Сейчас делаю ремонт в своей квартире и спроектировал вот такой вариант естественной вентиляции.
Вентилятор будет стоять на вытяжку в ванной и встроенный в кухонную вытяжку.
Приточка будет идти через открытые окна или клапана КИВ. В дальнейшем планирую клапана заменить
на приточную установку. Этаж 20 в 22 этажном доме. Два вентиляционных стояка.
Лоджия присоединенная, окна заменены на стеклопакеты.
Проемы между лоджией - спальней или гостиной будут свободные.
Насколько такой вариант проекта правильный?
Спасибо за любую помощь.

Изображение
17 июл 2014, 09:04
Здравствуйте, ribon20.
ribon20 писал(а):
Насколько такой вариант проекта правильный?

Пока все плохо.
У Вас все в кучу. Зачем Вам 6 точек вытяжки? При 2-х приточных?
Вентилятор в с\у даст Вам запах и в гардероб и в кухню!
Вытяжка от плиты продавит все Ваши ОК и будете нюхать и в спальне и в столовой!
Зачем из кухни ТРИ вытяжки? Тем более в разные стояки, обязательно получите обратную тягу.
Зачем вытяжка из спальни?
С КИВами я бы тоже подумал, у Вас будет слишком большая ветровая нагрузка. Лучше сразу поставьте децентрализованные приточные установки в каждую комнату (типа Аэропак и проч.).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июл 2014, 09:43
У меня пред-пред последний этаж, тяга не сильная. Хотел что бы при открытых окнах была вентиляция в каждом помещении.
Причем соседи вроде жаловались, что идут запахи от снизу, через вентиляцию.
А клапаны разве не спасают при включении вентилятора?

А как лучше будет сделать?
17 июл 2014, 10:03
ribon20 писал(а):
У меня пред-пред последний этаж, тяга не сильная.
Если у Вас схема с теплым чердаком, то предпоследний этаж ничем не отличается от остальных.
ribon20 писал(а):
А клапаны разве не спасают при включении вентилятора?
Не бывает абсолютно герметичных клапанов.
ribon20 писал(а):
А как лучше будет сделать?
Без фанатизма. Вытяжки только из кухни и санузлов, без вентиляторов.
Вытяжной зонт и ВЕ можно объединить в комбинированную систему, будет работать и то и другое. Но для этого нужен отдельный канал для кухни. Сколько санузлов было по проекту? Сколько каналов было по проекту?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июл 2014, 10:25
по проекту был туалет и ванна. их стояк выглядит так
Изображение

где сейчас спальня по проекту была кухня.
фото пока не нашел. но там тоже стояк с одним выводом.
17 июл 2014, 10:28
Сколько всего было стояков (каналов). Объединенные каналы (туалет-ванная) считаем, как один.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июл 2014, 10:33
всего два: один на ванну, один на кухню
17 июл 2014, 10:39
вот так было изначально

Изображение
17 июл 2014, 11:03
Тогда кухню отправляем в кухонный канал (при входе справа), только сделать это лучше по прямой, от плиты к вентблоку. Воздуховод проложить за подвесным потолком. На вертикальном участке сделать тройник с ОК. И будет Вам и вытяжка и ВЕ.
Санузел в свой канал, переток в санузел через гардероб.
Или в гардеробе просто вентрешетки по диагонали. Можно и вентканал протянуть, но уже появляются нюансы...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июл 2014, 11:11
это что-то типа
Изображение
17 июл 2014, 11:12
Арго писал(а):
Санузел в свой канал, переток в санузел через гардероб.
Или в гардеробе просто вентрешетки по диагонали. Можно и вентканал протянуть, но уже появляются нюансы...


про переток не очень понял.
17 июл 2014, 11:15
Чтобы работала вентиляция, нужен не только приток, но и переток.
Переток - это щель под дверью в санузле, или решетка на двери, или отверстие из гардероба в санузел.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 июл 2014, 11:31
т.е вот такой вот вариант
из детской в гардеробную вент. решетка с клапаном. из гардеробной в ванную так же.
просто вытяжка в ванной с клапаном.

по кухне прямой канал в вытяжку. и в ней врезать тройник с клапаном для естественной вентиляции.

Изображение
18 июл 2014, 20:29
такой вариант правильный?
19 июл 2014, 08:33
Странно, ответил Вам, а ответа нет.
ribon20 писал(а):
из детской в гардеробную вент. решетка с клапаном. из гардеробной в ванную так же.
просто вытяжка в ванной с клапаном.
Что за клапаны? Если обратные, то ничего работать не будет. Что за мания такая на клапаны?
ribon20 писал(а):
по кухне прямой канал в вытяжку. и в ней врезать тройник с клапаном для естественной вентиляции.
Правильно, но 6 поворотов - перебор. Я бы делал напрямую по диагонали, за подвесным потолком.