Помогите найти схему короба вентиляции санузла в доме П-46. Озаботились тем, что нет тяги через вентиляционное отверстие. То, что увидели просто поставило в тупик - вентиляционный канал ведет вниз и полностью отсутствует какая-либо тяга. Хотелось бы разобраться со схемой, чтобы понять что дальше делать. Боюсь вызывать таджиков из управляющей организации бесполезно, они понимают в вентиляции еще меньше меня.
03 июл 2014, 08:13
Здравствуйте, Stana.
Stana писал(а):
То, что увидели просто поставило в тупик - вентиляционный канал ведет вниз и полностью отсутствует какая-либо тяга.
Уже странно: вентканал в принципе не может идти вниз. Возможно, у Вас строительный дефект. Причем, крайне редкий: так, чтобы не было заглушки я видел всего несколько раз более, чем за 20 лет работы.
Stana писал(а):
Помогите найти схему короба вентиляции санузла в доме П-46.
Схема стандартная для всех серий П-хх. Где-то в старых темах есть фото вентблока. Для санузлов у Вас применяли три вентблока: 1. с двумя каналами (один канал-спутник и один сборный канал), канал-спутник наклонный; 2. с двумя каналами, к-с прямой 3. с тремя каналами (к-с, сборный канал и канал для подвала).
Stana писал(а):
Хотелось бы разобраться со схемой, чтобы понять что дальше делать
А зачем Вам это? И чем Вы себе поможете, если будете знать схему. Если это строительный дефект, вряд ли Вы его легко исправите. Требуйте с местных служб.
Stana писал(а):
Боюсь вызывать таджиков из управляющей организации бесполезно, они понимают в вентиляции еще меньше меня.
Они точно ничего не понимают. Но здесь и кроется Ваша ошибка: в Москве практически нет трубочистов таджиков, почти все трубочисты - это кадровые рабтники, которые работают много-много лет. Т.к. мы каждый год переаттестовываемся и сдаем экзамены, то УК просто не выгодно обучать каждый год таджиков, тем более, что они тупо не сдадут экзамен, а денежки на обучение - тю-тю. Поэтому, 99%, что к Вам придут не таджики.
Вызывайте, пусть разбираются и исправляют. Правда здесь есть один минус: если Вы заделали дверь в сантехшкаф, то они предложат ее демонтировать. Поэтому-то, мы всегда и всем говорим: прежде, чем замуровать все свои коммуникации - хорошо подумайте. При первой же проблеме Вам придется разломать весь Ваш красивый ремонт.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 июл 2014, 12:12
Большое спасибо за консультацию. Вызвали вентиляционщиков. За одно сделали фото вентиляционного отверстия. Верх, задняя стенка, бока видны хорошо, отверстие вниз заснять не удалось.
http://www.fayloobmennik.net/3920366
http://www.fayloobmennik.net/3920381
03 июл 2014, 13:06
Так у Вас строители не пробили пленку входа в канал. Там делов на полчаса. Бывает, что пленка толстая, тогда 1-1,5 часа.
Если я правильно понял фото. Просто смущает лохмотья пыли. При неработающем канале их не должно было быть.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 июл 2014, 14:31
Арго писал(а):
Просто смущает лохмотья пыли. При неработающем канале их не должно было быть.

Так дом построен в 70-х годах. Вот пыль за эти годы там и осела).
03 июл 2014, 16:50
В неработающем канале пыль не оседает.
Чтобы в канале осела пыль, нужно, чтобы в канале была тяга.

С уважением, Арго.