14 окт 2014, 00:26
Добрый день! Спасибо за отличный сайт и форум. Почитал немного мат. часть и понял, что надо было сделать это раньше, до ремонта.
Проблема такова:
Сделали перепланировку (ссылка на фото внизу). Кухню сделали детской, часть зала отдали для кухни. Между "старой" кухней и "новой" находятся ванная и туалет (раздельные). Планировка получается "распашонка", окна на две стороны дома.
И всё бы хорошо, если бы не вентилиция. Шахту для "старой" кухни просто замуровали. Ко второй, которая для ванны с туалетом, подвели короб с "новой" кухни. И получилось так, что короб находится ровно над вент. отверстиями для ванной и туалета.
И, естественно, весь воздух с вытяжки поступает в ванну (жаль я не сразу узнал, что так будет).
И отсюда вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы вытяжка не "забрасывала" обратно в квартиру?
Единственное полурешение, которое на данный момент получилось, это поставить в ванной и туалете по вентилятору с обратными клапанами. И открывать окно в зале. Тогда вроде как тянет.
И попутный вопрос по мат. части, который наверное уже много раз задаваля. Скажите, как должна работать приточно-вытяжная вентеляция в доме, где изначально стоят пластиковые окна? Только при открытых окнах? Можно просто ссылку на поясниния)
Информация о доме: панельный, 9 этажей. Живу на 4-ом. Вент шахта размером 140 на 200. Короб от вытяжки плоский, 200 на 60.
Фото того, что получилось (сори, что от руки :) ) https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... .21.15.jpg
14 окт 2014, 07:41
Здравствуйте, venom_27.
venom_27 писал(а):
И отсюда вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы вытяжка не "забрасывала" обратно в квартиру?
Можно поставить ОК со смещенной осью, ось вертикально. Можно попробовать исправить глобально. Понятно, что ремонт окончен, тем не менее, если в туалете потолок подвесной или натяжной и его можно разобрать, то вполне реально перевести канал кухни в свое родное место.
venom_27 писал(а):
Единственное полурешение, которое на данный момент получилось, это поставить в ванной и туалете по вентилятору с обратными клапанами. И открывать окно в зале. Тогда вроде как тянет.
С этого места по-подробнее: если при приоткрытом окне обратной тяги нет, то Вам ничего переделывать не нужно. Просто нужно выучить правило: если хочешь включить вытяжку - приоткрой окно. Но это правило работает в любом случае, даже если Вы вернете вытяжку в кухонный канал.
venom_27 писал(а):
Скажите, как должна работать приточно-вытяжная вентеляция в доме, где изначально стоят пластиковые окна? Только при открытых окнах?
Никак не должна. Приток по советским нормам должен быть через неплотности оконных конструкций, а также открывающихся форточек и фрамуг. При реконструкции и новом проектировании этот вопрос должен решать проектировщик. К сожалению, с нормами здесь провал, но есть Рекомендации АВОК по этому поводу и Постановление Правительства Москвы (только для Москвы).
Но к великому сожалению, проектировщиков, которые бы это понимали в нашей стране не осталось, и самым наглядным примером является форум АВОК: нет НИ ОДНОГО проектировщика, который бы хоть что-то понимал в ВЕ. Зачастую, Застройщик приглашает на проектирование вентиляции кого угодно, всякую шваль, лишь бы в проекте был раздел Вентиляция. Те могли проектировать все, что угодно, но не жилье с ВЕ, отсюда и проблемы. А чтобы качественно сделать проект ВЕ, нужно либо, как раньше, годами отслеживать свои ошибки, либо воспользоваться положительным опытом. А если его пригласили на один объект, а он всю жизнь проектировал торговые центры или свинарники, то результат получается плачевным. Самая главная проблема всех проектировщиком вентиляции в том, что они КАТЕГОРИЧЕСКИ не желают прислушиваться к советам и не читают Рекомендации для проектировщиков.
Может ли проектировщик хоть что-то спроектировать путное, если он изначально знает, что ВЕ летом не работает, а на последние два этажа нужно поставить вентилятор. От такого чудака можно ждать только одного: ВЕ летом у него работать не будет и на верхних этажах тоже. Хотя эта проблема давным давно решена.
Поэтому, вывод: чтобы в нормах и рекомендациях не было написано, нормальной вентиляции в новостройках не ждите. Исключение: серийные дома. Кстати, приятно удивила компания Дон-Строй, на доме, где мы работали, вентиляция была сделана очень грамотно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 окт 2014, 10:43
Спасибо за быстрый ответ!
Получается как. Стоит два вентилятора с ОК, в ванной со смещённой осью (ось вертикально), в туалете просто вертикально. Всё как Вы писали.
Если окно закрыто, то тогда начинает дуть из всех щелей. Т.е. ОК не даёт, но начинает продувать через все минимальные щели, плохо загерметезированные швы. Вследствие этого, "надувается" натяжной потолок в ванной комнате (сифонит через стык в канале). И начинает продувать все неплотности в туалете.
Если в зале окно открыть (только на провертривание, микропроветривание почти не помогает), то тогда потолок почти что не надувается, в туалете всё норм.
Получается, что есть несколько проблем:
- Плохо загерметизированные швы в коробе и в конструкции вентиляции в туалете.
- Канал для вытяжки должен идти в свою шахту
- Окно-то надо открывать :)
Но с последним пунктом есть нюанс. Из-за получившейся планировки, при открытом окне "продувается" весь зал. И даже сейчас, осенью, становится жуть как холодно. Но видимо от этого никуда не денешься.
15 окт 2014, 07:47
venom_27 писал(а):
- Плохо загерметизированные швы в коробе и в конструкции вентиляции в туалете.
Похоже, это и есть главная проблема - у Вас имеется паразитная тяга, т.е. притока нужно больше, чем если бы ее не было. А при отсутствии притока эти же щели дают приток, но уже отработанного воздуха.
venom_27 писал(а):
Но с последним пунктом есть нюанс. Из-за получившейся планировки, при открытом окне "продувается" весь зал. И даже сейчас, осенью, становится жуть как холодно.
Так окно лучше открывать не в зале, а в любой из других комнат: во-1, так будет комфортнее, во-2, запах из кухни не будет гулять по всей квартире. Либо еще вариант: отключиться от вентканала и пользоваться вытяжкой на рециркуляции (через фильтры), тогда приток Вам не нужен.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 окт 2014, 13:02
Ясно, спасибо большое! Потом отпишусь, что получилось