МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Срочный вопрос: идет ремонт. А можно сделать ТАК?

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 окт 2014, 22:32
Здравствуйте!
Купили трехкомнатную квартиру на 9 этаже (последний, над нами тех.этаж в пол-роста) в кирпичном доме, год постройки 1979. Насколько известно, из каждой квартиры идут по 2 изолированных вентиляционных канала, которые выводятся наверх без общей с соседями шахты. Куда именно они открываются точно не знаю, но скорее на тех.этаже, т. к. при обратной тяге бывает, что доносит запах курева в сан.узле. При этом чужой едой на кухне не пахнет никогда.

В квартире были уже установлены пластиковые окна без микровентиляции, металлическая дверь с двойным уплотнителем, "Башкирский холодильник" в ходе прошлогоднего капитального ремонта дома был снаружи наглухо залеплен пенополистиролом и оштукатурен. В общем, притока нет.

При открытых окнах тяга такая, что листочек еле поймали в вентиляционном коробе. При закрытых -практически ноль. При неудачном стечении обстоятельств бывает обратная тяга.

В квартире, повторюсь, 2 вентиляционные шахты, отдельно для кухни и сан.узла. Сан.узел раздельный, но вентиляционный короб- металлический, общий на ванную и туалет, размер 15х15см, длина-80см. Выходя из стены в ванной, он сразу заворачивает в сторону туалета, где, пройдя через стену открывается своим торцом. В ванной для вентиляции-перфорация в этой трубе.
Вопрос:можно ли демонтировать этот вентиляционный короб и заменить его на 2? Идея такова: смонтировать аналогичной формы, но узкий пластиковый вентиляционный короб прямоугольного сечения 60х120, завести его также в туалет и на выходе поставить вентилятор с обратным клапаном. А из оставшейся половины вентиляционного отверстия в ванную вывести другой вентилятор, тоже с обратным клапаном.
Предполагаем, что таким образом должна улучшиться вентиляция в ванной, поскольку она довольно слабая и когда моешься, дышать нечем, все запотевает.

И еще, подскажите пожалуйста, хоть и не по этой теме,еще 2 момента:
1. На верхних этажах (7,8,9) нашего дома во всех квартирах еще в советское время на кухнях при постройке ставили громоздкие электрические вытяжки. Сейчас мы хотим заказать современную кухню с вытяжкой над плитой. Как известно, их монтируют, соединяя гофрированной трубой наглухо с вентиляционным отверстием. Достаточно ли будет этого для нашего последнего этажа?
2. Как лучше организовать приток? Хотела поставить клапаны микровентиляции в окна, но нам сказали, что в нашем климате это не работает, т.к. они промерзают. Мы живем на Урале, Башкирия, Уфа. Зима в среднем около -10-15 градусов, но бывают морозы до -30-35-40.

Оооочень жду Ваших советов!!! Заранее благодарна
29 окт 2014, 22:50
Guest писал(а):
При открытых окнах тяга такая, что листочек еле поймали в вентиляционном коробе.
Т.е., вентиляция у Вас работает.
Guest писал(а):
При закрытых -практически ноль. При неудачном стечении обстоятельств бывает обратная тяга.
И это нормально: вентиляция без притока не работает, никакая, никогда и нигде. Это закон, закон природы.
Guest писал(а):
Вопрос:можно ли демонтировать этот вентиляционный короб и заменить его на 2?
Да, можно.
Guest писал(а):
смонтировать аналогичной формы, но узкий пластиковый вентиляционный короб прямоугольного сечения 60х120
Мало. На туалет еще пойдет, а для ванной мало.
Guest писал(а):
завести его также в туалет и на выходе поставить вентилятор с обратным клапаном.
Вентилятор лишний, а ОК совсем убьет ВЕ.
Guest писал(а):
Предполагаем, что таким образом должна улучшиться вентиляция в ванной, поскольку она довольно слабая и когда моешься, дышать нечем, все запотевает.
Вентиляция ухудшится и значительно. Либо не выключайте вентилятор.
Guest писал(а):
Как известно, их монтируют, соединяя гофрированной трубой наглухо с вентиляционным отверстием. Достаточно ли будет этого для нашего последнего этажа?
Нет, еще нужна ВЕ.
Guest писал(а):
но нам сказали, что в нашем климате это не работает, т.к. они промерзают
Чушь говорят, климат здесь не причем. Просто "говорильщики" не понимают, как эти клапаны работают, вот и все.
Единственное, оконные клапаны на последнем этаже не лучший вариант, лучше - стеновые.
Guest писал(а):
2. Как лучше организовать приток?
Если естественный, то приточные клапаны, либо огромное количество приточных установок.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
04 ноя 2014, 16:12
Арго, спасибо Вам за Ваш ответ! Немного расстроились, когда узнали, что наши расчеты неверны. Уже хотели отказаться от этой затеи, но вот вернулись к этому вопросу вновь.
Тогда, с учетом Ваших разъяснений обдумываем такой вариант:
Вентиляционный короб все-таки разделить на 2 половины, но сечением 60х150 или даже 60х200, если влезет. Одну половину завести в туалет, а другую просто закрыть со стороны ванной вентиляционной решеткой. От установки вентиляторов с обратным клапаном отказались категорически, но на всякий случай, думаем поставить один общий для ванны и туалета канальный вентилятор внутрь шахты.
Что скажете по такому варианту?
По поводу притока, остановились на приточных клапанах на окнах. Правда смущает то, что Вы сказали, что для последнего этажа это не очень подходит. Не могли бы Вы пояснить, с какими проблемами мы можем столкнуться, если установим такие клапаны?
По поводу кухни - полностью с Вами согласна! спасибо, что разрешили мои сомнения. Не буду больше слушать "говорильщиков"! :D
05 ноя 2014, 00:13
Guest писал(а):
Что скажете по такому варианту?
Можно и так поступить, но здесь я не объективен. Я предпочитаю ВЕ, и не буду ставить вент, если с вентиляцией в порядке. Но Вы можете поступить по-другому.
Guest писал(а):
Не могли бы Вы пояснить, с какими проблемами мы можем столкнуться, если установим такие клапаны?
Принципиально оконные ничем от стеновых не отличаются, но при не стабильной работе вентиляции они более "капризные". Т.е., если вентиляция работает стабильно, то ставьте оконные. Но возникает вопрос: если с вентиляцией все в порядке зачем тогда вентилятор?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 ноя 2014, 01:17
Арго писал(а):
Принципиально оконные ничем от стеновых не отличаются, но при не стабильной работе вентиляции они более "капризные". Т.е., если вентиляция работает стабильно, то ставьте оконные. Но возникает вопрос: если с вентиляцией все в порядке зачем тогда вентилятор? [/color]


Периодически возникающая обратная тяга, с попаданием различных соседских запахов, предполагаю, говорит о том, что естественная вентиляция не всегда стабильна? Или это только вопрос дефицита притока? Если первое верно, то, видимо и канальный вентилятор имеет смысл поставить, но я не хочу его завязывать со светом в ванной. Просто отдельный выключатель: жарко-душно-пахнет, тогда включаем, а если все ОК, оставляем ВЕ.

Но если считать, что наша ВЕ не всегда стабильна, тогда возникает вопрос с "капризностью" оконного приточного клапана. :( а стеновые я не потяну :(


По поводу деления вент.короба пополам, я так поняла, допустимый вариант.

Еще раз спасибо огромное за Ваши советы!!! :Bravo:
05 ноя 2014, 22:04
Guest писал(а):
Периодически возникающая обратная тяга, с попаданием различных соседских запахов, предполагаю, говорит о том, что естественная вентиляция не всегда стабильна? Или это только вопрос дефицита притока?
Вот это Вам и нужно выяснить. Повесьте "флажки" на вентрешетки и понаблюдайте за ними. Пока нет морозов, приоткройте окна на микропроветривание. Если обратной не будет, значит тяга стабильная и можно ставить оконные клапаны. Если нет, то лучше поставить стеновые.
Guest писал(а):
Но если считать, что наша ВЕ не всегда стабильна, тогда возникает вопрос с "капризностью" оконного приточного клапана.
Это зависит от вышеизложенного. Капризничает она или нет, можете определить только Вы.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 ноя 2014, 23:10
Уважаемый Арго!
Через пару дней начнем нашу переделку. ВЕ похоже немного капризничает, но еще понаблюдаем.
Еще раз, огромное спасибо Вам за Ваши разъяснения, советы и уделенное время!!! :D :good: :Bravo:
С уважением, Алия

Сообщений: 7 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов