Добрый день!

В помещении ~20 кв.м. необходимо обновлять воздух.
Приток планирую брать с соседнего помещения, выход на улицу через сендвич панель.
Оборудование - накладные вентиляторы с воздухообменом ~200 м3/ч.
Работать будет по 20 минут каждый час.
Беспокоит возможность промерзания помещения, достаточно ли будет использовать накладной вентилятор с обратным клапаном?
11 авг 2014, 08:10
Здравствуйте, Kilativ.
Kilativ писал(а):
Беспокоит возможность промерзания помещения, достаточно ли будет использовать накладной вентилятор с обратным клапаном?

Нет.
Возможно некоторое переохлаждение помещения при сильной ветровой нагрузке. Мы этого избегаем установкой нескольких подряд ОК.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 авг 2014, 11:26
Зимой у нас -40 не редкость, нужно ли утеплять канал в стене? не накопится ли конденсат?
12 авг 2014, 09:46
Нет.
Откуда он там возьмется?
Чем морознее воздух, тем меньше в нем влаги.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 авг 2014, 11:44
От разницы температур, вентилятор будет ~20 минут выгонять из помещения воздух с температурой 20 градусов и влажностью 60%, потом 40 минут вентилятор не работает, и так каждый час.
13 авг 2014, 01:10
Kilativ писал(а):
От разницы температур,

Это да.
Только для этого нужно, чтобы конструкция стены была теплоемкой и влагопроницаемой.
Если же у Вас сэндвич-панель и канал загильзован, то не вижу проблем. Т.е страхи надуманны.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/