Добрый день.

Мучаюсь вопросом, как подключить вытяжку к вентканалу.
Плита будет левее вент.отверстия стоять.


Изначально думал снять коробку с трубы и вместо нее подключить уголок 125 трубы , далее тройник. На тройник с одной стороны поставить обратный клапан, с другой подключать вытяжку.
Но по размерам клапан уже не влезает. Целесообразность разбора коробки вызывает сомнение. Короб прикручен с обратной стороны шурупом. Получится ли все сделать аккуратно пока непонятно.
Аля вот так, но подключение сверху через уголок соответственно:

https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlSktrM1o2c0Rfdms/view?usp=sharing


Размеры короба 25 на 25 см.. Труба в нем 125 мм

Теперь возникла идея вырезать круглое отверстие слева короба, и подсоединить к нему оцинкованный воздуховод (так же как сверху в короб труба входит ). Далее к этой трубе уже подключить уголок, а на него уже отдевать трубу от вытяжки. Только тут уже непонятно как обратный клапан поставить. Если только закрыть короб крышкой с отверстием, и с внутренней стороны поставить клапан. Правда не совсем понятно как реализовать крышку со встроеным клапаном.


Почитав форум , сделал вывод, что можно просто поставить настенную пластину http://www.rus-vent.ru/catalog/vozduhov ... aya_d125mm , например такую. Только вот как к ней уголок (колено) подсоединить? http://www.rus-vent.ru/catalog2/vozduho ... loe_d125mm
Далее уголок . К него тройник. На тройник обратный клапан и вытяжку.


Прошу совета как лучше и проще сделать. Лежащие воздуховоды на кухонных шкафах отторжения не вызывают, их вроде и не видно обычно.


Фотки "проблемы":

https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlbnJkQjdDb0JxNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlSWxScHZmay11T0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlMEZOLWxJOGFDc2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlYVZNTDhHQ2VYbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlekNxTkZIUkh6a2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlcXFaOF9hU2VSVjg/view?usp=sharing

p.s. нормально картинки с гугл диска не смог вставить (
путаюсь в терминологии, извините.
01 окт 2014, 08:48
Здравствуйте, Turlen.
Извините за задержку с ответом.
Turlen писал(а):
Изначально думал снять коробку с трубы и вместо нее подключить уголок 125 трубы , далее тройник. На тройник с одной стороны поставить обратный клапан, с другой подключать вытяжку.
Но по размерам клапан уже не влезает.
Это лучший вариант. Чтобы клапан влез, нужно у тройника немного обрезать боковой раструб.
Turlen писал(а):
Аля вот так, но подключение сверху через уголок соответственно:
Так намного хуже, т.к. потери на тройнике намного больше, чем на колене (отводе). Да и возврата воздуха через неплотности клапана будет больше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 окт 2014, 10:44
Добрый день, Арго.

Спасибо за ответ.
Я правильно понял, что лучший вариант выглядит таким образом?
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlMk9UYTQ5RmtLVTQ/view?usp=sharing
(нарисовал как смог )

Идея вылезать слева короба круглое отверстие и вставить туда колено плоха? Почему?
02 окт 2014, 07:45
Turlen писал(а):
Я правильно понял, что лучший вариант выглядит таким образом?
Нет, Вы не поняли. Проход от вытяжки к вентканалу через тройник всегда должен быть по прямой, а ОК для ВЕ должен стоять на боковом раструбе тройника. Тогда сопротивление тройника ничем не отличается от прямого участка трубы, т.е., его почти нет.
Turlen писал(а):
Идея вылезать слева короба круглое отверстие и вставить туда колено плоха? Почему?
Не очень понял, лучше нарисуйте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 окт 2014, 11:19
Нет, Вы не поняли. Проход от вытяжки к вентканалу через тройник всегда должен быть по прямой, а ОК для ВЕ должен стоять на боковом раструбе тройника. Тогда сопротивление тройника ничем не отличается от прямого участка трубы, т.е., его почти нет.


Вот так надо? : https://drive.google.com/file/d/0B9xS-R ... sp=sharing

Не очень понял, лучше нарисуйте.


https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlRFcxZU5iU0x2Nkk/view?usp=sharing

Вот так стоит морочиться?

Пока живет страх перед снятием короба. Получиться ли потом колено закрепить? В трубу (которая спутник) придется наверное тогда вот такую штуку засунуть, в нее уже колено? https://drive.google.com/file/d/0B9xS-RvlQeSlWDRLalhlVDgyTFE/view?usp=sharing


update: нашел вот такой у Вас вариант реализации. Он мне прям нравится : http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i51 ... b.jpg.html
Изображение
Вопрос только в том, где найти готовую пластину 25 на 25 см. Или тут только вариант самому ? Из чего тогда лучше?


Спасибо.
05 окт 2014, 13:51
Turlen писал(а):
Вот так надо?
Да.
Turlen писал(а):
Вот так стоит морочиться?
Это разновидность предыдущего.
Turlen писал(а):
В трубу (которая спутник) придется наверное тогда вот такую штуку засунуть, в нее уже колено?
Если она идет на расширение, то можно, если на сужение, то ни в коем случае. Вы думаете ее закрепить легче? Есть специальные пластины (~18х18см.) с готовым отверстием или фланцем, там же, где и покупаете воздуховоды.
Turlen писал(а):
нашел вот такой у Вас вариант реализации. Он мне прям нравится Вопрос только в том, где найти готовую пластину 25 на 25 см
Там же, на рынке (магазине). На рынке в вент. палатках есть тоже самое из оцинковки.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 окт 2014, 22:29
Если она идет на расширение, то можно, если на сужение, то ни в коем случае. Вы думаете ее закрепить легче? Есть специальные пластины (~18х18см.) с готовым отверстием или фланцем, там же, где и покупаете воздуховоды.

Я думал стандартным редуктором http://vents.ua/cat/286/ сделать. 120 вставить в трубу вытяжки которая идет вверх, а 125 уже присоединять к колену. Если честно думал, что редуктор закрепить легче. Так можно или нет?

Есть специальные пластины (~18х18см.) с готовым отверстием или фланцем, там же, где и покупаете воздуховоды.


Эту пластину как можно использовать? Немного запутался если честно. Ее для врезки в короб сбоку?

25 на 25 см


А вот что бы закрыть коробку пластиной 25 на 25 см , видимо придется по рынкам поездить, в том же марлене и инет магазинах не могу ничего похожего найти.


В принципе пока склоняюсь к Вашему варианту. Для этого как я понимаю нужно короб закрыть пластиной, ну или подручным листом чего нить, тут подумать придется. Ну а дальше на картинке все понятно. Колено, тройник с ОК ,колено к вытяжке.....

Спасибо.
06 окт 2014, 07:11
Turlen писал(а):
Я думал стандартным редуктором сделать. 120 вставить в трубу вытяжки которая идет вверх, а 125 уже присоединять к колену.
Так вот Вы о чем... Я-то думал, что Вы не знаете, как присоединиться в коробу. Здесь все просто: сначала одеваете соединитель, а на него трубу и все.
Turlen писал(а):
Если честно думал, что редуктор закрепить легче. Так можно или нет?
Можно, но сложнее.
Turlen писал(а):
Эту пластину как можно использовать? Ее для врезки в короб сбоку?
Да, можно сбоку, а можно и с торца.
Turlen писал(а):
А вот что бы закрыть коробку пластиной 25 на 25 см , видимо придется по рынкам поездить, в том же марлене и инет магазинах не могу ничего похожего найти.
Все там есть: http://vents.ua/item/6154/353/

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 окт 2014, 11:33
Все там есть: http://vents.ua/item/6154/353/


Напомню по размерам коробки (квадратная):
https://drive.google.com/file/d/0B9xS-R ... sp=sharing

По Вашей ссылке размеры не подходят , либо я недопонял что то. Модель 353 - 150 диаметр отверстия и пластина 204 х 204 мм
А у модели 454 уже диаметр 200 и размеры пластины 284 х 284 мм.

%)
07 окт 2014, 00:40
Turlen писал(а):
либо я недопонял что то.
Я показал принципиальное решение...
Закажите из оцинковки.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 окт 2014, 13:20
Ясно, спасибо.
Значит буду искать из оцинковки.
Склонился в Вашему варианту реализации )