Здравствуйте.

Планирую установить КИВ-125 в комнату с лоджией. Нашел на форуме рекомендации для такого случая, хочу в комнате установить клапан, а на лоджии сделать отверстие и соединить его с клапаном трубой. Только не понятно, на какой высоте устанавливать клапан.
Обычно рекомендуюут клапан ставить сбоку от окна в верхней трети. Но отверстие на лоджии можно сделать только под окном. Тогда можно на этом же уровне установить клапан в стене комнаты, это будет сбоку от окна на уровне ниже подоконника. Такой вариант оптимальный, или нужно как-то подругому делать?
10 авг 2014, 23:26
temp389 писал(а):
Обычно рекомендуюут клапан ставить сбоку от окна в верхней трети.
Рекомендации только... рекомендуют.
temp389 писал(а):
Такой вариант оптимальный, или нужно как-то подругому делать?
Можно и так и по-другому. Зависит от условий. Если у Вас отопление шпарит, как не нормальное, то разницы нет. Если под клапаном у Вас теплый пол, то тоже без разницы. Если отопление слабое или в этом месте стоит кровать, то не стоит.
В общем, все индивидуально.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 авг 2014, 00:03
Спасибо
11 авг 2014, 00:12
А если слелать угловой воздуховод, который от отверстия на лоджии будет идти горизонтально, а затем подниматься вертикально вверх до верхней трети окна - такая конструкция ухудшит приток?
11 авг 2014, 00:21
Незначительно.