МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентиляция в кладовке, с/у.

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
17 июн 2014, 09:36
День добрый.
Прошу у Вас совета.
1. Треугольная кладовая:
Изображение
внутри планируется морозильная камера, т.к. будут глухие двери, внутри морозилке будет жарко, планировал поставить вентиляционные решетки, как на фото. Будет ли работать такая схема? Теоретически можно сделать отверстие внизу в правой стенке, там детская (с оконным приточным клапаном). Задняя стенка в кладовке капитальная, за ней кухня-гостиная.
2. Ванная достаточно большая.
Изображение
Вариантов два.
Первый, через тройник (1) на равном расстоянии от него вентиляционные (или регулируемые) решетки в ванной (над самой ванной будет подвесной потолок) и туалете.
Второй, прямой трубой в туалет, а в стене между туалетом и ванной сделать отверстие (2) и закрыть декоративными решетками.
Дверные косяки в с/у будут с нижней планкой, для перетока планировал отверстия или в дверях, или в стенах рядом с дверями. Вентилятор пока не планировал, т.к. как работает вытяжка пока не знаю.
3. В кухню-гостинную сделал перенос вентканала из бывшей кухни (прямой участок каналом 200*60 6,5 м) и сделал отверстие (125мм) в наружней стене (55см) под вытяжку. Хотел уточнить мне нужно в пределах стены поставить подряд три обратных клапана. Клапан (подскажите производителя или можно любого?) будет пластиковый не подпружиненный, оси все горизонтально, бОльшей частью книзу. Все верно?
С уваженим, Денис
18 июн 2014, 00:11
Здравствуйте, MrKap.
MrKap писал(а):
Будет ли работать такая схема?
Будет. Это будет не полноценная вентиляция, а проветривание. Но обмен воздуха будет.
MrKap писал(а):
Вариантов два.
Лучше первый вариант.
MrKap писал(а):
Хотел уточнить мне нужно в пределах стены поставить подряд три обратных клапана. Клапан (подскажите производителя или можно любого?) будет пластиковый не подпружиненный, оси все горизонтально, бОльшей частью книзу. Все верно?
Все верно, кроме одного, отверстие нужно было 132мм. (это если алмазной коронкой). Но если Вы указали размер трубы, то все правильно. Производителей всего два: Киев и Рязань, любые. Мы предпочитаем ставить так: если нужен клапан с осью горизонтально, то Киев, если вертикально - Рязань. Но если предпочтительного нет, то плакать не будем - поставим тот, что есть.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
18 июн 2014, 08:04
Спасибо, за ответ. Отверстие в стене действительно 132.
С ув. Денис
21 июн 2014, 19:17
Вечер добрый.
Приступил в выполнению задуманного возникли доп. вопросы:
1. Обратные клапаны ставить вплотную друг к другу или через небольшое расстояние (5 см), чтобы лепестки не касались друг друга.
2. Решил перетоки в санузлах сделать в стенах, а не дверях. Подскажите отверстия 100*60 достаточно или лучше 200*60.
3. В санузлах выходы воздуховодов не получаются по дизайну круглыми по 125, можно сделать переходниками с круглого 125 на прямоугольный 200*60.
4. Вход и выход для обмена воздуха в кладовке какого размера лучше сделать?
С ув. Денис
21 июн 2014, 22:30
1.Можно и так и так, если поставите подряд, то их сопротивление будет меньше.
2. Лучше больше. Нормируется переток только если в ванной установлена газовая колонка - тогда строго не менее 0,02м2, т.е. отверстие должно быть не менее, чем 400х50мм. Раз колонки нет, то на Ваше усмотрение, но лучше больше.
3. Можно.
4. Желательно не менее 100х100мм, но лучше больше.

С уважением, Арго.