Добрый день!
При восстановление вентиляции возник вопрос из каких материалов допустимо делать каналы спутники. Встречал в форумах и у разных фирм абсолютно разные мнения. Нужно определиться: пластиковые каналы или гофрированные воздуховоды, или есть другие варианты?
13 июн 2007, 01:39
Здравствуйте, gregor.
Одно из основных условий: материал каналов (и вентблока в целом) должен быть несгораемым. Лучше всего каналы-спутники сделать оцинкованными металлическими трубами. Можно "гофрой". Еще можно нержавейкой, но это дорого, можно вылить монолит, но это муторно.
Так что, самый простой, но приемлемый, вариант - "гофра".
Пластик же вряд ли можно назвать несгораемым материалом. Кроме того, диаметр каналов 140мм, а труб д=100мм. (если это канализационные). Пересчитайте в площадь и увидите, что заужение не такое уж маленькое.

С уважением, Арго.