Добрый день! На днях увидел КИВ живьем
и возникла куча вопросов!

Как устанавливают КИВ 125 ?
Поросто запихивают в дырку, заливают монтажной пеной и срезают лишний кусок трубы или тут есть свои сложности?

Не понял как вставлять в него оголовок из белого пластика. ОН поидее должен упереться в минвату, которая там до самого края трубы. Ее нужно вырывать или срезать чтобы туда влез резиновый уплотнитель оголовка?
Должна ли труба быть строго горизотально или это не принципиально?
10 май 2008, 00:13
Здравствуйте.
Под КИВ сверлится отверстие специальным оборудованием, алмазной коронкой диаметром 132 мм.
Труба клапана, которая вставляется в отверстие в стене, расчитана под этот диаметр - заходит плотно, щелей не остаётся. Если отверстие бить вручную, тогда неплотности вокруг трубы надо заделывать.
Утеплитель (минвата) в трубе, всего 30 см. и можно двигать по трубе. Со стороны квартиры утеплитель должен быть утоплен на 6-7 см., чтобы можно было вставить оголовок.
Трубу желательно располагать горизонтально, но ничего страшного, если будет лёгкий уклон в любую сторону.
Трубу надо заранее отрезать по толщине стены, прикрутить к ней решётку и всю эту конструкцию засунуть в отверстие снаружи.

Вот собственно и всё.
02 сен 2014, 17:13
mosvent писал(а):
Здравствуйте.
Трубу надо заранее отрезать по толщине стены, прикрутить к ней решётку и всю эту конструкцию засунуть в отверстие снаружи.


Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы прикручиваете металлическую решетку. Саморезами? Болтами? Сверлите отверстия в решетке? Или в случае Кив Квадро схема установки другая?

Изображение

Я купил Кив Квадро, и договорился с утановщиками, но не понимаю, как они все это будут монтировать, да и такую модель клапана они увидят впервые.
Отверстие 132мм пробурят, но как они снаружи смогут трубу вставить из окна?! Вы для этого используете альпинистское снаряжение?
03 сен 2014, 00:04
День добрый.
Решётка вставляется в трубу, а по бокам прикручивается двумя саморезами (не в потай) через готовые отверстия в решётке.
Потом труба с решёткой вставляется в отверстие со стороны улицы. Слегка выступающие шляпки саморезов, после полного забивания трубы на место, помогают более сильно фиксировать трубу в отверстии.
Для установки не требуется альпинистское снаряжение. Если отверстие рядом с окном - вообще без проблем высунуться из окна и вставить трубу. Если отверстие на удалении - есть варианты (но все они без вмешательства альпинистов.
03 сен 2014, 13:15
mosvent писал(а):
День добрый.
Решётка вставляется в трубу, а по бокам прикручивается двумя саморезами (не в потай) через готовые отверстия в решётке.
Потом труба с решёткой вставляется в отверстие со стороны улицы. Слегка выступающие шляпки саморезов, после полного забивания трубы на место, помогают более сильно фиксировать трубу в отверстии.
Для установки не требуется альпинистское снаряжение. Если отверстие рядом с окном - вообще без проблем высунуться из окна и вставить трубу. Если отверстие на удалении - есть варианты (но все они без вмешательства альпинистов.


Здравствуйте. Спасибо за ответ.

Подскажите еще, пожалуйста, как устанавливать клапан в комнате с лоджией (опять интересны детали). Хочу сделать приток в лоджию, через лоджию воздуховод, в комнату переток. Будут пробурены отверстия коронкой 132мм в стене лоджии под окном и в стене комнаты. Предполагаю, что нужно металлическую решетку крепить снаружи лоджии, а остальную часть KIV монтировать в отверстие в стене комнаты. И соединять через лоджию воздуховодом. В случае лоджии вы так делаете?

Тогда не совсем понятно, как крепить металлическую решетку. Нужно найти дополнительно пластиковую трубу d=133мм, чтобы к ней присоединить металлическую решетку, и вставить трубу с решеткой снаружи лоджии? А дальше через лоджию соединить отверстия пластиковыми воздуховодами большего диаметра (в магазинах продаются воздуховоды 150мм - такие пойдут?)? Как тогда лучше герметизировать стык стены и воздуховода? Или вообще по-другому делать нужно?
08 сен 2014, 00:07
Есть два варианта подачи притока через лоджию:
1) в любом месте балконного ограждения (либо стекления) делается переточное отверстие, через которое воздух будет поступать на балкон (лоджию), а приточный клапан и штатная решётка с москитной сеткой, ставятся стандартно на наружную стену (стена между комнатой и лоджией).
2) наружный воздух подаётся в комнату на прямую, т. е. лоджию он пересекает по воздуховоду.

У себя дома я применил второй вариант. Диаметр трубы, проходящей по лоджии точно такой же, как у приточного клапана.
03 ноя 2014, 15:29
mosvent писал(а):

Для установки не требуется альпинистское снаряжение. Если отверстие рядом с окном - вообще без проблем высунуться из окна и вставить трубу. Если отверстие на удалении - есть варианты (но все они без вмешательства альпинистов.


Здравствуйте.

Снова занялся домашней вентиляцией. На первом этапе я купил два КИВ Квадро, и мне пробурили отверстия коронкой 132мм. В большой комнате я установил КИВ - забил трубу в отверстие кувалдой через доску (труба села очень плотно, туго заходила в отверстие).

Теперь нужно установить трубу в маленькую комнату. Может быть подскажете варианты установки клапана, если отверстие на удалении?! Труба наверняка будет идти так же туго, забивать ее снаружи сможет только альпинист (да и с альпинистом не понятно: как он будет держать клапан, доску и кувалду).

Фото окна в комнате и отверстия:
Изображение

В Нижнем Новгороде установщиков клапанов с трубой 133мм не нашел. Те, кто клапанами занимается, ставят клапаны редко. Используют клапаны с трубой 125мм, отверстие бурят коронкой 132мм, свободное пространство запенивают, а внешнюю решетку ставят на клей или нечто подобное. 9ый этаж дома для наших монтажников - тоже проблема. В итоге говорят - можем пробурить, а дальше сами.
10 ноя 2014, 00:11
Пропустил Ваше сообщение...
Что касается загильзовки... Такое бывает, когда отверстие сверлят старой коронкой. Алмаз уже почти стёрся и отверстие получается чуть меньше. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, то делаем следующее. В штатной (чёрной) трубе от КИВа делаем продольный разрез болгаркой. Недорезаем с обеих сторон по одному сантиметру. Благодаря этому разрезу труба смыкается и её диаметр уменьшается на тот самый миллиметр, который позволяет ей заходить более свободно в отверстие.
10 ноя 2014, 00:17
mosvent писал(а):
Благодаря этому

А часто помогает простая очистка отверстия. Нужно удалить остатки шлама и можно продуть отверстие.
После такого простого действия обычно труба идет гораздо легче.

С уважением, Арго.