(а):
Если клапан будете менять на приличный (финский или итальянский), то там и шумоизоляция будет хорошая.

Оголовок клапана думаю поменять, существующий какой-то хлипкий и регулировка положения заслонок не важно работает. Пока смотрю в сторону Quadro (если правильно понял, его Вы имели ввиду под итальянским вариантом) и VFLR (нашел в каталоге на сайте flaktwoods.ru). Только не совсем понял про шумоизоляцию. Вы имели ввиду если приобрести полный набор, из него взять оголовок клапана и теплошумоизоляцию для канала (плотный поролон, если про финский аналог говорить)?
23 ноя 2014, 22:06
nop писал(а):
Quadro (если правильно понял, его Вы имели ввиду под итальянским варианто
Да.
nop писал(а):
VFLR (нашел в каталоге на сайте flaktwoods.ru
Не работали с такими, не знаю.
nop писал(а):
Вы имели ввиду если приобрести полный набор, из него взять оголовок клапана и теплошумоизоляцию для канала (плотный поролон, если про финский аналог говорить)?
Да.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 дек 2014, 20:35
А Вы можете что-нибудь посоветовать из того, с чем знакомы на практике?
Посмотрел несколько вариантов оголовков, но все они ориентированы на крепление к вертикальной поверхности. Задаюсь вопросом, с каким оголовком будет меньше хлопот в эксплуатации в случае крепления к горизонтальной поверхности.
23 дек 2014, 08:54
nop писал(а):
А Вы можете что-нибудь посоветовать из того, с чем знакомы на практике?
КИВ квадро.
nop писал(а):
Посмотрел несколько вариантов оголовков, но все они ориентированы на крепление к вертикальной поверхности
С чего Вы взяли? Любой оголовок можно поставить на потолок.
nop писал(а):
Задаюсь вопросом, с каким оголовком будет меньше хлопот в эксплуатации в случае крепления к горизонтальной поверхности.
Хлопоты что на вертикальной, что на горизонтальной - одинаковы. Квадро удобнее.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 дек 2014, 20:52
Спасибо! Не буду мудрить и остановлю выбор на Quadro.

Арго писал(а):
С чего Вы взяли? Любой оголовок можно поставить на потолок.

Да, закрепить оголовок на горизонтальной поверхности возможно. Больше имел ввиду эксплуатационные качества. А именно, доступность управления положением заслонок. По сути, в распоряжении будет только регулятор на корпусе клапана.