Подключение вытяжки к вентканалу

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
09 июл 2014, 11:31
Здравствуйте,
почитал Ваш форум, но не нашел пока ответа на свой вопрос, поэтому хотел бы посоветоваться тут по поводу подключения вытяжки к вентканалу.
Исходные данные: дом 9-ти этажный, квартира на 9-м этаже. Серия дома серия М111-90 (БС-40) МАПИД.
Планировка кухни:
https://yadi.sk/i/wPnNxOPIWF6GM
Как выглядит по месту:
https://yadi.sk/i/-OTPgUyYWF9MZ
Если вести вентканал до существующего отверстия вытяжки, то будет выглядеть неэстетично.
Можно ли подключиться к другому вентканалу, сделав отверстие в месте, как показано на фото?
Какие проблемы могут возникнуть при таком варианте подключения?
10 июл 2014, 07:36
Здравствуйте, kusik.
kusik писал(а):
Можно ли подключиться к другому вентканалу, сделав отверстие в месте, как показано на фото?
Нет.
kusik писал(а):
Какие проблемы могут возникнуть при таком варианте подключения?
Все Ваши запахи окажутся у соседа снизу. Вряд ли ему это понравится, и придется Вам по сделанному ремонту все переделывать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 июл 2014, 17:35
Арго, спасибо за Ваши комментарии!

Хотел бы уточнить еще несколько неясных моментов (поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь в своих догадках).
1)
Арго писал(а):
Все Ваши запахи окажутся у соседа снизу.

На схемах вентиляции нижних этажей (со 2-го по 8-й) показано, что во всех квартирах вентиляционные отверстия кухни и с/у выполнены в одном месте. Получается, что со стороны кухни есть один маленький вент. канал, который вроде как не используется (см. схему по ссылке).
https://yadi.sk/i/Tb2wbVLfWLwPa -схема вентиляции нижних этажей.
Если этот маленький вентканал не задействован в системе вентиляции у соседей снизу, почему к ним пойдет запах от вытяжки?
Какая может быть функция у этого канала?

2) На схеме также видно, что в стене идут 2 больших канала. Насколько я понимаю, это общие каналы, куда выходят спутники из кухонь и с/у других жильцов. Какие проблемы могут возникнуть, если подключиться к ним? Запахи?

Если все-таки реализовать ни один из вышеперечисленных вариантов нельзя, то есть хотелось бы уточнить по оставшимся:

3) Вести канал от вытяжки до существующего отверстия вентиляции. В этом случае необходимо оставить также отверстие для естественной вентиляции, но предусмотреть обратный клапан. И выход для вытяжки должен располагаться над отверстием для естественной вентиляции. Верно?
На всякий случай фото канала естественной вентиляции вверх и вниз:
https://yadi.sk/i/sh53bMbJWMM7s
https://yadi.sk/i/v8SmUnMpWMM8G

4) Использование вытяжки в режим рециркуляции. Как лучше в таком случае организовать отвод воздуха на выходе сверху шкафчика (у меня вытяжка встроенная)? Просто чтобы поток шел вверх (в этом случае воздух из вытяжки с оставшимися частицами масла и пр. будет попадать на потолок?) или сделать какое-нибудь колено на выходе, чтобы поток шел, например в бок?
11 июл 2014, 08:32
kusik писал(а):
Получается, что со стороны кухни есть один маленький вент. канал, который вроде как не используется (см. схему по ссылке).
Все используется. Просто у Вас такая странная схема вентиляции, она начинается ближним каналом, а потом переходит в дальний. Для каких целей разработчики придумали эту несуразицу, я объяснить не могу. Но факт остается фактом.
kusik писал(а):
Если этот маленький вентканал не задействован в системе вентиляции у соседей снизу, почему к ним пойдет запах от вытяжки?
Потому, что это и есть их канал.
kusik писал(а):
Какая может быть функция у этого канала?
Канал-спутник.
kusik писал(а):
Какие проблемы могут возникнуть, если подключиться к ним? Запахи?
Круговорот запахов в природе: запахи от соседей к Вам, а Ваши соседям. В общем, погасите всю вентиляцию.
kusik писал(а):
3) Вести канал от вытяжки до существующего отверстия вентиляции. В этом случае необходимо оставить также отверстие для естественной вентиляции, но предусмотреть обратный клапан. И выход для вытяжки должен располагаться над отверстием для естественной вентиляции. Верно?
Нет, не обязательно. ОК можно установить непосредственно на воздуховоде (через тройник).
kusik писал(а):
Просто чтобы поток шел вверх (в этом случае воздух из вытяжки с оставшимися частицами масла и пр. будет попадать на потолок?)
При наличии жирового и угольного фильтров, не будет никаких частиц масла. Завершите воздуховод тройником, тогда выброс будет в бока.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 июл 2014, 17:13
Уважаемый Арго!
Спасибо за ответы и за то, что помогли определиться) Видимо, придется остановиться на простом режиме рециркуляции.
Арго писал(а):
Все используется. Просто у Вас такая странная схема вентиляции, она начинается ближним каналом, а потом переходит в дальний. Для каких целей разработчики придумали эту несуразицу, я объяснить не могу. Но факт остается фактом.

Есть догадка, что такая схема сделана, чтобы разгонный канал (канал-спутник) мог подниматься не до следующего этажа, а выше. Как Вы считаете?
15 июл 2014, 18:24
Так и есть.
Не понятно другое: есть отлично зарекомендовавшие себя более простые системы, которые работают более стабильно, несмотря на то, что разгонный участок у них всего 2,5 метра, а не 5-6м.
При этом здесь идет перерасход материала, они не универсальные, вес больше, занимают больше места.

С уважением, Арго.