МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Схема подключения вытяжки + естественная вентиляция (оценка)

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 10 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
30 июн 2014, 12:24
Добрый день!
Прошу оценить схему подключения вытяжки с сохранением естественной вентиляции.
Исходное состояние:
Изображение
Планирую разбить отверстие вверх до потолка и реализовать систему вентиляции по схеме:
Изображение
Есть возможность использовать канал 160 мм. Предполагается система из пластиковых воздуховодов.
Все это дело потом автоматически закроется гипсокартоновым коробом потолка.
Вопросы:
1) Для естественной вентиляции ставить диффузор или обычную решетку?
2) Ничего, что забор воздуха будет с потолка, а не со стороны стены?
Спасибо.
30 июн 2014, 18:35
Здравствуйте, Elias.
Elias писал(а):
1) Для естественной вентиляции ставить диффузор или обычную решетку?
Без разницы. Лично мне вентрешетки нравятся больше.
Elias писал(а):
2) Ничего, что забор воздуха будет с потолка, а не со стороны стены?
Без разницы. А вот если потребуется обслуживание ОК, то со стены лучше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июл 2014, 01:39
Может имеет смысл аналогично установить клапан в "рукаве" и для вытяжки (возможно комплектный от вытяжки менее удобен в эксплуатации и его не надо устанавливать)?

Клапан для естественной вентиляции предполагаю установить осью вертикально.
01 июл 2014, 07:52
Elias писал(а):
для вытяжки (возможно комплектный от вытяжки менее удобен в эксплуатации
Если ставить на штатное место, то лучше штатный.
Elias писал(а):
Клапан для естественной вентиляции предполагаю установить осью вертикально.
А по другому у Вас работать не будет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 окт 2014, 02:18
Получилось так:

Изображение

См. также видео http://www.youtube.com/watch?v=QZTou0Y_Mbg
13 ноя 2014, 01:17
У меня аналогичная ситуация делать буду почти также, только в моем варианте справа от вент канала стена кладовки. Там занимаюсь мелким ремонтом в частности паяю, так вот хотел и туда по прямо довести вентиляционную трубу с ОК. Думал о переточной решетке но боюсь запахи из кухни (подгорит что нибудь) через кладовку будут попадать в коридор и по всей квартире.

Вопрос

1. Будет ли работать такая система или так нельзя.
2. Стоит ли заужать трубу в кладовку.
3. Сильно ли снизится из за этого естественная вентиляция на кухне.
трубу использую 125 мм
13 ноя 2014, 09:00
Здравствуйте, mishkaman.
mishkaman писал(а):
1. Будет ли работать такая система или так нельзя.
Будет, но вряд ли эффективно. Можно или нельзя определяете Вы.
mishkaman писал(а):
2. Стоит ли заужать трубу в кладовку.
Думаю, что здесь нужно идти другим путем.
mishkaman писал(а):
3. Сильно ли снизится из за этого естественная вентиляция на кухне.
Возьмите пылесос и пропылесосьте ковер, а потом откройте предохранительное отверстие на ручке и попробуйте еще раз. У Вас ничего не получится. Но ведь пылесос остался тем же и его мощность не упала? А пыль брать не хочет... Так и здесь.
mishkaman писал(а):
боюсь запахи из кухни (подгорит что нибудь) через кладовку будут попадать в коридор и по всей квартире.
Не обязательно, зависит от того, где будет приток.
mishkaman писал(а):
Там занимаюсь мелким ремонтом в частности паяю
Я бы пошел другим путем: сделал бы вентиляцию кладовки, но постоянно закрытую. Когда паяете, открываете ее. А чтобы эффективность была выше еще бы перекрывал вентиляцию кухни. Закончили паять, вернули все взад. Всем хорошо и все работает.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 ноя 2014, 11:10
В принципе все понятно, а где эффективней перекрывать вентиляцию кладовки, чтоб это не отразилось на вентиляции кухни?

1. Непосредственно в кладовке или перед тройником в вент канал.
от тройника вентканала до кладовки 70 см.

2. Отразится ли этот кусок трубы на естественной вентиляции кухни если перекрывать его в кладовке

3. Или не мудрить и сделать как у товарища на схеме.
13 ноя 2014, 20:13
mishkaman писал(а):
В принципе все понятно, а где эффективней перекрывать вентиляцию кладовки, чтоб это не отразилось на вентиляции кухни?

Абсолютно все равно. Воздух не может телепортироваться через препятствие, значит он не может двигаться в тупик. Чтобы воздух двигался куда-либо нужен перепад давления.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 ноя 2014, 23:26
Все понял Спасибо за консультацию!!!